采暖锅炉可研报告(12)

来源:网络收集 时间:2026-08-13
导读: 盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 8.35m×7m,泵房深度为-3.00m(85高程)。重力自流引水管管道中心标高为-0.50m(85高程),低于规划河道保证率98%低水位0.00m(85高程),可以满足本工程取

盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 8.35m×7m,泵房深度为-3.00m(85高程)。重力自流引水管管道中心标高为-0.50m(85高程),低于规划河道保证率98%低水位0.00m(85高程),可以满足本工程取水的要求。

取水泵房内另设一台G=2t的电动单梁悬挂起重机,以便于设备的检修。

33

盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 14 土建部分

14.1 地基与基础

本工程确定两种主要的地基处理方式:

(1) 预制管桩方案:对于厂区内荷重较大、对沉降要求敏感的建构筑物采用直径φ500~φ600的预应力混凝土管桩。初步设计阶段暂以PHC600AB130为主(国家建筑标准设计图集10G409《预应力混凝土管桩》),以⑩层黏土为持力层的PHC600AB130,单桩承载力特征值取为1600KN,桩长约为32m;内河回填部分的单桩承载力特征值约为1400KN,桩长约为32m;以⑧层粉砂层为持力层的PHC600AB130,单桩承载力特征值取为800KN,桩长约为18m。

本方案适用于主厂房,烟囱,干灰库,碎煤机楼,化学水处理室等。

(2) 回填土分层碾压方案:覆盖层厚度较大或回填土厚度较大时,对于对沉降要求一般,荷载较小的辅助附属建(构)筑物采用分层碾压处理后的回填土作为持力层(地基承载力特征值应不小于100kPa)。

本方案适用于除(1)预制管桩方案以外的一些荷载较小,沉降要求不高的一些建构筑物;

土建生产建(构)筑物地基处理方式表

建(构)筑 物名称 地基处理方式 持力层 10层黏土 8层黏土 10层黏土 10层黏土 8层黏土 8层黏土 基础埋深 -4.0m -2.5m -3m -2.5m -2.5m -2.5m 34

PHC600AB130-3除氧煤仓间 2 PHC600AB130-1转运站 8 PHC600AB130-3烟囱 2 PHC600AB130-3碎煤机室 2 PHC600AB130-1化水建构筑物 8 PHC600AB130-1干灰库 8 盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 建(构)筑 物名称 地基处理方式 持力层 8层黏土 8层黏土 8层黏土 8层黏土 回填土(fak≥110kPa) 基础埋深 -2.5m -2.5m -2.5m -2.5m -2.0m~-3m PHC600AB130-3厂前办公室 2 职工食堂和浴PHC600AB130-3室 2 PHC600AB130-3推煤机库 2 PHC600AB130-1烟道支架基础 8 其他 14.2 主厂房结构设计

回填土分层碾压 14.2.1 结构体系:主厂房主要由除氧煤仓间及锅炉房组成,除氧煤仓间采用框架-抗震墙结构。内、外墙均为加气混凝土砌块墙体,各楼(顶)层采用钢筋混凝土现浇楼板。锅炉运转层采用钢筋混凝土平台,运转层以下加气混凝土砌块墙体封闭。

煤斗采用钢结构悬挂于煤斗大梁下。

14.2.2 抗震措施:主厂房填充墙沿柱高与框架柱设拉结筋拉结,填充墙高度超过4m时增设圈梁;屋顶女儿墙根据不同高度采取相应的抗震构造措施;不同结构单元之间的防震缝宽度符合《建筑抗震设计规范》有关规定。

框架-抗震墙的结构高度为40.8m,其中框架的抗震等级为三级,抗震墙的抗震等级为二级;柱截面为600×1200(mm×mm),抗震墙厚度为350mm;抗震墙地震倾覆力矩百分比为>50%,约占61%。 14.3 建筑设计

14.3.1 采用三列式布置,毗屋(预留汽机房位置)—除氧煤仓间—锅炉房。毗屋与除氧煤仓间扩建端平,跨度5m,纵向柱距7.0m,纵向长度35m,内置电动给水泵;除氧间跨度为11.0m,纵向柱距为7.0m,除氧煤仓间纵向长度49m,锅炉房跨度为18m,锅炉房纵向长度49m,两炉中心线间距21m。除氧煤仓间共分六层(局部七层):电气设

35

盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 备布置在0.0m层,4.3m为电缆夹层,8m层为运转层,布置有集中控制室和电子设备间,12.5m层为管道夹层,除氧器布置在16.0m层,29.5m层布置输煤皮带层,35m为头部转运站,头部转运站位于固定端。锅炉为半露天布置,锅炉运转层标高8.0m,运转层以下封闭,设2台75t/h锅炉。锅炉间运转层固定端处设有高温间、仪表间和化学加药间;锅炉炉架为钢结构,由锅炉厂设计并供货。

14.3.2 水平交通:主厂房纵向交通设在C排锅炉平台一侧,全长贯通。8m层集中控制室和电子设备间皆有出口直接通往锅炉平台,可以通向两侧出口。

14.3.3 垂直交通:除氧煤仓间在固定端设有一部通往各层及屋面的封闭楼梯间,在扩建端设有一部通往各层及屋面的金属钢梯;锅炉本体范围±0.00m至运转层均设有钢梯(锅炉厂供货);锅炉不同标高层面设有钢梯。

所有安全出入口、楼梯、电梯及各层联系平台步道处均设置通行疏散和导向标志,色彩醒目、突出。

14.3.4 采光及通风:除氧间及锅炉房采光采用自然与人工照明相结合的方式。外墙以整齐有序的矩形窗为主,窗以推拉开启方式为主并满足通风要求。锅炉房通风采用自然进风,机械排风,在锅炉房侧墙设排风机排风,气流组织合理。

14.3.5 防火:电缆沟进出主厂房外墙处采取防火封堵措施,由电气专业设计。集控室、电缆夹层、配电室均设有防火门,顶棚、内墙面、通道出入口的布置、主厂房消防梯的位置、厂用大门及整个主厂房围护结构的材料均满足防火规范要求。

14.3.6 围护结构:采用砌体封闭。填充墙采用加气混凝土砌块为主。所有窗户以铝合金窗为主,有空调或隔音要求的房间,其窗采用中空玻璃窗,并带有全套配件。 14.3.7 建筑造型:充分运用建筑设计手法与当地建筑相结合的概念,努力创造出具有时代气息、符合当地建筑文化、美观而实用的主厂房建筑。各建筑物主体色调以白色、浅灰色为主,色带为蓝色。

14.3.8 地下设施布置及规划:主厂房地下沟道及设备基础按工艺要求进行布置,沟道及坑槽采用防水混凝土并加防水层,以避免或减少地下水的渗入。工业管沟、除灰管沟、及排水沟基本自成体系,立体交叉,交叉原则遵守“干的让湿的,软的让硬的,压力让自流”且排水系统互相隔绝,防止渗水。电缆沟道自成系统,不与其它管沟、水沟相通,与其它沟道交叉处、伸缩缝处考虑较严密的防水措施,同时做好沟道的排水组织工作,保证沟道内不积水。

36

盐城经济技术开发区供热站项目一期工程 第一卷 总的部分 14.3.9 生活卫生设施:除氧煤仓间固定端①~②轴之间0m、8m层运行人员密集区均布置有卫生设施及厕所。

37

…… 此处隐藏:890字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
采暖锅炉可研报告(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606915.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)