管道阀门 维护检修规程(2)
括管路附件,下同)、Ⅰ类、Ⅱ类管道和内定的重要管道按系统、管段进行编号、登记,建立技术档案。
3.3管道的技术档案应包括下列资料: 3.3.1管道及其附件的质量证明书。 3.3.2安装质量验收报告和安装记录。 3.3.3管道的竣工图。
3.3.4按系统的管段、管件、紧固件、阀门等的登记表。 3.3.5管道的使用、改造、校验、事故、缺陷和修理等的记录。 3.4按管道分管范围做好管道的日常检查工作,并应组织有关人员对管道、管件、紧固件和阀门等进行维护检查。检查项目为:
3.4.1防腐层、保温层是否完好。 3.4.2管道振动情况。
3.4.3吊卡的紧固、管道支架的腐蚀和支承情况。 3.4.4管道之间、管道与相邻物件的摩擦情况。 3.4.5管道接头及阀门填料有无泄露。 3.4.6阀门操作机构的润滑是否良好。 3.4.7安全阀是否灵敏可靠。
记录检查结果,并采取措施及时处理。
3.5输送易燃、易爆介质的管道,每年测量、检查一次防静电接地线。法兰之间的接触电阻应小于0.03欧姆,否则应在两法兰间用导线跨接,静电装置的接地电阻不得大于10欧姆。
4、管道的检查
在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些!
6
4.1重点检查
4.1.1重点检查结合年度大修时进行,一般应每年一次。 4.1.2管道重点检查的内容:
4.1.2.1对重点部位和薄弱环节选择若干有代表性的管段进行仪器检查,选择腐蚀、冲刷严重的部位定点测厚。
4.1.2.2检查管道焊缝有无裂纹及渗漏。
4.1.2.3检查总管的阀门及各支管的第一道阀门的严密性、腐蚀情况,检查、校验并调整管道上的安全阀、减压阀、压力表、温度计等附件。
4.2全面检查
4.2.1将管道按压力、温度、介质分类。在重点检查的基础上,确定每类管道全面检查的间隔期。对于高压管道及Ⅰ类、Ⅱ类管道,全面检查间隔期一般不得超过六年。可将全部管道分为六部分,每年轮换检查其中的一部分。
4.2.2全面检查前应将管子表面彻底清理除锈,然后进行以下检查:
4.2.2.1对高压管道做磁粉探伤和超声波抽查,并应用灯光和窥探仪配合检查管道内表面。其材质为奥氏体不锈钢的管道用荧光或着色检查。
超声波检查的质量应符合GB-11345《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》评定。
4.2.2.2检查管内、外壁腐蚀情况并测厚。
在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些!
7
管壁厚度验算公式为: S=
D?P (cm)
2.3??? ?P 式中:S--管子壁厚(cm) D--管子内径(cm)
[σ] --材料的许用应力(MPa) P--最高工作压力(MPa)
4.2.2.3检查管端丝扣和密封面,检查法兰密封面。 4.2.2.4用超声波或射线探伤抽查管道和焊缝部分。
4.2.2.5清洗并检查联接螺栓、螺母、透镜垫圈、垫片和管件的腐蚀、磨损、变形情况。对于高压管道及Ⅰ类、Ⅱ类管道 的双头螺栓应进行磁粉探伤。
4.2.2.6管道在使用中如发生超温、超压、经无损探伤发现异常现象时,应做破坏性检验。检验项目:
4.2.2.6.1机械性能。 4.2.2.6.2切片酸洗宏观检查。 4.2.2.6.3金相组织检查。 4.2.2.6.4内表面金属的化学成分。 试件英里要包括焊缝。
4.2.2.7水压试验(包括管件及阀门)。 4.2.2.7.1水压试验压力见表4
在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些!
8
Ps P t ≤200℃ 2 P+1且≦1.5 1.25P且≦2 1.5P >200℃ 1.25P真 空 操 作 0<P≤0.07 0.07<P<10 10≤P≤32 ??? ???211???1.5P ???2 注:表中P--管道最高工作压力(MPa) Ps--水压试验压力(MPa) t--管道最高工作温度(℃) ???1--20℃时管材的许用应力
???2--工作温度时管材的许用应力
4.2.2.7.2水压试验用水温度不低于+5℃,环境温度低于0℃时应采取防冻措施。设计有特殊规定时,应以设计要求为准。
4.2.2.7.3水压试验应缓慢升压至试验压力,高压管道保压20分钟,中、低压管道保压10分钟,检查有无渗漏,然后降至工作压力,保压并详细检查全系统,以压力不降,无渗漏、无冒汗时为合格。
4.2.2.8对管道、管件结构薄弱、应力较高的部位(如弯管、三通和阀门),以及在使用中腐蚀、冲蚀速度特别快的部位,则应根据具体情况缩短检查的间隔期。
4.3非定期检查
当管道发生超温、超压或其他异常情况时,应进行非定期检查,
在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些!
9
其检查内容可根据情况参照前述内容进行。
5、管道的检修及质量标准 5.1管子、管件及紧固件材料
5.1.1更换的管子、管件及紧固件,应与原设计要求一致,若有修改或代用需用有有关部门同意的文件。
5.1.2高压管道的管子、管件及紧固件的验收:
5.1.2.1领用高压管、管件及紧固件时,应查对质量合格证,如合格证中缺少化学成分、机械性能、无损探伤等数据时应补做缺项试验。
5.1.2.2高压管、管件及紧固件使用前应进行以下校验性试验: 5.1.2.2.1与腐蚀性介质接触的和需要焊接的管子,按批号对领取数量的10%(不少于1根)进行光谱或快速化学滴定法定性检查、核对钢号标记。无钢号标记者,要补做标记。
5.1.2.2.2管件、紧固件按批号对领取数量的20%进行磁粉探伤、硬度试验。高压管按前述规定检查并进行端面硬度试验和压扁试验。
5.1.2.2.3上述两项检验不合格时每则需全部检验。
5.1.2.2.4高压管、管件、法兰表面缺陷可以采取打磨处理,但打磨后的壁厚不得小于公称壁厚的90%。
5.1.2.3高压管、管件、紧固件的外型公差尺寸、螺纹精度表面要求的验收标准应符合《高压管、管件及紧固件通用设计》的规定。
5.1.3中、低压管子、管件、紧固件的验收:
5.1.3.1领用管子、管件、紧固件时,应查对质量合格证。其材
在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些!
10
…… 此处隐藏:626字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C