导读: 11 的大小来考虑的,在热天和潮湿的季节里,可以考虑结合在4管盘管风机里面使用加热管技术来提高除湿效果。盘管风机的噪音系数(NC):在低风速时不该超过30NC,中风速时不该超过35NC,高风速时不该超过45NC。 2.2.

11

的大小来考虑的,在热天和潮湿的季节里,可以考虑结合在4管盘管风机里面使用加热管技术来提高除湿效果。盘管风机的噪音系数(NC):在低风速时不该超过30NC,中风速时不该超过35NC,高风速时不该超过45NC。

2.2.2. 在4管盘管风机为一个公共区域供冷气,应使用一个单独的数字温控器来控制风机盘管。

2.2.3. 风机盘管的风扇应该有3种风速(除了关闭状态以外)。不接受有明显的震动或水流噪音。当风机盘管关闭时,空气处理机和盘管风机的控制开关必须是关闭的。可以通过控制开关来调节从而达到最高的舒适度。

2.2.4. 风机盘管的风扇应该有3种风速(除了关闭状态以外)。不接受有明显的震动或水流噪音。当风机盘管关闭时,空气处理机和盘管风机的控制开关必须是关闭的。可以通过控制开关来调节从而达到最高的舒适度。

2.2.5. 水加热回路的微分压力控制和冷却水的控制方法相类似。然而在温和的冬季短的地方,可以考虑安装一个带3路阀门恒定水流系统。水的加热温度根据外界温度的情况来调节。

2.2.6. 客房浴室的排风系统是一个中央系统,不允许使用独立的浴室排风扇。排污竖管以金属片做成,不允许使用干式墙竖管或pipe chases 作为通风。中央风机最好是安装在竖井上方的风机。每间浴室设计的排风量(单位:立方米/分钟)是基于空气每小时交换的高度,

12

但不少于1.4立方米/分钟。风机的大小应该允许有10%的管道的泄漏。应该防止声音通过排风系统在邻近的浴室之间传播 2.3 公共区域

2.3.1. 从一个单一的中央区域或变化风量的(VAV)空气处理机给公共区域供应冷气。使用复合的空气处理机给一些有限的区域用户供应冷气,如行政办公室和商店区域,但这些仅此在三层甲板装修的区域(无色甲板装修区域先进行空气处理)。

2.3.2. 至少,每一个公共区域(包括大会议室的分隔区域)应该有每个区域单独的温度控制。当一组空气处理机为多个区域或客房供应冷气时,最好使用一台带单独压力控制终端的变化风量的空气处理机来供气。该可变风量终端应该可以根据温度调到零风量以预防空房间的空调太冷。在一些需要持续供应流动空气的外部区域和公共区域,如会议室、食品或酒水部门,这些区域要提供有电动风机的可变风量终端机。

2.3.3. 在空气恒定流动显得很重要的公共区域,最好是提供有电动风机的可变风量终端机。如果可以的话,此终端机必须可以在区域内无人的时候可以完全关闭机器,连同风机也一同关闭。

2.3.4. 为了在一些宽广的区域(如宴会厅或展览厅)达到最低的排风要求,应使用由二氧化碳感应控制的空气返还系统。但要避免因最低的排风量要求而导致区域过分冷却。当需要的热量在中等的情况下,安装在建筑周围的可变风量空调机可能需要通过加热线圈来提供热量。这些空调机在冷却负载下降的时候将完全停止空气的供给。在区

13

域的温度超过了温控器的终止数值,达到了加热的节流范围内时,则机器开启(约30%)为该区域提供暖气供应。在温控器处于加热节流范围时,温度的控制是通过热水再加热线圈或循环电子加热线圈的调节控制阀来进行的。在这种情况下,最好使用二氧化碳感应器来进行再热。

2.3.5. 在室内游泳池和桑拿区域很难控制室内的温度。这就需要有特别的除湿机来进行空气处理机。游泳池机房的排风管应使用不锈钢风管。

2.3.6. 如果条件允许,应为空调系统设计节电空调系统。在新风机组处于节电运行和客房不需要冷却时,冷却塔可以关闭掉。这可能需要为一些需要持续制冷的区域,如紧急事件处理中心和数据机房,提供一个单独的小型空调机。在某些特殊季节里面,应考虑为客房或其他由4管盘风机供冷气的区域提供一个利用交换器设计的冷凝水“自动冷却”系统,从而满足由使用节电空调系统所不能达到的制冷量要求。 2.4后台区域

2.41. 厨房区域里,有烤肉机,烤箱和其他有油脂蒸发的可自动清洗的厨房设备,为了使这些厨房区域达到一个舒适的空调环境,提供足够的冷气就显得更为困难。为这些区域提供的新风量应该相当于排风量的95%,以避免这些有气味的气体散布到临近的公共区域。推荐选用补偿型烟罩。在寒冷的气候里适当调节新风量大小,且使新风直接送到获取空气流里面而避免直接排放到食物或员工或他们的工作区域里面。在烟罩的旁边装一块风机控制面板以便根据厨房运转需要起

14

停排风系统。

2.4.2. 厨房排烟系统应该是独立的,分离的,并且是为一个楼层的一个厨房服务。所有风管应是钢焊的,装架在烟罩背部,且每个风管弯处和每隔3米风管处有一个清洗通道。不许在里面安装叶片或风闸阀。风管必须至少有1小时的防火阻隔或达到法规要求的最低防火级别。厨房排烟系统的底部需要安装一个排泄连通装置,以便在清洗烟道时可以手动地排泄清洗余垢。

2.4.3. 对于会释放湿气的设备所用的排风系统,这些湿气设备如蒸汽锅炉、压力厨具、Bain Maries、洗碗机和洗罐机,该排风系统应该是防腐的和水密封的风管系统。如果这些设备的遮罩不属于排风系统的一部分,或者他们的遮罩不能有足够的除湿气能力,应使用一个湿气分隔排放的管道系统。为了更好的排放湿气,排风管应搭架在遮罩或设备的背部。在遮罩或设备的旁边装一块风机控制面板以便在需要使用时开启排风系统。为这些区域提供的新风量应该相当于排风量的95%,以避免这些有气味的气体散布到邻近的公共区域。新风机与烟罩排风机之间应有连锁装置。

2.4.4. 对于洗衣房,提供舒适的空调是很必要的。在干燥的气候里可以使用蒸发冷却机。一个通过冷却管道供应的,然后配上一个能被洗衣房员工方便地调节的空调机可以使冷却的需求降至最低限度。排风管应直接装在设备的遮蓬或覆盖物上,如平烫机或蒸汽机,从而降低设备的制冷要求。最好是,使热气直接排放到一个增压空间里面。 2.4.5. 尽管不推荐作为通用系统使用,分体式空调系统可以在某些应

15

…… 此处隐藏:821字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
星级酒店设施设备配备标准(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608075.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)