4 主要技术要求

(1)温湿度

区域 指标 温度 主机房区 相对湿度 温度变化率 温度 机房辅助区 相对湿度 温度变化率 (2)尘埃

主机房在静态条件下,粒径≥0.5μm的尘埃粒数最大浓度≤18000粒/升。 (3)噪声

在计算机系统停机情况下,主机房内的噪音在中心处测试应≤65dB。 (4)主机房内绝缘体的静电电位应≤1kV。 (5)照度

主机房内,在距地面0.8米处不低于500lux,且无眩光,其他区在距地面0.8米处不低于300lux;应急照明照度在距地面0.8米处不低于30lux。 (6)接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

(7)无线电干扰场强。在频率为0.15至1000MHz时,机房内应≤126dB。 (8)在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。