11 空压机检修

11.1空压机规范:

螺 杆 空 压 机 编 号 序 项 目 号 脱销系统空气压缩机 1 型号 SA-75A 2 排气量 14.1 m3/min 3 额定/最大排气压力 0.7/0.75Mpa 4 电机功率 75KW 5 电机转速 1485r/min 6 净重 2055kg 7 外形尺寸 2200×1230×1680 制造厂家 复 盛 实 业 有 限 公 司 注:SA-75A机型的代表意义: S-代表的式双螺杆压缩机 A-代表的介质是空气

75-代表的是机器所用的电机的功率 A-代表的是风冷的机型

11.2螺杆式空气压缩机的维护与保养

11.2.1润滑油之规范及使用保养

11.2.1.1润滑油对微油螺杆式空压机的性能具有决定的影响,若使用不当或错误,则会导致压缩机体的严重损坏,甚至可能引发火灾。 11.2.1.2影响换油时间的因素 (1)通风不良,环境温度太高 (2)高湿度环境或雨季 (3)灰尘多的环境 11.2.1.3换油步骤

(1)将空压机运转,使油温上升,以利排放。然后按下“OFF”钮停止运转。 (2)有压力时打开卸油阀,卸油速度很快,但容易喷出,应慢慢打开,以免润滑油四溅。

(3)润滑油放净后,关闭卸油阀,打开加油口注入新油。

注意:必须将系统内所有润滑油放光,如管路、冷却器、油桶等。 (4)加入新油。

11.2.2润滑油使用注意事项

(1)若初次使用微油螺杆式空压机,则第一次换油时间在油品使用500小时后更换。而后在正常情况下,每2000小时-3000小时左右更换一次。 (2)切忌让润滑油超过之使用寿命,油品应及时更换,否则油品之品质下降,润滑性不佳,容易造成因高温跳闸及积炭现象,同时因为油品之燃点下降,也易形成油品自燃而发生空压机烧毁之事故。

(3)空压机在使用两年后,最好用润滑油做一次油“系统清洗”工作,其做法系当更换新润滑油时,让空压机运转6-8小时,立即再更换润滑油,使原本系统中残余的各种有机成分,可以被清洗干净,再度更换之润滑油可有较佳之使

用寿命。

11.2.3耗品更换

11.2.3.1空气过滤器

压缩机运转1000小时或空气过滤器压差指示灯亮时,将空气过滤器拆除并清洁。一般每3000小时更换一次,环境较差则缩短时间。

11.2.3.2前置过滤器

每1-2周须拆下清洗干净不必更换,如环境较差则缩短清洗时间。 11.2.3.3油过滤器

初次更换是在压缩机运转500小时,之后一般每3000小时更换一次 11.2.3.4油细分离器

当有细分离器压差指示灯亮,或油压力比气压高时须检查,油细分离器必须更换,一般更换时间为3000-4000小时,如环境较差时时间会缩短。

(1)空压机停机后,将空气出口关闭。泄水阀打开,确认系统已无压力。 (2)将油系统上方之管路拆开,同时将压力维持阀出口至后冷却器之管路拆下。

(3)拆出回油管。

(4)拆下油气桶上盖之固定螺栓,移开油气桶上盖。 (5)用M20的螺拴对角均匀顶起上盖。

(6)锁紧转轴螺栓,待油气桶上盖与筒体全部脱开后,旋转油气桶上盖。 (7)取下油细分离器换上新油细分离器。 (8)依拆开之反顺序将油气桶装好。

注意:更换油细分离器时,须防止不洁物品掉入油桶内,以免影响空压机之运转。

11.2.3.5润滑油

初次换油是在压缩机运转500小时左右,而后每2000-3000小时更换(排汽温度在80-90℃)。环境状况较差,排汽温度较高则须缩短。

11.2.4日常保养

11.2.4.1每日或每次运转前;如开机前检查

(1)油气桶卸水:打开油气桶及水分离器值卸水阀少许,将停机时的凝结水排出,直到有润滑油流出时,立刻关闭.

(2)检查油位:必要时添加至油位计的上下限之间.观察油位应在停机后十分钟之后,在运转中油位可能较停机时之油位稍低.

注意:用复盛公司螺杆式专用油,不可混合气它厂牌或不同牌号的润滑油;补充润滑油时需确定系统内无压力.

(3)周边设备准备:送电,打开压缩机出口阀,运转压缩空气干燥机. (4)启动压缩机. 11.2.4.2运转500小时:

(1)新机使用后第一次换油过滤器

(2)空气滤芯取下清洁,用0.2Mpa以下低压压缩空气由内向外吹干净.

(3)更换润滑油.

11.2.4.3运转1000小时:

(1)检查进汽阀动作及活动部位,并加润滑脂. (2)清洁空气滤清器.

(3)检视管接头固定螺栓及紧固电线端子螺丝. 11.2.4.4运转2000小时或6个月: (1)检查各部管路. …… 此处隐藏:96字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

脱硝设备检修工艺规程 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605674.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)