小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.036×750.004/(384×2.060×105×104930.000)=0.01mm

集中荷载标准值P=0.043+0.045+1.350=1.438kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1437.600×750.0×750.0×750.0/(48×2.06×105×104930.0)=0.585mm

最大挠度和

V=V1+V2=0.591mm

小横杆的最大挠度小于750.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.036×0.750=0.027kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750×1.200/2=0.045kN 活荷载标准值 Q=3.000×0.750×1.200/2=1.350kN

荷载的计算值 R=1.2×0.027+1.2×0.045+1.4×1.350=1.976kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

44

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

四、脚手架荷载标准值

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.0962 NG1 = 0.096×47.600=4.579kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.10 NG2 = 0.100×26×1.200×(0.750+0.400)/2=1.794kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11

NG3 = 0.110×1.200×26/2=1.716kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.015

NG4 = 0.015×1.200×47.600=0.857kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 8.946kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×1.200×0.750/2=2.700kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.500

Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 2.830

Us —— 风荷载体型系数:Us = 1.239

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.500×2.830×1.239 = 1.227kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ 考虑到分段卸荷作用,经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=(1.2×8.946+0.85×1.4×2.700)/4×1.50=5.230kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

45

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

N = 1.2NG + 1.4NQ 考虑到分段卸荷作用,经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=(1.2×8.946+1.4×2.700)/4×1.50=5.443kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk —— 风荷载标准值(kN/m2); la —— 立杆的纵距 (m); h —— 立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=0.85×1.4×1.227×1.200×1.800×1.800/10=0.568kN.m

五、立杆的稳定性计算

0.卸荷计算[规范外内容,供参考] 卸荷吊点按照完全卸荷计算方法。

在脚手架全高范围内增加3吊点;吊点选择在立杆、小横杆、大横杆的交点位臵;以吊点分段计算。

计算中脚手架的竖向荷载按照吊点数平均分配。

经过计算得到

1=arctg[3.40/(0.75+0.40)]=1.245 2=arctg[3.40/0.40]=1.454

最下面的立杆轴向力在考虑风荷载时为5.230kN和5.230kN。 最下面的立杆轴向力在不考虑风荷载时为5.443kN和5.443kN。 考虑荷载组合,各吊点位臵处内力计算为(kN)

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

46

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

T1=5.75 T2=5.48 F1=1.84 F2=0.64 其中T钢丝绳拉力,F钢丝绳水平分力。

所有卸荷钢丝绳的最大拉力为5.746kN。

选择卸荷钢丝绳的破断拉力要大于10.000×5.746/0.850=67.600kN。

选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,直径14.0mm。满足要求! 吊环强度计算公式为 = T / A < [f]

其中[f] —— 吊环钢筋抗拉强度,《混凝土结构设计规范》规定[f] = 50N/mm2; A ——吊环截面积,每个吊环按照两个截面计算。

经过计算得到,选择吊环的直径要至少(11492.056×4/3.1416/50/2)1/2=12mm。

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=5.443kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;

A —— 立杆净截面面积,A=4.107cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.372cm3; —— 由长细比,为3118/16=195;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.190; —— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 =5443/(0.19×411)=69.917N/mm2;

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=5.230kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; k —— 计算长度附加系数 …… 此处隐藏:2131字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

bc景湾塔楼悬挑式脚手架施工方案(新) - 图文(17).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605696.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)