12层剪力墙施工组织设计 - 图文(5)
⑤ 封闭阳台的顶层顶板:70厚挤塑聚苯板/FTC保温材料+100厚钢筋混凝土楼板
⑥ 封闭阳台的首层底板:30厚膨胀聚苯板+100厚钢筋混凝土楼板 ⑦ 封闭阳台的阳台栏板及外挑构件15厚聚苯颗粒保温砂浆+10厚无溶剂硬泡沫聚氨酯+160厚钢筋混凝土楼板
⑧ 阳台门下部门芯板35厚膨胀聚苯板+塑钢窗
⑨ 屋顶与外墙角接触处,屋顶开口部位四周的保温板,采用燃烧性能为
12
黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计
###
A级的FTC保温材料,宽度为500mm。
3.11 防火工程概况
1).防火设计依据
《高民用建筑设计防火规范》 《建筑内部装修设计防火规范》 《火灾自动报警系统设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》 《采暖通风与空气调节设计规范》 2).防火设置
① 总平面位置,该场地北临城市道路,小区内部道路与周边道路车通形成环路,消防车均能到达,车道宽度不小于4米,高层周围建筑之间的距离满足高民用建筑规范规定。16#.17#.18#楼地下按每单元设置为一个防火区,地上按每层的每单元设置一个防火区,每个防火分区的建筑面积均小于1500㎡。本建筑按每单元设有一部消防电梯及一处防烟楼梯,其中消防电梯载重量为800㎏,速度为1.5 m/S
② 消防梯下至地下一层开向前室的户门采用甲级防火门,防烟楼梯间的门为乙级防火门,门均向疏散方向开启。地下室与地上层局部公用楼梯间以100mm厚加气混凝土砌块隔墙分隔,耐火级限大于2小时,隔墙上开设的门为乙级防火门。管道井隔墙选用100mm厚加气混凝土砌块,耐火等级大于一小时管道设防火圈,其在每层楼板处按楼板做法二次浇筑,井壁上检修门采用丙级防火门,本工程合用前室采用机戒正压送风,楼梯间采用自然排烟系统,其开窗面积均符合高民用建筑规范规定的要求。
3.12 电气工程概况
工程内容:低压配电系统,照明配电系统,动力配电系统,防雷接地系统,有线电视系统,电话及网络系统,可视对讲系统,火灾自动报警及消防联动系统。
1).电话及网络系统
本工程仅预埋管,盒预留金属线槽,配线及箱体由电信部门完成,并达到国家有关部门规范要求,管线由电气竖井沿金属线槽引至各层分线盒,从
13
黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计
###
分线盒引出管线沿地,沿墙暗敷设。
2).有线电视系统
本工程只预留有线电视设备箱,穿线管,出口位置并预留接线盒,具体安装及调试由有线电视台专业队伍负责,管线由电气竖井内沿金属线槽引至各层设备箱,从各层设备箱引出电视管线全部沿墙地暗敷设。
3).可视对讲系统
本工程只预留分线箱,穿线管,出线口位置并预留接线盒,具体穿管管径详见智能对讲系统图,线管由电气竖井内沿金属线槽引至各层分线盒,从各层分线盒引出管线全部沿墙地棚暗敷设。
4).火灾自动报警系统
本工程为二类建筑,按二级保护设防,在本小区会所设消防控制室,火灾自动报警及消防联动控制包括:火灾报警,水消防联动控制,正压送风联动控制,火灾警铃,应急照明,电梯迫降,切断非消防电源,漏电火灾报警等系统。
5).防雷接地部分
本工程按第三类防雷措施设防。建筑物的防雷装置应满足防止雷击,防雷电感应及雷电波侵入。
3.13 采暖通风工程概况
1).采暖节能设计
① 本工程采暖所用热媒为集中供热换热站供给的50/40℃低温水,由院内室外管网引至各建筑物,采暖系统定压及补水由集中供热热交换站解决,系统工作压力为0.4Mpa。
② 本工程采用地板敷设采暖方式,设计供水温度50℃,回水温度40℃供回水温差10℃。本工程采暖总计耗热量为208KW,采暖设计热负荷指标32W/㎡,系统阻力为48Kpa。
③ 该楼室外供热管网上设置一个总热力入口,并设置总热量表一块,供回水管设置温度计,压力表详见外网施工图,入口阀门井详见05N1-13施工。
④ 在埋地地沟及不采暖楼梯间内敷设的管道应采用BB保温管,保温层厚度室内为30mm。室外管网敷设的管道均采用BB保温管直埋敷设,保温层厚度为50mm。
14
黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计
###
2).通风系统
① 卫生间及厨房均设置变压式排气竖井,详见建筑施工图选型。每个卫生间通风口处安装通风器一台,通风器为卫生间专用,中心标高距地坪2.400mm。
② 其他房间靠开启外开窗自然通风。
③ 客厅,主卧预留分体空调插座,厨房预留排油烟机插座。 ④ 以上通风,空调设备均由用户自己配备。 3).防排烟系统
① 本工程地上三层以上部分的防烟楼梯间均靠可开启的外窗进行自然排烟,地下层及地上一二层部分的防烟楼梯间不具备自然排烟条件。对其设置正压送风防烟系统,其送风机送风量均为17075m3/h,在商业屋顶上安装正压送风机,经送风井送风口向楼梯间送风,防烟楼梯间及其与消防电梯合用前室地上地下无自然排烟条件,对其设置正压送风防烟系统,其送风机送风量为25460m3/h,在屋顶上安装正压送风机,经送风井送风口向合用前室送风,该合用前室正压送风机与对应系统的正压送风口联动控制启动。
② 合用前室送风口采用立式多叶送风口电讯号开启,手动开启,输出动作电讯号,手动复位,送风机选用混流式通风机风机与风口联动启动。
③ 地下室为自行车库,无可燃物,开窗井采用自然通风排烟。
3.14 给排水工程概况
1).生活给水系统
给水系统分低区高区,低区给水供地上五层用水,由市政管网直接供水,六层至顶层为高区,接自室外生活给水泵房。低区供水设计秒流量3.2L/S,供水压力0.35MPa,高区供水设计秒流量3.8L/S,供水压力0.50MPa。
2).排水系统
排水设伸顶通气管排水系统,污水经化粪池处理后直接排入小区污水管道;地下二层的消防排水由设在集水坑内的潜水泵排至室外排水管道,空调冷凝排水系统采用无压重力流外排水。
15
…… 此处隐藏:756字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C