地下室结构施工方案
第一章 工程概况
佛山市旭东房地产开发有限公司的豪轩花园位于季华路南侧、汾江南路西侧、教子村西侧。工程结构设计单位为广州市轻工设计院。工程设一层地下室,地下室底板面建筑标高为-3.65m。
编制本施工方案时,因还没有建筑图,先按结构图要求编制,待收到建筑图后根据设计要求作相应修改。
第二章 施工部署
2.1. 施工总体安排和工艺选择
钢筋现场加工安装。竖向钢筋采用电渣压力焊焊接,横向钢筋采用电弧焊连接、搭接。
模板及其顶架:柱、外壁板、剪力墙、楼板模板采用20厚木夹板,楼板顶架采用门式脚手架结合扣件式钢管脚手架安装。
混凝土施工:混凝土采用商品混凝土,采用混凝土泵机输送混凝土。主体施工过程中,设备、机电、空调、给排水、人防等配合工种的构件、管道预埋工作,须在项目经理部协调和总施工网络计划控制下进行。工程施工期间各工种必须加强管理,互相沟通,互相配合,造价人才网确保工期的实现。
2.2. 劳动力需要量计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10
工种 土方工 混凝土工 钢筋工 木工 机电工 瓦工 架子工 焊工 杂工 高峰期每日用工数(人) 25 60 60 70 8 40 25 5 15 1
2.3. 施工机械进场计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 机具名称 混凝土泵 塔吊 电弧焊机 电渣压力焊机 钢筋剪切机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 木工圆盘锯 插入振动器 震动棒 平板式振动机 砂浆搅拌机 潜水泵 挖掘机 打夯机 经纬仪 水准仪 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 支 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 2 5 2 2 2 2 6 6 12 3 4 12 3 2 2 2 使用动力(KW/台) 132(柴油) 45 12 40 5.5 3 3 3 1.5 1.1 1.5 7.5 2.2 118 2 第三章 工程施工方案及技术质量措施
3.1. 工程测量
3.1.1. 施工平面控制网及水准网测设
根据甲方提供的测绘部门放定的测量定位依据,由专门测量小组负责建立施工平面控制网和水准网。
工程测量仪器选用经有关计量检测部门检定合格的经纬仪完成施工平面控制网,楼层标高控制用S3水准仪。
测量前,核准放线的平面坐标控制点及水准控制点,防止人为或自然引起的控制点移位。在施工过程中,经常对坐标控制网及轴线控制点,水准基点复核检查,并加以保护。施工控制网点,水准点及建筑物主轴线控制点标志应做到牢固、稳定,不下沉,不变位。可标记在附近固定建筑物上,埋设地面上点应用砼保护。
2
3.1.2. 施工放线
1建筑物轴线的定位与标定:根据施工控制网点用经纬仪测量定位,用钢尺测量开间及平面尺寸。
轴线应对角校核,总体尺寸与开间尺寸相复核。复核准确后将轴线延伸至稳固的龙门架上,并标画轴线代号。
2基础施工抄平放线。
桩台开挖前应确定开挖边线,开挖完成后用水准仪将标高引测至基坑内。 基础施工后,轴线引至基础面,按施工图确定墙、柱位置及尺寸。 3.主体结构施工抄平放线。
工程施工竖向控制应采用内控法。各楼面内设立150mm×150mm传递孔将轴线传递至上一层。监理工程师论坛每层根据控制线复测一次。
根据轴线放出相应墙、柱和各种洞口平面位置,柱墙上应弹出轴线标志作为模板装钉的依据。
高程测量控制:柱墙筋接驳完毕后将水准点引测至竖向钢筋上,用油漆标记。墙柱上应弹出标高线。标高线应统一并向施工班组交底清楚。
每层水准基准点由建筑物固定位置向上引测(可设在角柱上)。引测时与下标高基准点复核。
3.2. 地下室结构施工
3.2.1. 地下室承台、地梁模、垫层
1.承台地梁砖模侧模均采用M5砂浆Mu10灰砂砖砌结。桩承台地模侧模采用180厚砖墙,地梁采用120厚砖模侧模。七个电梯井承台采用240厚砖模侧模。
2.承台、地梁底及地下室底板垫层底原土夯实。
3.2.2. 地下室防水混凝土
根据监理公司审查意见要求,地下室底板以及剪力墙柱混凝土统一采用S8抗渗混凝土。
为确保混凝土抗渗强度达到设计要求,防水混凝土配合比要求如下: 1.在保证混凝土等级的前提下,使用适当的缓凝减水剂,并掺加适量的粉煤灰,减少水泥用量,降低水灰比,减少水化热,在进行混凝土配合比的设计时,应计算可能出现的最高温升,若超过规定要求,必须进行调整。
2.选用级配良好的骨料,严格控制砂、石子的含泥量,降低水灰比。
3.2.3. 地下室结构后浇带与施工缝
1.后浇带:地下室面板后浇带内的钢筋先做分离处理,浇灌板带砼前将两侧分离钢筋加焊,如图3-1,后浇带梁的钢筋一般可连通。地下室底板的钢筋除按面板
3
的处理外还需将垫层局部加厚并加设防水层(2厚911聚氨酯涂料),板中间采用30×20膨胀止水条,如图3-2,地下室外墙钢筋除按面板处理外还须在墙的外侧加设防水层,且用M7.5水泥砂浆砌120厚砖墙压紧,墙中间止水带如图3-3。本工程采用-2X300钢板止水带。
4
2.壁板垂直后浇带处理:
由于壁板部分留设施工缝,为了不影响土方的回填,在后浇带处砌筑240厚,M10水泥砂浆,Mu7.5砖墙同壁高。后浇带新旧混凝土接搓处用钢筋作骨架,按设计要求,满足后浇带浇筑时间后,继续浇筑前,应将其表面凿毛,清除浮浆和杂物,用水洗干净后,保持湿润,扫一遍107胶水泥浆,然后按设计要求施工后浇带混凝土,并用振棒密实。
后浇带留设及后浇带壁板预留做法下图大样:
2.施工缝
水平施工缝:柱水平施工缝留在主梁下5~10cm处,要求露出石子。外壁板施工缝按设计要求设置封闭的钢板止水带。
楼板施工缝:在各施工区段内的底板与楼面混凝土尽量不设施工缝,如果因雨天及其它因素留设施工缝时应按规范规定设置,避开主梁位置及剪力最大位置。
施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑混凝土抗压强度达到1.2N/mm2,在浇筑前应先清除施工缝表面的水泥薄膜、表面松动的石子及软弱混凝土层,用水充分湿润洗净,先铺一层水泥浆再浇筑混凝土,并振捣密实,使新旧混凝土紧密结合。
3.2.4. 地下室底板施工
1.地下室底板钢筋绑扎
①承台内柱筋固定方法:
柱筋底部与桩承台的底筋面,绑扎牢固,柱筋的承台面位置加筋点焊固定,为保证柱筋的位置准确,必须先通线才能点焊固定。
②底板板筋通长,同一接驳区内接驳口不超过25%,第一个接驳口为3m,
5
…… 此处隐藏:813字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




