导读: 酒店全服务的70%。 2.1.11.在极寒冷的气候中护壁板加热必然在靠近窗户的大区域内。根据内部设计方案调整他们的位置、外观和围栏。在加热季节,当酒店是一个高层建筑物时,从舒适与能量利用角度考虑控制建筑物泄漏尤

酒店全服务的70%。

2.1.11.在极寒冷的气候中护壁板加热必然在靠近窗户的大区域内。根据内部设计方案调整他们的位置、外观和围栏。在加热季节,当酒店是一个高层建筑物时,从舒适与能量利用角度考虑控制建筑物泄漏尤为重要。由于内部热空气上浮引起的气体堆朵效应,相当多的空气经常从由于上浮而增大了压力的高层酒店的上面的部分泄漏出去。“堆朵效应”的情况于酒店的低层形成一种负压力,这样便使室外的冷空气无可控制地进来补充。这就造成在门附近、码头及其类似区域的不舒服的情况,因为在那些地方冷空气会通过开口处及闸门冲进来。为减少这种令人不舒服的情况,电梯房应当使用空调而不是可通风的。在这种使用中DX系统作为智能冷却器可以被采用。特别注意节气闸的规格,以便使空气泄漏量最小以及防止排气量过多,在寒冷的日子里那些空气是可以继续保留的。

2.1.12在冷却水、冷凝水、蒸汽和热水系统上安装化学处理系统,该系统可以自动测量和添加处理药品。

2.1.13空气过滤器应该是中等效率的,抛弃型的。在初始安装时提供一个完整的过滤器备用。 2.2 客房区域

2.2.1. 建议客房使用4管盘管风机(FCU)。这些风机盘管是水平的隐藏在客房入口或浴室天花板上的,或者是垂直式的通常在客房外面的墙体里面。考虑用2管式带电加热的风机是在比较温和的冬天使用。而用电热式的风机是根据客房的保暖度和计算热容量的加热负荷