教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

氧气管道操作要求

来源:网络收集 时间:2026-04-29
导读: 7 相关气体生产和设备 7.1 氮气、氩气 7.1.1 宜选用无油润滑型的氮压机。氮压机必须有完善的保护系统。 7.1.2 氮压站与空分主控室应设有可靠的停车报警联系信号或停车联锁装置,并建立联系制度。 7.1.3 氮压机运转后,应对机后出口氮气进行分析,纯度合格后

7 相关气体生产和设备 7.1 氮气、氩气

7.1.1 宜选用无油润滑型的氮压机。氮压机必须有完善的保护系统。 7.1.2 氮压站与空分主控室应设有可靠的停车报警联系信号或停车联锁装置,并建立联系制度。

7.1.3 氮压机运转后,应对机后出口氮气进行分析,纯度合格后方准送入管网。储存系统出口及氮气用户入口处,宜建立完善的纯度监测、保护系统。

7.1.4 新安装的氮气、氩气管道及容器,必须经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。

7.1.5 氮气、氩气管道不准敷设在通行地沟内。

7.1.6 各种使用氮气的场所,应定期分析周围大气的含氧量,其浓度不应低于18%。

7.1.7 凡氮气、氩气排放口、放散管口附近应挂警示牌,对地坑排放应设置警戒线,并悬挂“禁止入内”标志牌。氮气、氩气宜高空排放。 8 氧气管道

8.1 管道布置及安全间距

8.1.1 氧气管道必须架设在非燃烧体的支架上。

8.1.2 厂区架空氧气管道每隔80~100m应设有防雷、防静电接地措施;厂房内氧气管道应有防静电接地措施。氧气管道的法兰、螺纹接口两侧应用导线作跨接,其电阻应小于0.03Ω 。 8.1.3 氧气主管线,宜配置阻火铜管。

8.1.4 氧气管道不应穿过生活间、办公室,也不宜穿过不使用氧气的房间,当必须穿过不使用氧气的房间,则在该房间内不应有法兰或螺纹连接口,并且该房间应为一、二级耐火等级。

8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。

8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。阀门出口侧的碳钢管、不锈钢管宜有长度不小于5倍管外径且不小于1.5m的直管段。 8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用非燃烧体材料制作的保护箱内。

8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,且该建筑物应为一、二级耐火等级。

8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表7执行。

表7 厂区架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等

之间的最小净距

名 称 建筑物有门窗的墙壁外边或突出部 最小水平净距 3.0 最小垂直净距 — m

分外边 1.5 建筑物无门窗的墙壁外边或突出部 分外边 3.0 非电气化铁路钢轨 3.0 电气化铁路钢轨 1.0 道路 0.5 人行道 1.0 厂区围墙(中心线) 1.0 照明、电信杆柱中心 10.0 熔化金属地点和明火地点 注 — 5.5 — 4.5 2.5 — — — 1 表中最小水平净距:管架从最外边线算起;道路为城市型时,自路面边缘算起;为公路型时,自路肩边缘算起;铁路自轨外侧或按建筑界限算起;人行道自外沿算起。 2 表中最小垂直净距:管线自防护设施的外缘算起;管架自最低部分算起;铁路自轨面算起;道路自路拱算起;人行道自路面算起。 3 与架空电力线路的距离,应符合GB J 61-83的规定。 4 架空管线、管架跨越电气化铁路的最小垂直净距,应符合有关规范规定。 5 当有大件运输要求或在检修期间有大型起吊设施通过的道路,其最小垂直净距应根据需要确定。 6 表中与建筑物的最小水平净距的规定,不适用于沿氧气生产车间或氧气用户车间建筑物外墙敷设的管道。 8.1.10 架空氧气管道与其他管线之间最小间距要求应按表8执行。

表8 厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的

最小净距

名 称 给水管、排水管 热力管 最小并行净距 0.25 0.25 最小交叉净距 0.10 0.10 m

不燃气体管 燃气管、燃油管 滑触线 裸导线 绝缘导线或电缆 穿有导线的电缆管 插接式母线、悬挂式干线 非防爆开关、插座、配电箱 注 0.25 0.50 1.50 1.00 0.50 0.50 1.50 1.50 0.10 0.25 0.50 0.50 0.30 0.10 0.50 1.50 1 氧气管道与同一使用目的的燃气管并行敷设时,最小并行净距可减小到0.25m。 2 氧气管道的阀门及管件接头与燃气、燃油管道上的阀门及管件接头,应沿管道轴线方向错开一定距离;当必须设置在一处时,则应适当的扩大管道之间的净距。 3 电气设备与氧气引出口不能满足上述距离要求时,可将两者安装在同一柱子的相对侧面;当柱子为空腹时,应在柱子上装设非燃烧体隔板局部隔开。 4 DN≤ 80mm的氧气管道,与不燃介质的管道最小并行净距可小于0.25m,但不应小于0.15m。 5 与滑触线的净距系指氧气管在其下方时的要求,此时在氧气管及滑触线之间宜设隔离网。 8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两侧。

除为氧气管道服务的电控、仪控电缆(或共架敷设的为该类管道服务的专用电缆)外,其余电气线路不准与氧气管道共架敷设。 8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:

a) 沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的盖板,地沟及盖板应是非燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;

b) 地沟内氧气管道不宜设阀门或法兰连接口;

c) 地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表8执行; d) 地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;

e) 为同一目的服务的氧气管道、可燃气体管道,可同沟敷设,此时地沟内应填满砂子,并严禁与其他地沟相通;

f) 严禁氧气管道与油质管道、腐蚀性介质管道、电缆线同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。 8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。

8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求: a) 埋地深度,应根据地面上荷载决定。管顶距地面不宜小于0.7m。含湿气体管道,应敷设在冻土层以下,并宜在最低点设排水装置;穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°;

b) 直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;

…… 此处隐藏:826字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
氧气管道操作要求.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607941.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)