教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

12层剪力墙施工组织设计 - 图文(15)

来源:网络收集 时间:2026-09-10
导读: 41 黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计 ### F、冬期施工模板的拆除应遵守冬期施工的有关规定,其中主要考虑混凝土模板拆除后的保温养护。如必须暴露在大气中,则应保证混凝土受冻前的临界强度

41

黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计

###

F、冬期施工模板的拆除应遵守冬期施工的有关规定,其中主要考虑混凝土模板拆除后的保温养护。如必须暴露在大气中,则应保证混凝土受冻前的临界强度。

G、对于大体积混凝土,除应满足混凝土强度要求外,还应考虑保温措施,拆模之后要保证混凝土内外温度差不超过20℃,以免发生温差裂缝。

H、各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行,如果模板设计无规定时,可按“先支的后拆,后支的先拆”的顺序进行,以及“先拆非承重的模板,后拆承重的模板”及支撑的顺序进行拆除。

I、拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚,或阻碍通行和发生事故。 J、拆模时,拆模区应设警戒线,严防有人误入被砸伤。 K、拆模不能采取猛橇、以致大片塌落的方法拆除顶模。 2)各类模板拆除的安全技术

A、基础拆模

基坑内拆模,要注意基坑边坡的稳定,特别是拆除模板支撑时,可能使边坡土发生震动而坍方。拆除的模板应及时送到离基坑较远的地方进行清理。

B、现浇楼板及框架结构拆模

框架结构的拆模顺序如下:拆柱模斜撑与柱箍→拆除柱侧模→拆楼板底模→拆除梁侧模→拆除梁底模。拆下的模板不准随意向下抛掷,要向下传递至地面。已经松动的模板,必须一次拆除完,不可中途停歇,以免落下伤人。

模板立柱有多道水平拉杆。应先拆除上面的,按由上而下的顺序拆除,拆除最后一道拉杆,应与立柱模板同时拆除,以免立柱模板倾倒伤人。多层楼板模板支撑拆除时,下面应保留几层楼板的支撑,可根据施工进度、混凝土度强度增长的情况、结构设计荷载与支模施工荷载的差值通过计算确定。 3)模板拆除注意事项

A、拆模时不要用力过猛过急,拆下来的模板和支撑用料要及时运走、整理。

B、拆模顺序一般应是后支的先拆、先支的后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分。重大复杂模板的拆除,事先要制定拆模方案。

C、多层楼板模板支柱的拆除,应按下列要求进行:上层楼板正在浇灌混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下层楼板的支柱,仅可拆除一部分;跨度4m及4m以上的梁下均应保留支柱,其间距不得大于3m。

42

黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计

###

D、快速施工的高层建筑梁、板模板,例如3~5d完成一层结构,其底模及支柱的拆除时间,应对所用混凝土的强度发展情况分层进行核算,确保下层楼板及梁能安全承载。

E、定型模板,特别是组合式钢模板,要加强保护,拆除后逐块传递下来,不得抛掷,拆下后清理干净,板面涂刷脱模剂,分类堆放整齐,以利再用。

F、支设阳台等悬挑形式的模板应有稳定的立足点。 G、支设临空建筑物模板时,应搭设支架。

H、混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应按规定进行防护。 I、拆除模板支撑前,混凝土强度必须达到规定的规范,并经技术部门批准后,才能进行。

J、拆平台模时,不得一次性将顶撑全部拆除,应按顺序分批拆,以免模板在自重荷载体作用下发生一次性大面积脱落。

K、拆模时必须设置警戒区域,并派专人监护,拆模必须干净彻底,不得保留有悬空模板。

4)悬空作业时模板支撑和拆除的注意事项

A、支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面安装、拆卸模板。结构复杂的模板,装、拆应严格按施工组织设计的措施进行。

B、支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于3m的可用马凳操作。

C、支设悬挑形式的模板时,应有稳定的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架。模板上有预留洞时,应在安装后将洞盖住。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应按规定进行防护。

D、拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。

E、模板支撑拆除前,混凝土强度必须达到设计要求,并经申报批准后,才能进行。

F、拆除钢模作平台底模时,不得一次将顶撑全部拆除,应分批拆除,然后按顺序拆下隔栅、底模,以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。

G、拆模时,必须设置警戒区域,并派人监护。拆模必须拆得干净彻底,不得保留有悬空模板,拆下的模板要及时清理,堆放整齐。

43

黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计

###

5.6 混凝土工程

本工程结构混凝土工程全部采用商品混凝土,对材料的要求及配合比均达到设计强度要求。±0.000 以下结构水平构件及墙体采用混凝土泵车及地泵,柱子采用塔吊料斗吊运浇筑。±0.000以上结构水平结构用混凝土泵、布料杆浇筑,地上竖向结构采用塔吊料斗吊运浇筑。

5.6.1 混凝土工程工艺流程:

混凝土生产(商品混凝土)→混凝土运输→浇筑混凝土→养护→拆模

5.6.2 混凝土强度要求

由于本工程结构设计要求,所在结构部位和楼层不同,混凝土等级要求也不同,详见表-1。16#、17#、18#楼(地下室混凝土墙体底板采用掺有微膨胀剂的防水混凝土抗渗等级S6)。在订制混凝土时应按设计明确强度等级和数量,以满足施工进度要求,严禁混用,避免质量事故和浪费的发生。混凝土强度等级如下表-2:

16#、17#、18#楼混凝土强度等级表 序号 1 墙 16#基础顶面 ▼-0.57以下 2 17#;基础顶面▼-1.22以下 3 18#;基础顶面▼-0.62以下 4 5 6 Ca30 垫层 Ca15 基础 Ca30 -0.57以上 -1.22以上 -0.62以上 ▼-0.62以下 梁、 板 ▼-0.57以下 ▼-0.57以上 ▼-1.22以下 ▼-1.22以上 ▼-0.62以上 C25 过梁 C20 C30 外露构件 Ca30 C25 表-2

44

黎昌尚府住宅小区工程 A区商业及16、17、18楼施工组织设计

###

5.6.3 混凝土运输和浇筑

(1)运输混凝土

混凝土由搅拌车运至工地后,采用混凝土泵车浇筑,泵车浇筑范围之外搭设泵管将混凝土送到工作面,泵车距基坑边缘距离应大于1.5m。浇筑前应核对强度等级,以防低强度等级当高强度等级使用。板与柱、剪力墙相交部位,当混凝土强度等级不同时,应用钢板网隔开,先浇筑高强度等级混凝土,再浇筑低强度等级混凝土。同时要注意区分防水混凝土和普通混凝土,应先浇筑防水混凝土,再浇筑普通混凝土。分车号运送,不同种类的混凝土严禁混装混运,保持基本同步的浇筑要求。 (2)墙、柱砼浇筑

墙、柱砼浇筑前先在底部均匀浇筑5cm厚与砼同等级强度水泥砂浆,使新旧混凝土更好的结合。浇筑墙、柱混凝土应连续进行,间隔时间不超过2h,严格控制每层浇筑厚度控制在45cm左右,因此必须先安排好混凝土下料点位置和振捣棒操作人员数量。墙、柱砼浇筑时,混凝土自高处倾落的自由高度不得超过2m,浇筑的竖向结构高度超过3m时采用串筒或溜槽使混凝土下落。砼分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于45cm,振捣棒移动间距应小于50cm,每一振点的延续时间以表面无气泡溢出、出现浮浆为准,墙体混凝土塌落度控制在160±20mm,为使上下层混凝土结合成整体,振捣棒应插入下层混凝土5cm。每层浇筑间隔时间不得大于2.0h(在混凝土初凝前完成),振动棒要快插慢拔。振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面看模木工随时敲打 …… 此处隐藏:1657字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

12层剪力墙施工组织设计 - 图文(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604859.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。