导读: 2. 照明设计:主机房区域按照度500 Lux ,监控室及UPS电池间按照度 300 Lux 。 所需电量:18 KW 3. 动力维修插座设计:暂按每层5KW设计,三层共15 KW。 4. 新风机排烟系统:暂按每层5KW设计,三层共15 KW。 动力所

2. 照明设计:主机房区域按照度500 Lux ,监控室及UPS电池间按照度

300 Lux 。 所需电量:18 KW

3. 动力维修插座设计:暂按每层5KW设计,三层共15 KW。 4. 新风机排烟系统:暂按每层5KW设计,三层共15 KW。 动力所需电量:308+18+15+15=356 KW 6.3.3 UPS不间断电源系统配电

UPS配电系统的供电范围是:主机房内所有计算机等关键设备;UPS系统架构采用2+1冗余方式。每台200kVA 高频机,UPS主机须配套提供单台设备满载运行30分钟的蓄电池组。3台机房用UPS放置在UPS配电间内,电池放置在电池间内。每台UPS后备电池选用12V 140AH*(30-40)块*2组。

UPS主机的主路输入和旁路输入应取自上游配电柜内不同的断路器,按In=800A选用断路器,分断能力不低于1000kA。

服务器机柜或网络机柜的UPS配电采用区域配电柜方式,各机柜要求双回路供电。配电柜内要按机柜规划总量(详见机柜系统要求)配置C16A 1P和C32A 1P微型断路器,并预留10%的备用断路器及2个C63A 3P的微型断路器。区域配电柜进线回路电气参数要求采用智能电量仪,可实时监测总输入和每个输出回路的电气参数,并通过自带的通讯接口集成入环境监控系统中,实现远程在线监测。

普通机柜电源采用单相16A工业连接器方式连接,高密度机柜采用32A工业连接器,工业连接器防护等级不低于IP43。每套工业连接器分为插座和插头,插座安装在对应机柜位置的“热通道”的活动地板下方,插头随机架式电源条PDU配出。服务器机柜或网络机柜的UPS配电线缆规格要求:单相16A采用3×4mm2阻燃屏蔽电缆。高密度机柜的UPS配电线缆规格要求:单相32A采用3×10mm2阻燃屏蔽电缆,三相采用5×4mm2阻燃屏蔽电缆;网络机柜内单电源设备采用 STS静态转换开关供电。 6.3.4 动力系统配电

动力主输入电源经双电源自动切换开关后给动力系统供电市电。动力系统的供电范围是:精密空调设备、新风/排风设备、照明、维修插座等。

配电系统采用交流50Hz,380V/220V,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。机房内所有管道须进行防锈处理,所有线缆需用钢制桥架、线槽或钢管作屏蔽保护。 6.3.5 低压配电柜

数据中心机房供配电系统是机房安全运行动力保证,要求采用国际知名品牌配电柜来规范数据中心机房供配电系统,根据实际用电情况合理设计配电系统并配置相应输入输出配电柜。保证数据中心机房供配电系统的安全、合理。 所选用的断路器、接触器和熔断器应满足计算机系统的电气参数要求; 柜体选用机柜式或玻璃门柜体。

配电柜所设计的供电路数,应能足够提供主机和外部设备的使用,各配电柜均应留有一定数量的备用开关,其中UPS输出配电柜及主机房内UPS区域配电柜各规格的备用输出开关应不少于20%或可作进一步扩充;

所有配电柜的输入回路应设置智能电量仪,以便读取供给计算机负载的电源参数(包括电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数等),智能电量仪具有RS-485通讯接口,并集成至动力与环境监控系统中;

XXX市政府信息中心机房(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604214.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)