发电机运行规则(4)
发电机在运行中发现定子线圈有流胶现象,应加强监视,迅速降低定子电流解列停机检查,并向领导汇报 第七十一条
发电机的振动一般是下列原因引起的,1、发电机的转子线圈匝间短路,或接地,使磁场失去了平衡2、发电机与汽机联轴器的中心配合不当3、转子线圈变形,位置移动4、转子失去平衡5、发电机定子铁芯损坏,硅钢片松弛
第七十二条
转子匝间短路及接地的常见原因:1、发电机转子绝缘老化再加上通风带来的灰尘滞积。吸尘后绝缘降低2、发电机突然无载,导致机组过速,以致励磁电压升高击穿绝缘3、发电机内部冷却空气温度过低也可能引起转子匝间绝缘和对地绝缘受损。
第七十三条
在发电机和断路器以外长时间发生短路且定子电流表指向最大,而电压剧烈的保护装置拒绝动作,值班员应立即用手动断开发电机的断路器
第七十四条
当发动机出口断路器跳闸与系统解列时,值班人员应立即检查:1、检查灭磁开关是否跳闸,如有跳闸,应立即断开灭磁开关2、电气值班人员应立即向汽机发出“已解列”信号,3、检查由于那一部分保护装置的动作使发动机跳闸4、检查后确认是误操作,则应立即将发动机按并列程序并入电网
发电机出口断路器自动跳闸的原因有1、发电机发生内部故障,如定子绕组短路或接地,转子两点接地,发电机着火等2、发电机发生外部故障,如发电机母线短路或与其相连的其他线路、设备发生短路3、值班人员误操作4、保护装置及断路器机构的误动作。
发电机出口断路器自动跳闸的处理方法:一、如果发电机是由于主保护,如差动,转子两点接地等保护动作而跳闸时,应详细检查保护区内的一切设备,并通知继电保护人员检查保护动作是否正常1、检查发电机的冷却空气内是否有烟雾2、打开发动机外壳的窥视孔,检查有无焦味,冒烟3、测量定转子绕组的绝缘电阻4、检查发动机的电流互感器,电缆和隔离开关5、打开发动机端盖,检查到职日期端部情况,如经上述检查未发现故障则发电机可以从零起升压,如在升压过程中发生有不正常现象,则发电机可并入系统运行
二、如果发电机是由于后备保护,如方向电流速断,复合电压闭锁过流,低电压等动作而跳闸时,应进行外部检查,此时若发现是系统上或发电机母线,厂用等故障而引起后备保护动作时,则无须检查发动机内部情况,待发电机与故障隔离后,即可将发动机并入电网
三、如果发电机是由于汽机值班人员按步骤“紧停”二动作跳闸时,应立即与汽机人员联系,问清原因,若是误操作则应立即将发动机并入电网
四、如果发电机是误跳闸,当跳闸后,应迅速查明跳闸原因并确认为误跳闸后,则应立即将发动机并入电网
第七十五条
当发现6.3KV系统发生一点接地,其表计指示为Uo出现30V以上电压,若是完全接地,Uo指示为100V,接地相电压为零,另两相电压升高到线电压。此时要查明接地点,如接地点在发动机内部,立即采取措施迅速降低发动机负荷,然后将其解列停机检查,如果接地点在发动机以外,也要迅速查明原因,并将其消除。在未消除故障前。允许发动机在电网一相接地的情况下继续运行一小时,最多不能运行两小时。
第七十六条
电气值班人员在接到“机器危险’’时发现发动机的出口断路器已跳闸且有功功率表指示为零时,应立即完成发 电机的解列操作步骤。
第七十七条
发电机着火时【从定子端盖窥视窗等处冒出明显的烟气火星或有绝缘烧焦的气味】汽机值班人员应立即采取下列措施:1,立即按紧停按钮,打掉危急保安器,并向主控室发出“机器危险”信号;2,值班司机确定从总控室得到“已解列”的信号后,要按照水灭火装置使用规程,立即向机内喷水,直到火完全扑灭为主;3,如果水灭火装置发生故障不能使用时,值班司机必须设法使用一切能灭火的装置及时扑灭火灾,但不能用泡沫灭火器沙子灭火;4,启动低压油泵保证轴承润滑。破坏真空使汽轮机转速降低,为了避免扑灭火灾转子一侧过热使轴承弯曲,在火扑灭前,转速应保持在300---500转/分。
第七十八条
当发动机变成电动机运行时,则有功功率表指示为负数,无功功率表指示通常偏高,定子电流表指示偏低,这时若汽机来发出“机器危险”信号,电气值班人员不要将发动机与系统解列,而应加上有功负荷,使之脱离电动机的运行方式。如果真正无法挽回,经过3分钟应与系统解列,并发出“已解列”信号。
第七十九条
发电机失去励磁时,其表计指示如下:转子电流指示等于或接近于零,母线电压通常降低,有功功率表指示较正常数值低,定子电流升高,无功功率表指示为负,功率因数表指示进相,值班人员发现上述现象,确认发电机已失去励磁时,应立即把发动机解列,并断开灭磁开关,迅速查明原因【可控硅元件损坏,励磁控制器故障,转子回路短路,灭磁开关误碰跳闸等】,待故障消除后,重新并列发电机运行。
第八十条
当定子或转子本身或二次回路的损坏。如果是由于仪表本身或二次回路导线的损坏,尽可能不改变发电机的运行方式,采取措施消除所发现的故障。
第八十一条
在发动机运行中,当发现其电压互感器高压保险熔断时【熔断相电压指示降低,另两相正常,开口三角形Uo出现约30V的指示】不需解列发电机,应立即退出复合电压,闭锁过流保护防止其误动作跳闸,然后拉下电压互感器刀闸,用绝缘夹钳更换人的熔断器的保险。
第八十二条
一,发电机的振荡和失步。所谓发电机的振荡,是指当负荷突然变化时,由于转子惯性的作用,使转子的位移角功角不能立刻稳定在新的数值上,而引起在稳定值左右多次摇摆的现象。而失步是指当功角的摆动超过90度以后,输出的功率反而随功角的增大而减小,致使发电机加速与系统失去同步。
二,发电机的振荡和失步的现象:1,定子电流表指示向两侧剧烈摆动,其数值的幅度大大超过正常值;2,发动机及母线电压表都发生剧烈摆动,通常是电压降低;3,有功功率指示数值上下剧烈变化;4,转子电流表在正常值附近剧烈变化;5,发电机发出鸣声,其节奏与仪表的摆动一致;6,当电压低于额定值的85%时,强励间歇动作。 三,发电机振荡和失步的现象:1,尽可能加大发电机的励磁电流,提高电压,有利于恢复同步;2,减少发动机的有功负荷,即减少汽机进气量,以利于发电机拉入同步;3,将发动机与系统解列,待振荡失步后再与系统并列运行。
第八十三条
当转子回路发生一点接地时,2D—9型两点接地保护装置的信号报警灯亮起,按复归按钮,信号不能复归,可认为转子已发生一点接地,此时应投入连片1LP,不平衡电压指示表投入工作,根据电压表指示调整电阻1R和2R,使电压指示表为零。向主管领导汇报,是否投入转子两点接地保护,若领导同意,则投入两点接地保护的跳闸出口连片2LP.
转子发生一点接地时,一般应请示领导尽快停机处理,共检查内容有:1,励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予纠正;2,励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应吹扫;3,对有关回路进行详细外观检查,从励磁柜一直到励磁变低压侧。4,检查区分接地是励磁回路还是测量保护回路。5,转子一点接地运行时,若机组又发生欠励失励报警信号,一般可认为已发展为两点接地,这时应人为立即停机。
…… 此处隐藏:1099字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C