导读: 每炉除尘器下设4台飞灰输送仓泵,每只容积1m3。 (3) 厂内飞灰库区域 库顶排气过滤器:本期工程2座灰库,每座飞灰库设1套,配排气风机。 灰库气化风机:共3台。 灰库气化空气电加热器:每座飞灰库设1台,共2台。功率

每炉除尘器下设4台飞灰输送仓泵,每只容积1m3。 (3) 厂内飞灰库区域

库顶排气过滤器:本期工程2座灰库,每座飞灰库设1套,配排气风机。 灰库气化风机:共3台。

灰库气化空气电加热器:每座飞灰库设1台,共2台。功率30kW。 干灰散装机:每座灰库下设1台,共2台,出力不小于100t/h。 干灰装船机:每座灰库下设1台,共2台,出力不小于100t/h。 压力真空释放阀:每座灰库设1台,共2台。 仪用储气罐:共1台,2m3。

21

盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 10 电气部分

10.1 厂用电接线方案

高压厂用电源采用6kV电压等级,中性点不接地系统。全厂按炉分段的单元制接线,#1、#2炉的负荷分别接于6kV Ⅰ段和Ⅱ段。6kV电源引自降压变压器低压侧,由电缆分别引至6kVⅠ段和6kV Ⅱ段配电装置进线柜,向高压厂用负荷供电。6kVⅠ段和Ⅱ段之间设联络断路器。6kVⅠ段和Ⅱ段之间联络断路器长期合,即6kVⅠ段和Ⅱ段的电源正常均由#1降压变低压侧供给;#2降压变进线作为备用电源。将来#3炉实施时,则另设6kV Ⅲ段,该段的双回路电源分别引自6kVⅠ段和6kV Ⅱ段,3段之间相互联络。

其中1台电动给水泵、二次风机和吸风机采用高压变频装置。

全厂成对设置了共6台低压变压器,相互之间暗备用,不设专门的备用变压器。包括2台低压厂用工作变压器、2台化水/水工变、2台输煤变。这6台低压变压器分别接在相应的6kV Ⅰ段和Ⅱ段母线上。2台低压厂用工作变压器分别为2台锅炉的低压负荷供电;化水/水工变主要为厂区的化学水系统及净水、工业水处理等水处理系统供电;输煤变为全厂的运煤、除灰系统及点火油罐区等供电。

高压厂用电采用不接地系统。低压厂用电源采用380/220V中性点直接接地系统,三相四线制。

同时考虑到该工程目前为受电用户,厂内无发电机组,根据电力公司要求,厂内功率因素补偿按照0.95设计,考核按照0.9。因此厂内设补偿装置,分别在6kV母线各装设一套电容器组。

厂用电原则性接线图见ZJ-Q1081C-D-03。 高压厂用负荷统计表见ZJ-Q1081C-D-05。 10.2 厂用电气设备布置及选型 10.2.1 厂用电气设备布置

厂内6kV开关柜布置在主厂房BC跨0.0米层6kV配电装置室内,6kV开关柜通过电缆与主变连接。

两套电容器组装设在主厂房BC跨+4.3米层。

厂用的380V工作段PC布置在主厂房BC跨0.0米层的低压配电装置室内。化水380V PC布置在化水车间专用的电气配电装置室内。输煤380V PC布置在碎煤机室旁的输煤配电间内。

22

采暖锅炉可研报告(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606915.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)