导读: 兆欧,如220伏的直流系统对地绝缘电阻降至15∽20千欧,即认为是系统绝缘故障,应及时分析处理。 第四十六条 在合上发电机的母线刀闸前,应先检查发动机出口真空开关和灭磁开关的操作机构以及两者间的联锁装置是否灵

兆欧,如220伏的直流系统对地绝缘电阻降至15∽20千欧,即认为是系统绝缘故障,应及时分析处理。 第四十六条

在合上发电机的母线刀闸前,应先检查发动机出口真空开关和灭磁开关的操作机构以及两者间的联锁装置是否灵活良好。 第四十七条

电气设备全部检查完毕,并测量绝缘后,还应进行以下试验:①发电机出口断路器及灭磁开关的分、合闸试验 ②汽机主气门与电气联锁试验(紧停试验)③电气与汽机的联络信号试验。 第二节 启动和并列 第四十八条

发电机经过上述检查后,确认无故障即可启动开机升压,发电机电压增加应均匀,正常情况下可以主动升压至额定值,发电机升压时应注意以下几点:①三相定子电流应等于零,因为此时断路器未合,若有电流,说明定子回路有短路故障,应立即灭磁进行检查②三相电压应平衡,以此检查发动机引出线及待遇互感器回路有无开路情况③根据转子电压表,电流表核对空载励磁电压和空载励磁电源是否相符,借以检查发动机转子绕组有无层间短路,我厂1#发电机空载励磁电压及电流为50伏,90安,2#发电机空载励磁电压及电流为28伏,84安,若发电机转速已达额定转速且励磁电流已达励磁电流,而定子电压达不到额定值,此时,不能继续升压,因为转子绕组有可能存在层间短路或电压互感器回路故障导致电压表误指示,应查明原因才能升压。

第四十九条

发电机开始转动后,即认为发动机及全部设备均已带电,发电机的转速达到额定值的一半左右时,电气值班人员应检查滑环上的电刷是否因振动增高有接触不良或其它异常现象并加以消除。

第五十条

发电机在空载下启动,启动时间按照汽轮机暖机时间的要求逐步的提高转速,在提高转速的同时要注意检查以下几点:

1 检查轴承油温和轴承振动及其它运转部分是否正常、2 检查滑环上的碳刷是否因振动而有接触不良或 跳动现象。3 轴承下面的绝缘垫有无被金属和油污集灰情况。上述各项如属正常,在转速达到额定值以后,即可投入转子励磁,逐步升高发电机的电压,准备并列。

第五十一条

发电机并列的条件:1 发电机的频率与系统的频率相同; 2 发电机的电压与系统电压相等;3 发电机的电压相位与系统的电压相位相同;4 发电机的电压相序与系统的相序相同。 第五十二条

发电机自动并网的步骤:1 按汽机:“可并列”信号,复归信号后开始升压;2 在电脑任务栏上点击“参数”在其弹出的界面选择“准同期参数”则准同期表出现在电脑屏上,根据同期表指示,调整发电机电压、频率与系统电压频率差值为零。3 点击电脑上发电机出口断路器图标,输入“用户名”及密码,点击确认。在弹出的“远近空”界面上选择“远方”功能,然后点击“合闸”选择“同期合闸”,在点击“执行”发电机自动进行并网操作。4 若在规定时间没有成功并网,则会发出“同期合闸”失败信号,此时点击“复归”“事故复归”“总复归”复归信号后,再调节发电机同期参数达到同期条件,重复执行上述并网操作。并网成功后,给汽机发“已并列”信号。 第五十三条

发电机手动并网操作步骤:1 接汽机“可并列”信号,复归信号后开始升压;2 根据控制屏上电压,频率表指示调整发电机电压,频率接近额定值3 将操作屏上“操作却换”手、自动开关打至“手动”位置,此时屏上同期表投入,根据同期表指示精确调整发电机电压,频率等系统电压,频率差值为零(表针指在中间零位置)4 当同步表指针顺时针旋转且缓慢靠近红线,与红线成15°夹角时,按下屏上“手动合闸”按钮,此时红灯亮,绿灯灭,发电机与系统已并列5 像汽机发“已并列”信号。6 将操作屏上“操作切换”手、自动开关,打至“自动”位置,退出同步表。手动并网时,为防止发电机非同期并列,在下列情况下不允许合闸。7 同步表指针在零位不得或指针到零位时不准合闸。指针停在零位不动,可能是表内断线或其它原因所致,不能合

闸。指针已指到零位是理想的同期合闸点,但断路器需要一定的合闸时间。待其触头接通时,已偏离同期点,故不能合闸;2 同步表指针向零位移动过快时。表明待并发电机与系统频率相差较大,不易掌握合闸操作时间,易造成非同期并列,故不准合闸;3 同步表指针经过零位不平稳而有跳动现象时,可能是因为同步表内部机构有卡住现象,故不准合闸。 第五十四条

在发动机并列后带负荷及负荷升高的过程中,要全面检查发动机各部的运行情况,并注意发电机的线圈温度,风温和轴承温度,调节空气冷却水量。 第三节

第五十三条

发电机的正常解列到停机的操作步骤如下:1 连续向汽机发出“减负荷”信号,慢慢将发动机有功功率和无功负荷减至零,保护功率因数在滞后0.8。 2 点击电脑上发电机出口断路器图标,输入用户名及密码,点击确认,选择远控功能,点击合闸,选择“解列”待有功负荷和定子电流为零,再点击“执行”,则发电机断路器跳闸。3 点击灭磁开关图标,点击“灭磁开关分闸”,断开灭磁开关。4 解列后向汽机发“已解列”信号。5 若遇紧急情况,可直接按下发电机控制屏上紧停按钮。

第五十六条

发电机停机后的检查:1 每次停机后应按规定测量定子、转子线圈绝缘电阻并作记录,以便与上次测量结果比较。2 停机后检查冷却系统严密性,空气冷却器应停止供水,清洗出线间滤网,检查冷却室有无漏水或蒸汽;3 检查发动机轴承座下面的绝缘垫有无被金属短接情况并做好清洁工作、无油污、无积灰等;4 通过窥视孔检查定子端部有无脱胶,结露编写及绑线松动情况;5 对发动机控制屏内设备除尘;6 检查碳刷及滑环更换过短或有缺陷的碳刷,清除滑环及碳刷架上的油污和积灰;7 检查灭磁开关和断路器位置是否正确,机构是否灵活,接点有无发热变色,灭磁电阻有无发热和融化等;8 检查控制屏和高压柜上的开关位置及信号指示灯指示是否正确;9 检查机电联系信号是否正常;10 若停机时间较长,为防止开关误动作合闸,意外启动发动机,应拉开刀闸;11 夏季和冬季利用停机时间检查一次各部分连接的螺丝紧固情况。 第四章运行中的维护检查 第一节运行中的监视和检查

第五十七条

应经常监视并调整发电机各种表计指示,数值在正常范围内。严格注视发电机的电压变化,正常情况下应保持电压额定值,运行中电压变化应控制在正负5%之内,在此范围内功率因数为额定值时,发电机的输出功率仍保持在额定值。在正常情况下发电机的频率应保持在50HZ,其变化范围应控制在正负0.5HZ之内。 第五十八条

电气值班人员对后台及控制屏上的各种表计,发电机风温和定子线圈温度必须每小时记录一次,监视定子线圈的绝缘监察U0每班记录一次,有异常指示及时向值班领导汇报。发电机轴承支座的绝缘,每月检查一次,并做好记录。 第五十九条

发电机的附属设备,由值班人员对设备外部每班检查三次,此外当外部发生严重的短路事故之后,应及时对发动机、断路器、出线间电缆等进行外部检查。 第六十条

值班人员应经常巡视检查定子线圈端部是否脱胶、是否有结露,空冷器是否有漏水等情况。 第二节定期检查与维护

第六十一条

对滑环的维护,电气值班人员应你规定每班至少检查四次,如发现异常现象时应及时处理。

第六十二条

在发动机运行中对滑环进行检修工作时,工作人员要穿绝缘鞋,并在靠近滑环的地下加铺胶皮垫。当励磁系统发生一点接地时 …… 此处隐藏:2366字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

发电机运行规则(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605124.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)