导读: 爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.088+0.10×1.575)×0.9002=0.133kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.088+0.117×1.575)×0.9002=-0.156kN.m 我

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.088+0.10×1.575)×0.9002=0.133kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.088+0.117×1.575)×0.9002=-0.156kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.156×106/4372.0=35.764N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.036+0.038=0.073kN/m 活荷载标准值q2=1.125kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.073+0.990×1.125)×900.04/(100×2.06×105×104930.0)=0.353mm

大横杆的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布臵下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.036×0.900=0.032kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750×0.900/2=0.034kN 活荷载标准值 Q=3.000×0.750×0.900/2=1.012kN

荷载的计算值 P=1.2×0.032+1.2×0.034+1.4×1.012=1.496kN

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

24

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.2×0.036)×0.7502/8+1.496×0.750/4=0.284kN.m

=0.284×106/4372.0=64.858N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.036×750.004/(384×2.060×105×104930.000)=0.01mm

集中荷载标准值P=0.032+0.034+1.012=1.078kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1078.200×750.0×750.0×750.0/(48×2.06×105×104930.0)=0.438mm

最大挠度和

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

25

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

V=V1+V2=0.445mm

小横杆的最大挠度小于750.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.036×0.750=0.027kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750×0.900/2=0.034kN 活荷载标准值 Q=3.000×0.750×0.900/2=1.012kN

荷载的计算值 R=1.2×0.027+1.2×0.034+1.4×1.012=1.490kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.0962 NG1 = 0.096×142.800=13.737kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.10 NG2 = 0.100×26×0.900×(0.750+0.300)/2=1.229kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11

NG3 = 0.110×0.900×26/2=1.287kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网和密目网(kN/m2);0.015

NG4 = 0.015×0.900×142.800=1.928kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 18.180kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×0.900×0.750/2=2.025kN

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

26

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.500

Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 2.830

Us —— 风荷载体型系数:Us = 1.132

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.500×2.830×1.132 = 1.121kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

考虑到分段卸荷作用,经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=(1.2×18.180+0.85×1.4×2.025)/5×1.50=7.268kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 1.4NQ 考虑到分段卸荷作用,经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=(1.2×18.180+1.4×2.025)/5×1.50=7.395kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式 MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk —— 风荷载标准值(kN/m2); la —— 立杆的纵距 (m); h —— 立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=0.85×1.4×1.121×0.900×1.800×1.800/10=0.389kN.m

五、立杆的稳定性计算:

0.卸荷计算[规范外内容,供参考] 卸荷吊点按照完全卸荷 …… 此处隐藏:1987字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

bc景湾塔楼悬挑式脚手架施工方案(新) - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605696.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)