教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

bc景湾塔楼悬挑式脚手架施工方案(新) - 图文(12)

来源:网络收集 时间:2026-08-31
导读: 其中 —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.60的结果查表得到=0.95; A = 4.11cm2;[f] = 205.00N/mm2。 经过计算得到 Nf = 80.133kN Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用扣件与墙体连接。

其中 —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.60的结果查表得到=0.95;

A = 4.11cm2;[f] = 205.00N/mm2。 经过计算得到 Nf = 80.133kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 15.172kN大于扣件的抗滑力8.0kN,不满足要求,必须采用单扣件连接双连墙杆!

连墙件扣件连接示意图 七、立杆的地基承载力计算:

卸荷后最底端立杆竖向荷载最大为7.395kN(考虑风荷载时),立杆全部落在转换层楼板上,根据设计提供的转换层楼板最小活荷载承载力为10.0 kN/㎡,计算如下: 7.395 kN <1.4×0.75×0.9×10=18.9 kN,转换层楼板承载力满足要求!

悬挑式扣件钢管脚手架计算书1

(东西北面)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为47.6米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.20米,立杆的横距0.75米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48×2.9,

连墙件采用2步2跨,竖向间距3.40米,水平间距2.40米。

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

30

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设26层。 卸荷钢丝绳采取2段卸荷,吊点卸荷水平距离1倍立杆间距。

卸荷钢丝绳的换算系数为0.85,安全系数K=10.0,上吊点与下吊点距离3.4m。

悬挑水平钢梁采用18号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.20米,建筑物内锚固段长度1.80米。

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物边梁1.15m。钢丝绳采用6×19型Φ15.5㎜直径。

一、大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750/2=0.038kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×0.750/2=1.125kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.036+1.2×0.038=0.088kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.125=1.575kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.088+0.10×1.575)×1.2002=0.237kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

31

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.088+0.117×1.575)×1.2002=-0.278kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.278×106/4372.0=63.580N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.036+0.038=0.073kN/m 活荷载标准值q2=1.125kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.073+0.990×1.125)×1200.04/(100×2.06×105×

104930.0)=1.116mm

大横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布臵下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.036×1.200=0.043kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.750×1.200/2=0.045kN 活荷载标准值 Q=3.000×0.750×1.200/2=1.350kN

荷载的计算值 P=1.2×0.043+1.2×0.045+1.4×1.350=1.995kN

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

32

爱群会景湾工程——塔楼悬挑式脚手架施工方案

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.2×0.036)×0.7502/8+1.995×0.750/4=0.377kN.m

=0.377×106/4372.0=86.249N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.036×750.004/(384×2.060×105×104930.000)=0.01mm

集中荷载标准值P=0.043+0.045+1.350=1.438kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1437.600×750.0×750.0×750.0/(48×2.06×105×104930.0)=0.585mm

最大挠度和

武汉建工股份有限公司爱群会景湾项目部编制

33

…… 此处隐藏:639字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
bc景湾塔楼悬挑式脚手架施工方案(新) - 图文(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605696.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)