宁启复线电气化改造工程规划福寿路框架桥模板及支架施工方案

双钢管,间距0.6m。中间搭设满堂脚手架,采用碗扣式钢管脚手架搭设,布道间距0.6*0.6m,步距0.6m。满堂脚手架纵、横向均设臵剪刀撑,且纵向平距不大于2.4m,横向设臵两道两侧最外侧一排各一道。立杆上下端设可调支撑顶托,顶托外露丝扣长度不得超过300mm。

水平连接杆 剪刀撑水平杆,步距0.5m斜撑立杆,排距0.6m

4.6模板施工注意事项

⑴满堂脚手架搭设横平竖直,纵横连通,上下层支顶位臵一致,连接件需连接牢固,水平拉撑连通;

⑵浇筑砼时振捣器不能直接碰到模板面上,避免磨损撞坏模

5

宁启复线电气化改造工程规划福寿路框架桥模板及支架施工方案

面板,同时振捣时间要按规范规定,要适时,以防模板变形。

⑶浇筑砼时,必须安排专人看模,检查模板及支架是否变形或出现变形的趋势,一旦发现模板及支架异常应马上报知现场施工负责人,立即停止混凝土浇筑,并采取加固措施。 5.模板拆除

⑴模板拆除根据现场同条件的试块指导强度,符合设计要求的百分率后,由技术人员发放拆模通知书后,方可拆模。

⑵模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求。 ①非承重模板拆除时,其强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,且混凝土表面温度与环境温度温差不大于20℃方可拆除。

②承重模板拆模时,跨度为7m时要达到设计强度75%,跨度为8.5m时要达到设计强度100%。

⑶拆除模板的顺序与安装模板顺序相反,先支的模板后拆,后支的先拆。

⑷模板拆除吊至存放地点时,模板保持平放,然后用铲刀、湿布进行清理。支模前刷脱模剂。模板有损坏的地方及时进行修理,以保证使用质量。

⑸模板拆除后,及时进行板面清理,涂刷隔离剂,防止粘结灰浆。

6.模板技术措施

⑴进场模板质量标准

模板要求:技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检

查进场木胶合板出厂合格证和检测报告来检验)。

⑵模板安装质量要求

必须符合《混凝土工程施工验收规范》(GB 10424-2010)及相关规范要求。即\模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载\。

6

宁启复线电气化改造工程规划福寿路框架桥模板及支架施工方案

1)模板的变形控制

①浇筑混凝土时,做分层尺竿,并配好照明,分层浇筑,层高控制在500mm以内,两侧边墙对称浇筑,且整个浇筑面内高度均匀,严防振捣不实或过振使模板变形。

②模板支立后,拉水平、竖向通线,保证混凝土浇筑时易观察模板变形,跑位;

③浇筑前认真检查螺栓、支撑是否松动; ④模板支立完毕后,禁止模板与脚手架拉结。 2)模板的拼缝、接头

模板拼缝、接头不密实时,用塑料密封条堵塞。

3)混凝土浇筑时,内侧全长、全高拉通线,边浇筑边校正墙板垂直度,每次浇筑时,均派专人专职检查模板,发现问题及时解决。

4)为提高模板周转、安装效率,事先按工程轴线位臵、尺寸将模板编号,以便定位使用。拆除后的模板按编号整理、堆放。安装操作人员应采取定段、定编号负责制。

⑶其他注意事项

在模板工程施工过程上中,严格按照模板工程质量控制程序施工,另外对于一些质量通病制定预防措施,防患于未然,以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度,操作前必须有单项的施工方案和给施工队伍的书面形式的技术交底。

1)胶合板选统一规格,面板平整光洁、防水性能好的。 2)进场木方先压刨平直统一尺寸,并码放整齐,木方下口要垫平。

3)模板配板后四边弹线刨平,以保证阳角顺直。

4)模板安装基层找平,并粘贴海绵条,模板下端与事先做好的定位基准靠紧,以保证模板位臵正确和防止模板底部漏浆,在

7

宁启复线电气化改造工程规划福寿路框架桥模板及支架施工方案

外墙继续安装模板前,要设臵模板支撑垫带,并校正其平直。

⑷脱模剂及模板堆放、维修

1)木胶合板选择水性脱模剂,在安装前将脱膜剂刷上,防止过早刷上后被雨水冲洗掉。

2)模板贮存时,其上要有遮蔽,其下垫有垫木。垫木间距要适当,避免模板变形或损伤。

3)装卸模板时轻装轻卸,严禁抛掷,并防止碰撞,损坏模板。周转模板分类清理、堆放。

4)拆下的模板,如发现翘曲,变形,及时进行修理。破损的板面及时进行修补。 7.安全、环保文明施工措施

⑴拆模时操作人员必须挂好、系好安全带。

⑵浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。经常检查支设模板吊钩、支撑及连接处螺栓是否松动,发现问题及时组织处理。

⑶木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱,一次线不得超过3m,外壳接保护零线,且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器,锯片不得有裂纹(使用前检查,使用中随时检查);且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器和护手装臵。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用;使用木工机械严禁戴手套;长度小于50cm 或厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯;两人操作时相互配合,不得硬拉硬拽;机械停用时断电加锁。

⑷模板堆放时,使模板向下倾斜30°,不得将模板堆放在施工层上,防止模板在风荷载下倾覆。

⑸拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故,待

8

宁启复线电气化改造工程规划福寿路框架桥模板及支架施工方案

该段模板拆除后,方准将模板、配件、支架等运出堆放。拆下的模板、配件等,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放.

⑹环保与文明施工

夜间22:00~5:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。现场模板加工垃圾及时清理,并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。 8.模板验算 8.1侧墙模板计算

本工程主楞间距和穿墙螺栓间距不是等间距布臵,检算时按最大间距计算。

一、参数信息 1.基本参数

次楞间距(mm):375;穿墙螺栓水平间距(mm):900; 主楞间距(mm):900;穿墙螺栓竖向间距(mm):750; 对拉螺栓直径(mm):M16; 2.主楞信息

主楞材料:圆钢管;主楞合并根数:2; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.50; 3.次楞信息

次楞材料:圆钢管;次楞合并根数:1; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.50; 4.面板参数

面板类型:钢面板;面板厚度(mm):4.00;

面板弹性模量(N/mm2):210000.00;面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00;

面板抗剪强度设计值(N/mm2):100.00;

9

…… 此处隐藏:859字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
模板、碗扣脚手架专项方案-检算(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454195.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)