发电机运行规则(2)
第四十二条
频率的变化范围不超过+0.5HZ时,发电机可按额定容量运行,当频率范围变化超出+0.5HZ时会给发动机生产和其他工业生产带来很大的损失,当发动机频率过高时,会使发动机转速增大,转子离心力增大,给发电机安全运行带来危险,严重时可能造成发动机飞车。当频率过低时,会使发动机的转速降低,而发电厂的厂用机械和广大用户基本上都使用感应电动机,其转速随频率而变化,所以频率降低既影响用户品质量,又限制了发电机的出力。 第四十三条
发电机在运行中其功率因数一般保持在迟相0.8∽0.95运行,当其与额定值有出入时,发电机的负荷应调整到使定子和转子电流不超过在该冷却空气温度下允许的数值。发电机的功率因数一般不应超过迟相0.95,若有自动调节励磁装置的发电机,必要时可在功率因数为1的条件下进行,同时允许短时间功率因数在进相0.95∽1的范围内运行,当功率因数低于额定0.8运行时,发电机出力应降低,因为功率因数越低定子电流无功量就越大,去磁电枢反应就越强,这时为了维持发电机电压不变,必须增大转子电流,同时打飞机定子电流也因无功分量的增多而加大,此时若要保持发电机的出力不变就会使发动机的定子电流和转子电流超过额定值,会使转子温度和定子温度超过允许值而过热,因此,发电机在运行中,若功率因数低于额定值运行时必须注意调节负荷使定、转子电流不超过允许值,当功率因数超过0.95运行时,此时发电机的功角增大。定、转子间磁力减小,若遇电压波动极易引起发电机的振荡和失步。 第三章 机的启动、并网和停机 第一节 前的准备和检查工作
第四十四条
发电机安装完毕或检修后在投入运行前,必须检查各连接部分螺丝是否紧固,防止运行中损坏、脱落造成事故。发电机在启动前,电气班长和值班电工应严格检查发动机和其他设备周围的清洁情况,发电机的出线及各连接的电气设备、配电设备、保护装置、控制设备、信号报警等完好,检修后对装挂的接地线都应撤除,工作票均已回收,所有人员都已撤离检修现场。
第四十五条
在全部电气设备检修完毕后,电气班长和值班电工应测量发电机定子线圈、转子线圈,全部励磁回路和直流控制回路的绝缘电阻,电阻回路的绝缘电阻用1000∽2500伏的摇表测量,励磁及转子回路的绝缘用500∽1000伏的摇表测量,测量数据做好记录。每测量一次都要与前次测量结果比较,如有显著降低时,降低到前次测量结果的三分之一或五分之一时,应及时查明原因消除之。发电机的励磁回路绝缘电阻不低于0.5兆欧,若小于此值时,要采取措施加以恢复,如一时难以恢复,应请示总工程师决定,在接近绝缘工作温度时,定子线圈的绝缘电阻不少于5.85兆欧,转子冷态绝缘电阻不少于0.5兆欧。正常情况下直流系统对地绝缘电阻不低于0.5
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C