第四十二条

频率的变化范围不超过+0.5HZ时,发电机可按额定容量运行,当频率范围变化超出+0.5HZ时会给发动机生产和其他工业生产带来很大的损失,当发动机频率过高时,会使发动机转速增大,转子离心力增大,给发电机安全运行带来危险,严重时可能造成发动机飞车。当频率过低时,会使发动机的转速降低,而发电厂的厂用机械和广大用户基本上都使用感应电动机,其转速随频率而变化,所以频率降低既影响用户品质量,又限制了发电机的出力。 第四十三条

发电机在运行中其功率因数一般保持在迟相0.8∽0.95运行,当其与额定值有出入时,发电机的负荷应调整到使定子和转子电流不超过在该冷却空气温度下允许的数值。发电机的功率因数一般不应超过迟相0.95,若有自动调节励磁装置的发电机,必要时可在功率因数为1的条件下进行,同时允许短时间功率因数在进相0.95∽1的范围内运行,当功率因数低于额定0.8运行时,发电机出力应降低,因为功率因数越低定子电流无功量就越大,去磁电枢反应就越强,这时为了维持发电机电压不变,必须增大转子电流,同时打飞机定子电流也因无功分量的增多而加大,此时若要保持发电机的出力不变就会使发动机的定子电流和转子电流超过额定值,会使转子温度和定子温度超过允许值而过热,因此,发电机在运行中,若功率因数低于额定值运行时必须注意调节负荷使定、转子电流不超过允许值,当功率因数超过0.95运行时,此时发电机的功角增大。定、转子间磁力减小,若遇电压波动极易引起发电机的振荡和失步。 第三章 机的启动、并网和停机 第一节 前的准备和检查工作

第四十四条

发电机安装完毕或检修后在投入运行前,必须检查各连接部分螺丝是否紧固,防止运行中损坏、脱落造成事故。发电机在启动前,电气班长和值班电工应严格检查发动机和其他设备周围的清洁情况,发电机的出线及各连接的电气设备、配电设备、保护装置、控制设备、信号报警等完好,检修后对装挂的接地线都应撤除,工作票均已回收,所有人员都已撤离检修现场。

第四十五条

在全部电气设备检修完毕后,电气班长和值班电工应测量发电机定子线圈、转子线圈,全部励磁回路和直流控制回路的绝缘电阻,电阻回路的绝缘电阻用1000∽2500伏的摇表测量,励磁及转子回路的绝缘用500∽1000伏的摇表测量,测量数据做好记录。每测量一次都要与前次测量结果比较,如有显著降低时,降低到前次测量结果的三分之一或五分之一时,应及时查明原因消除之。发电机的励磁回路绝缘电阻不低于0.5兆欧,若小于此值时,要采取措施加以恢复,如一时难以恢复,应请示总工程师决定,在接近绝缘工作温度时,定子线圈的绝缘电阻不少于5.85兆欧,转子冷态绝缘电阻不少于0.5兆欧。正常情况下直流系统对地绝缘电阻不低于0.5

发电机运行规则(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605124.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)