教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

bc景湾塔楼悬挑式脚手架施工方案(新) - 图文(15)

来源:网络收集 时间:2026-08-31
导读: 爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案 1 悬挑脚手架示意图 7.26kN 7.26kN 0.29kN/mA 5011501800B 悬挑脚手架计算简图 经过连续梁的计算得到 2.080.000.015.395.51 悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN) 0.6991.87 0.6

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

1

悬挑脚手架示意图

7.26kN 7.26kN 0.29kN/mA 5011501800B

悬挑脚手架计算简图

经过连续梁的计算得到

2.080.000.015.395.51

悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

0.6991.87

0.650.13

1.480

悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)

0.032

0.044

悬挑脚手架支撑梁变形图(mm)

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

39

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为 R1=9.354kN,R2=6.155kN,R3=-0.129kN

最大弯矩 Mmax=1.480kN.m

抗弯计算强度 f=M/1.05W+N/A=1.480×106/(1.05×185000.0)+3.164×1000/3060.0=8.654N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

八、悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用18号工字钢,计算公式如下

其中 b —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B得到: b=2.00

由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值b'=1.07-0.282/b=0.929

经过计算得到强度 =1.48×106/(0.929×185000.00)=8.61N/mm2; 水平钢梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

九、反拉钢丝绳的受力计算

水平钢梁的轴力RAH和反拉钢丝绳的轴力RUi按照下面计算

其中RUicosi为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。

各支点的支撑力 RCi=RUisini

按照以上公式计算得到钢丝绳拉力分别为 RU1=9.875kN

十、钢丝绳的强度计算

反拉钢丝绳的轴力RU我们均取最大值进行计算,为RU=9.875kN

钢丝绳的强度计算:

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

40

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

上面钢丝绳以6×19型Φ15.5mm计算,钢丝绳的破断拉力要大于10.000×9.875/0.850=116.176kN。

选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,直径Φ15.5mm,满足要求!

十一、锚固段与楼板连接的计算

1.水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,拉环强度计算如下: 水平钢梁与楼板压点的拉环受力R=6.155kN 水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为

其中[f]为拉环钢筋抗拉强度,每个拉环按照两个截面计算,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8[f] = 50N/mm2;

所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径 D=[6155×4/(3.1416×50×2)]1/2=9mm

水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。

悬挑式扣件钢管脚手架计算书2

(临江南面)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为47.6米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.20米,立杆的横距0.75米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48×2.9,

连墙件采用2步2跨,竖向间距3.40米,水平间距2.40米。

施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设26层。

卸荷钢丝绳采取3段卸荷,吊点卸荷水平距离1倍立杆间距。

卸荷钢丝绳的换算系数为0.85,安全系数K=10.0,上吊点与下吊点距离3.4m。

悬挑水平钢梁采用18号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.20米,建筑物内锚固段长度1.80米。

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物边梁1.15m。钢丝绳采用6×19型Φ15.5㎜直径。

一、大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

41

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

大横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750/2=0.038kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×0.750/2=1.125kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.036+1.2×0.038=0.088kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.125=1.575kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.088+0.10×1.575)×1.2002=0.237kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.088+0.117×1.575)×1.2002=-0.278kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.278×106/4372.0=63.580N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

42

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

静荷载标准值q1=0.036+0.038=0.073kN/m 活荷载标准值q2=1.125kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.073+0.990×1.125)×1200.04/(100×2.06×105×

104930.0)=1.116mm

大横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布臵下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.036×1.200=0.043kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750×1.20 …… 此处隐藏:1197字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

bc景湾塔楼悬挑式脚手架施工方案(新) - 图文(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605696.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)