盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 全厂的一套蓄电系统采用组屏安装,集中布置在主厂房BC跨0.0米层专设的蓄电池室内。
全厂的一套UPS装置布置在主厂房运转层的电子设备间内。
变压器保护柜、快切装置屏、变送器屏等布置在主厂房运转层的电子设备间内。 10.2.2 厂用电设备选型
低压变压器均采用环氧树脂浇铸式三相双线圈铜绕组低损耗干式变压器,为SCB10型干式变压器,接线组别为D,yn1;变压器柜与PC柜并排安装。
6kV开关柜设备采用户内金属铠装式高压开关柜,柜内采用真空断路器。 380V开关柜设备采用低压抽出式开关柜。 10.3 二次线
10.3.1 控制方式及控制范围
本工程采用集中控制方式,电气系统纳入DCS监控,实现炉电一体化控制。此系统以CRT和键盘为主要监控手段,对电气系统的变压器主回路、200kV配电装置及厂用电系统进行数据采集、监视及控制。
纳入DCS监控的电气设备有:降压变压器;20kV配电装置;低压变压器;高低压厂用电源以及部分辅助车间电源、所有的高压电动机以及重要的辅助电动机。
所有参与DCS监控的设备的SCS及SOE信号及重要电流量均以硬接线方式接入DCS。电气保护装置的信号亦通过硬接线进入DCS监视。
集控室设置一套GPS系统,由DCS厂家成套。 10.3.2 电缆选型
6kV电缆采用交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、ZRC型阻燃铜芯电力电缆;380V电缆采用聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套、ZRC阻燃铜芯电力电缆;保护、控制、测量和进计算机电缆采用屏蔽电缆、通信电缆及计算机专用电缆。 10.4 厂内通信
厂内通信由行政数字程控电话交换机系统组成。
(1) 装设一套总容量为96线的数字程控调度机,供行政及调度通信使用。 (2) 数字程控电话交换机配套提供高频开关式电源系统一套。 电厂与系统的调度及远动通信设专用的通信屏。
23
盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 11 仪表与控制部分
11.1 热工自动化水平
11.1.1 本项目一期工程的2×75t/h高温高压循环流化床锅炉及减温减压器供热系统采用一套分散控制系统(DCS)作为供热站的主要自动化控制系统,进行监视、操作及控制,从而实现供热机组的数据采集、处理、显示、报警、制表和性能计算,机组闭环调节、逻辑控制和联锁保护。控制系统功能完善,可靠性高,具有最大的可用性和可扩展性,便于操作和维护,满足机组安全经济运行的要求。
11.1.2 集控室内以DCS操作员站为控制中心,操作员站的21英寸液晶显示器(LCD)和操作键盘作为机组监视和控制的主要人机接口。值班操作员可以通过LCD和操作键盘实现远方操作。集控室内不设置常规指示/记录仪表、热工信号光字牌、手动/自动操作站等监控设备。DCS操作台上配置机组紧急操作按钮,以保证机组在紧急情况下安全停炉。
11.1.3 从适用、可靠的原则出发,辅机顺序控制以功能组级和子组级为主进行设计。保护联锁逻辑能使主辅机在各种运行工况和状态下,自动完成各种事故处理。 11.1.4 各主控单元与过程I/O单元连接,完成实时输入、输出数据的传送。
11.1.5 公用厂用电源系统、压缩空气系统、循环水泵房系统和燃油泵房系统接入DCS公用网络段。公用网段设公用操作员站,在机组DCS操作员站中均可对接入公用网段的系统进行监视和控制,同时具有相互闭锁功能。
11.1.6 在离主厂房较远的与单元机组运行密切相关的辅助车间设置DCS远程I/O站(如:循环水泵房等),以节省电缆及安装工作量。
11.1.7 辅助系统(车间)控制系统总体设计方案(根据工艺系统特点及地理位置划分如下):
(1) 输煤、除灰、除尘系统控制网:本工程的输煤、除尘、除灰系统纳入DCS控制,在就地控制室内设远程I/O柜及操作员站。(输煤、除灰、除尘系统控制由电气专业设计。);
(2) 除渣系统直接纳入DCS控制;
(3) 化水系统控制网:包括下列辅助系统的控制:
1) 锅炉补给水处理系统可在锅炉补给水车间就地控制室进行集中监控。采用DCS远程I/O站设计。
24
盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 2) 汽水取样分析系统、化学加药系统,在集中控制进行监控,汽水取样分析仪表、化学加药设备及控制设备均由厂家配供。
3) 循环水加药系统在锅炉补给水控制室进行监控,循环水加药设备及控制设备均由厂家配供。
11.1.8 锅炉吹灰控制系统随锅炉采购,就地吹灰设备、吹灰动力柜和控制柜等由设备厂家成套供货。厂家配供的就地控制柜可以实现就地和远方(DCS)操作。
11.1.9 本工程锅炉采用轻油点火燃烧器,点火燃烧器应可以在控制室内进行远程控制,也可以就地实现程序控制。提供所供的就地控制柜(点火柜)与DCS的遥控接口。 11.1.10 本期工程CEMS设置每台炉1套,共计2套,请业主联系当地环保部门予以确认。
11.1.11 设置1套全厂闭路电视监视系统(CCTV),摄像头装设地点为主厂房及无人值班辅助车间内重要的场所和区域,监视器布置在集中控制室内,监控点数量待定。 11.1.12 本期工程仪表与控制试验室职能类型按照“不承担电厂大修和小修期间的检修任务”设置。
11.1.13 (暂不设置厂级监视信息系统(SIS)和厂级管理信息系统(MIS)。 11.2 集中控制室、电子设备间和工程师室 11.2.1 集中控制室(简称集控室)
(1) 本期工程2炉+减温减压器采用集中控制方式。集控室布置在主厂房B~C排,4~8柱之间8米运转层。集控室面积约为138㎡,集控室内布置有14台操作台,主要布置有DCS操作员站(5台)、电气操作员站(2台)、闭路电视操作台(1台)、预留#3炉及2台机的操作员站(6台)的位置,另外还布置有值长台、打印机台等。
操作员站均为全功能操作员站,在操作员台上,布置有独立于DCS的主要设备紧急操作按钮,以备在DCS发生全局性或重大故障时确保机组及辅助设备的紧急安全停运。 (2) 集控室内设有3台大屏幕液晶显示器(65英寸)、锅炉汽包水位工业电视、全厂闭路电视监视系统显示器等。集控室内还布置有火灾报警消防盘和打印机。 11.2.2 电子设备间
本期工程共设置1个电子设备间布置在主厂房B、C排8米运转层,热控电子设备间内布置DCS机柜、热控电源柜、电气机柜及全厂闭路电视监视机柜等。
热控电子设备间布置在4~6柱间,面积约100㎡,布置有热控和电气的盘柜。
25
盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 (1) 工程师室
工程师室内主要布置DCS工程师站,用于DCS的组态、维护、程序开发、系统诊断、程序修改。
除以上主要房间外,本工程还设有交接班室、热工值班室。
布置详见:《集中控制室和电子设备间平面布置图》(图号:ZJ-Q1081C-K-02)。 11.2.3 电缆夹层及电缆主通道
集中控制室和电子设备间下面(主厂房B~C排,4.3m)为电缆夹层。它使所有现场的电缆、以有效、有序的方式进入集控室和电子设备间等处的监控设备。电缆夹层内电缆桥架按四层设置,自上而下顺序排列:模拟量信号电缆、控制电缆、动力及电气专业电缆,以防止相互间的信号干扰。
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C