XXX市政府信息中心机房(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-22
导读: 考虑屏蔽体材料的屏蔽效能的因素同时还兼顾电磁屏蔽室整体的机械性能,设计要求达到:钢板不平度≤4mm/M2,屏蔽体垂直度≤10mm,以及屏蔽体抗震≥8级。 根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩

考虑屏蔽体材料的屏蔽效能的因素同时还兼顾电磁屏蔽室整体的机械性能,设计要求达到:钢板不平度≤4mm/M2,屏蔽体垂直度≤10mm,以及屏蔽体抗震≥8级。

根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩形钢龙骨作屏蔽体的加固支撑,龙骨采用30×40mm矩形管依附屏蔽体钢板内壁焊接。 5. 屏蔽体原材料(Q235-C级钢板)加工制作成单元模块,现场按装采用熔焊工艺进行连续的焊接(Co2二氧化碳保护焊),此种工艺确保了模块板之间接缝处的屏蔽效能与无接缝处的钢板相同,同时还能提高焊缝的抗电化腐蚀性。(电化腐蚀会造成降低屏蔽效能和互调效应,因为电化学反应产生的化合物是非线性的半导体物质,这会产生信号混频,导致产生新的干扰频率)。 6.2.4 通风系统

屏蔽室通风系统采用屏蔽室专用通风波导窗,其插入衰减与屏蔽室 指标相应,它是由许多小波导组成的波导束,其截面形状设计制作为六角形,在同等插入衰减能力条件下,六角形波导的通道面积大于方形波导,从而扩大了通风面积,减少换气阻力

屏蔽室进出风采用换气机通过截止波导窗实现通风目的,首先在屏蔽壳体预定部位预留安装通风截止波导窗的孔口,波导窗与壳体焊接,同时并制作与换气机相符的法兰框(便于通风管按装),室内风口部位采用铝合金百页窗装饰。波导窗规格:300×300×50mm

屏蔽室通风设备除了设置中央空调通风外,还可在屏蔽室内配置柜式或挂壁空调机。(注意:变频空调不宜在屏蔽室内使用) 6.2.5 供配电系统

广泛采用低泄漏电流的电源滤波器,插入衰减能力与屏蔽室综合效能一致。电源滤波器测试标准符合:MIL-STD-200A

大容量(50A以上)的供电尽可能采取三相四线制供电方式。 尽可能做到三相平衡供电,降低零—地电压。

屏蔽室的强电部份采用机房专用滤波器引入屏蔽室:PLFz-30A额定电压220/380V,工作频率50/60Hz,输入损耗14KHz~10GHz≥100dB,最大泄漏电流1.5A 滤波器适应环境温度-25℃至+50℃,相对湿度<85%。

室内电缆沟或管线走线,按要求位置配置电源插座。(按现场环境和用户要求分布)

供配电系统的技术指标应符合GB2887—89“计算机场地技术要求”中规定的C级标准。

所有电源滤波器应集中安装,滤波器前端不能有过流保护装置但可设置过载保护装置。

6.2.6 屏蔽室通讯系统及信号接口装置

多模、单模光缆均可通过专用光纤波导管引入屏蔽室内。

6类数据线可通过屏蔽接口箱(多次波导并穿铜管处理,辅以吸波材料)处理引入屏蔽室内。(建议超6类数据线通过光端机或交换机转换为光信号经光纤波导管引入屏蔽室内。所有进出线需集中在转接板上)

消防系统一般机房内采用二氧化碳、干粉、烟感等消防措施,不管采用何种消防措施,多需作波导滤波,信号滤波处理。 6.2.7 屏蔽壳体接地

屏蔽地:为使屏蔽体壁面上的感应电流(静电)都能迅速入地,有效地降低壁面对地的高频电位,屏蔽体需与大地相连,形成电气通路,为屏蔽体上的电荷提供一条低阻抗的泄放通路。一般屏蔽地的电阻要求≤1Ω。

保护地:计算机系统内的所有电气设备,包括辅助设备,外壳均应接地。因为电子设备的电源线绝缘层破坏和偶然接触时,设备的外壳可能带电,极易造成人身和设备事故,必须将外壳接地,以使外壳上积聚的电荷迅速排放到大地。 保护地一般是为大电流泄放而接地,我国规定机房内保护地的地阻≤4Ω。保护地在插头上有专门的一芯,由电缆线连接到设备外壳。插座上对应的一芯(地)引出与大地相连,保护地通过专用地线滤波器引出屏蔽室。

直流地:又称逻辑地,是计算机系统的逻辑接地,即计算机中数字电路的低电位参考地。数字电路只有“1”和“0”两种状态,其电位差只有3V~5V。随着超大规模集成电路技术的发展,电位差越来越小,对逻辑地的接地要求也越来

越高。因为逻辑地(0)的电位变化直接影响到数据的准确。直流地的地阻一般要求≤2Ω,屏蔽室内的逻辑地也通过专用逻辑地滤波器引入。

6.3 电气及UPS系统

供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助设备安全可靠运行的基础,其设计原则是:满足数据中心机房的使用要求;保证供电可靠性和灵活性;保证人身安全;便于施工、维修和管理;技术先进,经济合理。

本项目中计算机设备按一级负荷供电。按照《电子数据中心机房设计规范》(GB 50174-93)和《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000),在本项目中按A级供电方式设计、施工。 6.3.1 供电系统

整个数据中心机房从大楼公共电网引入二路独立的400V供电线路(市电和大楼自备的油机电源),配电容量满足数据中心UPS、精密空调、新风、照明、弱电系统、维护插座等用电设备用电需求。并接入院方柴油发电机电源作紧急备用电源,专供数据中心机房使用。

二路总进线电源均取自大楼总配电室,所有切换系统均需采用自动切换系统,切换时间不高于5分钟。每路进线均应采用阻燃电缆敷设。

机房的油机供电由大楼发电机房统一提供,大楼配电室至机房的电源电缆由政府公建部门统一实施,不包含在本次改造项目范围内。 6.3.2 供配电系统负荷计算 UPS用电需求计算:

1、机柜配置:一层至三层机柜数量为120台,按每台机柜3KW设计。

所需电量:120*3=360 KW

2、弱电监控系统:暂按每层2KW用电量设计。

所需电量:2*4=8 KW

3、应急疏散照明系统:按机房设计规范,取普通照明的1/10灯具作为应

急照明。 所需电量:3 KW

UPS所需电量:360+8+3= 371 KW

选用高频UPS功率因数为0.9 ,所需UPS容量为:412 KW

考虑设备的同时系数,UPS建议选用3台艾默生NXR 200KVA UPS组成“2+1”并机系统。如一期设备较少,可先采用“1+1”并机系统,待业务量提升再进行扩容升级。按单台UPS后备半小时配置电池组。 动力用电需求计算:

1. 空调配置:一层、二层每层放置2台制冷量为70KW精密空调,其用电

功率为32KW,共4台。每层放置4台制冷量为40KW的精密空调,其用电功率为21KW,共8台。地下室放置1台制冷量为20KW的精密空调,其用电功率为12KW。 所需电量:4*32+8*21+12=308 KW …… 此处隐藏:800字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

XXX市政府信息中心机房(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604214.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)