教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

发电机运行规则

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 1发电机运行规则 第一章 总则 第一节 概述 第一条 发电机工作原理 同步发电机与其它电机一样,是由定子和转子两部分组成,它的定子是将三相交流绕组嵌置于由冲好槽的硅钢片叠压而成的铁心里,它的转子由磁极铁心及励磁绕组构成。如果用原动机拖动同步机电机

1发电机运行规则

第一章 总则 第一节 概述

第一条 发电机工作原理

同步发电机与其它电机一样,是由定子和转子两部分组成,它的定子是将三相交流绕组嵌置于由冲好槽的硅钢片叠压而成的铁心里,它的转子由磁极铁心及励磁绕组构成。如果用原动机拖动同步机电机的转子,以每分钟N 转的速度旋转,同时在转子上的励磁绕组中经滑环通入一定的直流电励磁,那么转子磁极就会产生磁场随转子一起以n(rmin)的速度旋转,它对定子有了相对运动,就在定子绕组中感应出交流电势,该电势的大小用下式表示E=4.44fnk()式中N----每相定子绕组串联匝数,F-----电势的频率(HZ) ( )-----每级基波磁通(wb),k----基波绕组系数,电势的频率f决定转子的转速n为极对数p,它们之间的关系为n= 或f= 式中p为极对数,我厂发电机为两级,即极对数为1,所以转速n= 第二条

我厂1#发电机为QF---12----2. 12000KW, 2#发电机为QF - 3 - 2 3000KW 隐极式汽轮发电机,其原动机为汽轮机,发电主要供我厂内部使用。

第三条

发电机设计成封闭式空气循环冷却,有空气冷却器装置。 第四条

发电机励磁装置有自动调压功能,以调整电压。 第五条

QF - 12 - 2中的QF代表汽机发电机,中间的数字12代表发电机的额定功率,为12MW,后面的数字2代表磁极为2极。

第六条

发电机的旋转方向,从发电机的尾部看,其方向为逆时针。 第七条

发电机的使用环境条件,海拔不超过1000m以下,冷却器体温度即进口风温,1#发电机不超过45度,2#发电机不超过40度,冷却水温不大于30度,当进口温度超限时,应询问汽机岗位是否因冷却水温超限而引起,同时应视温度超限值适当降负荷运行。

第八条

当发电机的功率因数为额定值,其电压与额定值的偏差不超过正负5%,其频率与额定值的偏差不超过正负1%,其出力保持不变。 第二节额定数据

名称 单位 型号 系列 电压 千伏 容量 功率 功率因数 转速 极数 频率 效率

定子电流 定子接法

转。分 极 周 秒 安

千伏安 千瓦

1#发电机 QF 12 2

6.3 15000 12000 0.8 3000

2 50 1375 Y

2#发电机 QF 3 2 6.3

3750 3000 0.8 3000 2 50 344 Y

励磁电压 励磁电流

空载励磁电压 定子绝缘

空载励磁电流 转子绝缘 进风温度 进水温度 振动值

第三节机构简介 第九条

伏 安 伏

80 212 28 F 84 F 40 30 0.05

安 0度 0度 MM

224 50 F 90 F 40 30 0.05

发电机座由钢板焊接而成,吊攀位于电机内部,发电机端盖与盖均采用钢板焊接的结构,为了防止油污进入电机内部,在端盖上设有高压气封装置。 第十条

发电机转子用整体优质钢锻成,冷却方式为空气表面冷却,在转子大齿上有通风槽,通风槽契上留有风孔,以改善转子表面散热效果,护环上有通风孔,以便更有效地冷却转子绕圈端部。

第十一条

转子线圈是用裸铜扁线绕城,其匝间绝缘用隔匝串叠包以粉云母带一层,转子线槽契采用非磁性材料制成,以减少漏磁,转子线圈端部以胶木块垫紧,端部护环绝缘采用环氧酚醛玻璃布板,转子线圈通过引出线为集电环相连。 第十二条

转子两端各装一离心风扇。

第十三条

发电机的集电环采用优质钢锻成,每台两只,集电环上车有螺旋形小槽,可增强冷却效果,并有排灰作用。 第十四条

发电机的定子铁芯具有若干辐向风道,并采用多进、多出及进风风相互间隔的通风系统。

第十五条

发电机端装有座式轴承,汽轮机端的轴承装在汽轮机的气缸内,轴承为滑动轴承,轴承座用铸铁制成,发电机端轴承座与低架及油管间应妥善绝缘,以防止轴电流轴承用压力油循环润滑系统,润滑油为汽轮机的主油泵供给,润滑油采用22#透平油 第十六条

发电机的通风系统采用密封式空气冷却系统,发电机产生的热风经过用水冷却的空气冷却器进行冷却。 第十七条

发电机装有以下测量1 定子线圈上下层之间埋置电阻温度计,2 定子铁芯齿部埋置电阻温度计,3 端盖两端进风口及中部出风口处装有水银温度计。

第十不条

发电机两侧的端盖及底盖内均装有灭火水管,端盖上有视察窗。 第四节

第十九条

发电机按照“电气测量仪表规则”“继电保护规程”“自动装置规程”和“过电压保护规程”装设了必要的监视测量仪表、继电保护装置和过电压保护装置。

1 为了监视发电机的运行情况,在后台电脑监控上装有以下仪表,3只电流表分别为A相电流Ia、B相电流Ib、C相电流Ic,3只电压表分别为A相相电压Va、B相相电压Vb,C相相电压Vc,一只有功功率表P一只无功功率表Q、一只功率因数表COS,一只绝缘监察表U0,一只励磁电压表Uf,一只励磁电流表If。 2 2 指示转子回路工作情况,在励磁层上装有一只直流励磁电压表,一只直流励磁电流表。

3 3 电度表屏上装有发电机一只有功电流表,一只无功电流表。

4 在汽轮机控制屏上装有一只有功功率表,一只频率表,以监视发电机的负荷和频率。 5 主控室至汽轮机房装设的联系指挥信号有“注意”、“增负荷”“减负荷”“已并列”“已解列”“更改命令”,汽

机房至主控室装设的联系指挥信号,有“注意”“可并列”“更改命令”“减负荷”“机械危险”机械危险信号按钮应配有红色保护罩,以防止误发信号,如果由于误发信号或其它情况发生变化,需要更改原发出的信号时,

可发出更改命令的信号,表示原发出的信号无效。对于发错“机械危险”及“已解列”的信号,不允许随便更改。当接到“可并列”信号后,电人员方可并列操作。

第二十条

发电机两端端盖内装有水灭火装置,水灭火装置应有两个水源,两个消防栓,装在发电机附近,并配有装有玻璃窗门的木箱和消防带,便于发电机起火时将消防带接上消防栓和发动机的端盖,水灭火进水管上。 第二十一条

为了保护发动机的安全可靠运行,应装有纵差保护,方向电流速断保护,复压闭锁过流保护,转子两点接地保护,过负荷保护,过电压保护,低电压保护,定子接地保护,还装有自动励磁装置,其具有强励,自动调整电压,自动灭磁功能。发电机运行时,全部保护装置和自动装置必须投入运行,严格禁止在无保护装置的情况下,给发电机励磁。 第五章

第二十二条

为了减少由于励磁故障而引起的事故,在并网前运行人员要认真检查与励磁有关的设备。 第二十三条

在同一滑环上应采用同一型号的电刷,这个要求对安装在同一极性上的电刷尤为重要。 第二十四条

滑环的表面应为准确的圆筒形,对3000转/分的汽轮机滑环的表面用千分表测量,其最大与最小的指示之差(随圆度)不得超过0.05mm。 第二十五条

电刷在刷框内,应有0.1 0.2mm的间隙,使电刷在刷框内能自由上下运动,刷架的绝缘电阻不低于1兆欧 第二十六条

带电更换电刷时,应先将电刷刷辫螺钉松开,取下刷辫,扳起刷握压簧提出电刷。选择合适的电刷装入刷握,试一下电刷与刷握的间隙是否合适。若间隙过小。应取出 …… 此处隐藏:3854字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

发电机运行规则.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605124.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)