导读: TRICON系统具有独特的的防喘振方案,对于变化范围很大的不同气体条件,通过定义喘振点,提供了完全精确的防喘振控制。这种方法使得定位控制线成为可能,通过减少不必要的回流来优化喘振保护,并增加了整个装置的运

TRICON系统具有独特的的防喘振方案,对于变化范围很大的不同气体条件,通过定义喘振点,提供了完全精确的防喘振控制。这种方法使得定位控制线成为可能,通过减少不必要的回流来优化喘振保护,并增加了整个装置的运行效率。

防喘振控制系统可由单元框图形式来描述。每个框图有已定义的功能,且通过输入输出信号与其他框图相互作用,完善的防喘振控制功能模块和方便的组态,使防喘振控制在TRICON系统中易于实现。图6是TRICON系统典型的防喘振方框图,图7为循环氢压缩机C3001的防喘振操作界面。

图7中的喘振曲线图,其中有喘振线和防喘振线,当喘振发生后防喘振线每次增加2%生成喘振下

移线,成为新的防喘振线。当工况稳定脱离喘振区后,可按复位按钮,取消喘振下移线。恢复原防喘振线。

随工况移动的工作点,指示出现在的工作点与防喘振线的距离。

控制方式:有自动,半自动和手动,三种方式。

自动方式下,喘振控制输出为自动控制输出。

在手动方式下,输出阀位由操作人员在操作站“手动输出”上给出。

当在部分手动状态下,手动控制值,与喘振控制输出值选高值。