导读: (9)机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合国家标准《数据中心机房用活动地板技术条件》的规定。 (10)电力负荷分配。三相电流不平衡度≤20%,三相电压不平衡度≤5%。 (11)供电系统等级:A级。(稳态电压偏移

(9)机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合国家标准《数据中心机房用活动地板技术条件》的规定。

(10)电力负荷分配。三相电流不平衡度≤20%,三相电压不平衡度≤5%。 (11)供电系统等级:A级。(稳态电压偏移范围±2%;稳态频率偏移范围±0.2Hz;电压波形崎变率3~5%;瞬间断电允许时间0~4ms。) (12)地面工程

开机时标准 23±1℃ 40~55% <5℃/h,不结露 18~28℃ 35~75% <5℃/h,不结露 数据中心机房地面铺设抗静电活动地板,地板下的楼板喷涂环氧树脂漆。 主出入口为黑金砂大理石材质做门槛石。

(13)机房内设置排水管道和地漏装置,并围绕精密空调室内机组安装区域的地板下方均砌筑100mm高C20混凝土挡水坝,防止外界水患及空调机漏水影响机房使用。

(14)机房要求防火、防水、防尘、防害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温。

5 总体规划

6 各分系统建设技术要求

6.1 机房装饰装修工程

机房装饰设计要体现出各功能区的特点,注重实用性和适中性,力求简洁明快,在充分考虑数据中心机房各系统设备安全可靠性的前提下,达到美观、大方并体现高科技感的装饰风格。

装饰材料必须全部采用符合国家标准的材料,顶棚和墙面应使用A级装修材料,地面和其他部位应采用不低于B1级的装修材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能,并在温、湿度变化作用下变形小。要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措施。 6.1.1 吊顶工程

主机房采用无吊顶处理,屏蔽机房内采用微孔板吊顶,吊顶内喷涂灰色或黑色防尘漆,吊顶上所有管线均按明装处理(工艺)。灯具吊装高于铝合金走线架300mm。机房区净高不低于3.00米。

监控室采用造型石膏板造型顶,B级防火铝塑板面层。灯具配置利于顶内维修,利于空调回风,要求色调柔和、防眩光。 6.1.2 地面工程

数据中心机房地面铺设抗静电活动地板,地板下的楼板喷涂环氧树脂漆。抗静电活动地板应符合现行国家标准《数据中心机房用活动地板技术条件》的要求,规格为600×600mm,铺设高度为400mm,采用复合材质,板厚不小于38.5mm,集中荷载大于等于5000N/m2,分散荷载大于等于17,500N/ m2,地板安装后接缝处没有空隙,抗静电绝缘值1×107Ω~1×109Ω,

主机房和监控室的抗静电地板铺设高度为500mm。机房功能区配置足够的风口地板,数量为10-20块,风口板的送风率在25%~40%。进出信息中心机房的出入口采用黑金砂大理石材质做门槛石。监控室采用玻化砖面抗静电活动地板。

主机房精密空调区地面为了防止结露,须采用20mm厚闭泡橡塑板地面保温,以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度及空调送风系统的通畅。 6.1.3 墙面、柱面工程

机房墙面、柱面采用C100型轻钢龙骨加彩钢板面,龙骨内充80mm厚岩棉,要求无论是基层还是面层均应采用A级防火材料,墙面板材强度高,防火及抗电磁干扰能力强,耐污染,易清洗,色调柔和无眩光。

其他房间铺设喷涂乳胶漆的墙面、柱面与地板接口处需装饰拉丝不锈钢踢脚线,不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面、且光线反射后表面无凹凸的视觉效果。 6.1.4 隔墙工程

数据中心机房内部隔墙以通透性墙体为主:有防火设计要求的(两个不同消防分区之间,如机房走道两侧)采用12mm厚单片铯钾防火玻璃隔断;无防火设计要求的(同一消防分区内,如主机房之间)采用12mm厚钢化玻璃隔断。所有玻璃隔断采用拉丝不锈钢包框,基座采用10#槽钢或L50mm角钢支架。 6.1.5 门窗工程

门体应包括门套、门框、门页、铰链、锁具、执手、闭门器等必要组件。 门体尺寸规格应保证机房内最大设备的搬运进出,同时考虑操作的可靠性,双开门至少为1500mm宽、2200mm高;单门至少为900mm宽、2200mm高,竖井检修门除外。另外,必须有效的起到防尘、防潮、防火、防静电的作用及具备较高安全性能。

门体必须遵循消防规范的规定,采用甲级防火等级产品。非通透性隔墙上的门体要求采用甲级钢制防火门,防火玻璃隔断上的门按要求采用防火玻璃门。 6.1.6 楼梯工程

本项目在一层、二层均设有机房,为了保障机房的消防要求,采用钢制旋转楼梯,每个楼梯高度为150mm,高度为3。2米。 6.1.7 封堵工程

无人机房区域内的外窗全部采用C100型轻钢龙骨加防潮石膏板封堵,其它区域的外窗应视使用功能保留,保留的外窗应考虑防水、防尘、遮阳。

墙面上的孔洞采用混凝土或防火泥完全封堵,进出墙面的线槽、管道、及预留孔洞也采用防火枕完全封堵。顶部及地板上的孔洞必须封堵并进行防水处理,达到防水要求。

6.2 屏蔽机房屏蔽系统

6.2.1 技术依据及工作原理

GB12190-90《高性能屏蔽室屏蔽效能设计方案》

GJB20219-94《军用屏蔽机房通用技术要求和检测》经及兼顾相关标准及电磁兼容技术原理。 电磁屏蔽室工作原理:

电波在传输过程中,交替产生交变的磁场和电场,在其试图通过具有良好接地的铁磁材料制成的导电性能较好的屏蔽壳体时,其电场能量将通过具有接地导体而衰减,磁场能量在通过磁场物质中产生涡流而损耗,因此其强度将受到较大的衰耗(约3000倍至100000倍)从而起到将电磁波屏蔽(隔离)的作用。 6.2.2 屏蔽室结构方案:

焊接式结构的屏蔽室是由不同规格模块钢板(钢板厚2~3mm)相互焊接成一体组成。根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同而设计制作不同载面积的矩型钢龙骨作屏蔽壳体的支撑龙门框架,其最大特点就是刚强度,抗震性、稳定性以及可靠性胜于其它结构的屏蔽室,而且屏蔽效能要高得多。 PH焊接式屏蔽室指标: 磁场 平面波 微波频率段 14KHz—150KHz 50MHz—1GHz 1GHz—10GHz 屏蔽效能 ≥80dB ≥120dB ≥110dB 6.2.3 钢板屏蔽体材料

电磁屏蔽是针对电磁波的屏蔽,而静电屏蔽指的是对静电场的屏蔽。静电屏蔽要求屏蔽体必须接地。影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。因此,电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽严格。 根据不同材料的相对电导率、相对磁导率、以及吸收损耗、反射损耗等系数值分析,本次屏蔽室屏蔽体选择以铁为基体的金属材料(Q235-C级钢板),钢板厚为2mm。地面采用相同材质厚度3mm钢板作屏蔽层。

…… 此处隐藏:894字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
XXX市政府信息中心机房(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604214.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)