bc景湾塔楼悬挑式脚手架施工方案(新) - 图文(17)
小横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=5.0×0.036×750.004/(384×2.060×105×104930.000)=0.01mm
集中荷载标准值P=0.043+0.045+1.350=1.438kN
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V2=1437.600×750.0×750.0×750.0/(48×2.06×105×104930.0)=0.585mm
最大挠度和
V=V1+V2=0.591mm
小横杆的最大挠度小于750.0/150与10mm,满足要求!
三、扣件抗滑力的计算
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
R ≤ Rc
其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 1.荷载值计算
横杆的自重标准值 P1=0.036×0.750=0.027kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750×1.200/2=0.045kN 活荷载标准值 Q=3.000×0.750×1.200/2=1.350kN
荷载的计算值 R=1.2×0.027+1.2×0.045+1.4×1.350=1.976kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制
44
爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;
四、脚手架荷载标准值
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
静荷载标准值包括以下内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.0962 NG1 = 0.096×47.600=4.579kN
(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.10 NG2 = 0.100×26×1.200×(0.750+0.400)/2=1.794kN
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11
NG3 = 0.110×1.200×26/2=1.716kN
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.015
NG4 = 0.015×1.200×47.600=0.857kN
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 8.946kN。
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×1.200×0.750/2=2.700kN
风荷载标准值应按照以下公式计算
其中 W0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.500
Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 2.830
Us —— 风荷载体型系数:Us = 1.239
经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.500×2.830×1.239 = 1.227kN/m2。
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ 考虑到分段卸荷作用,经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=(1.2×8.946+0.85×1.4×2.700)/4×1.50=5.230kN
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制
45
爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案
N = 1.2NG + 1.4NQ 考虑到分段卸荷作用,经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=(1.2×8.946+1.4×2.700)/4×1.50=5.443kN
风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式
MW = 0.85×1.4Wklah2/10
其中 Wk —— 风荷载标准值(kN/m2); la —— 立杆的纵距 (m); h —— 立杆的步距 (m)。
经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=0.85×1.4×1.227×1.200×1.800×1.800/10=0.568kN.m
五、立杆的稳定性计算
0.卸荷计算[规范外内容,供参考] 卸荷吊点按照完全卸荷计算方法。
在脚手架全高范围内增加3吊点;吊点选择在立杆、小横杆、大横杆的交点位臵;以吊点分段计算。
计算中脚手架的竖向荷载按照吊点数平均分配。
经过计算得到
1=arctg[3.40/(0.75+0.40)]=1.245 2=arctg[3.40/0.40]=1.454
最下面的立杆轴向力在考虑风荷载时为5.230kN和5.230kN。 最下面的立杆轴向力在不考虑风荷载时为5.443kN和5.443kN。 考虑荷载组合,各吊点位臵处内力计算为(kN)
武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制
46
爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案
T1=5.75 T2=5.48 F1=1.84 F2=0.64 其中T钢丝绳拉力,F钢丝绳水平分力。
所有卸荷钢丝绳的最大拉力为5.746kN。
选择卸荷钢丝绳的破断拉力要大于10.000×5.746/0.850=67.600kN。
选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,直径14.0mm。满足要求! 吊环强度计算公式为 = T / A < [f]
其中[f] —— 吊环钢筋抗拉强度,《混凝土结构设计规范》规定[f] = 50N/mm2; A ——吊环截面积,每个吊环按照两个截面计算。
经过计算得到,选择吊环的直径要至少(11492.056×4/3.1416/50/2)1/2=12mm。
1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=5.443kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155;
u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;
l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;
A —— 立杆净截面面积,A=4.107cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.372cm3; —— 由长细比,为3118/16=195;
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.190; —— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 =5443/(0.19×411)=69.917N/mm2;
[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!
2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=5.230kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; k —— 计算长度附加系数 …… 此处隐藏:2131字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C