沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

钢管的最大挠度计算值 ω = 0.13 mm 小于 钢管的最大允许挠度 [ω] = 2.00 mm,满足要求!

3.支撑钢管的强度验算

支撑钢管按照简支梁的计算如下 荷载计算公式如下:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m2):

q1 = (24+ 1.5)×0.75 = 19.13 kN/m2; (2)模板的自重(kN/m2): q2 = 0.35 kN/m2;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m2): q3 = (2.5+ 2) = 4.50 kN/m2;

q = 1.2×(19.13 + 0.35 )+ 1.4×4.50 = 29.67 kN/m2;

梁底支撑根数为 n,立杆梁跨度方向间距为a, 梁宽为b,梁高为h,梁底支撑传递给钢管的集中力为P,梁侧模板传给钢管的集中力为N 。 当n = 2时:

抚顺中通建设(集团)有限公司 40

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

当n>2时:

计算简图(kN)

支撑钢管变形图(m.m)

抚顺中通建设(集团)有限公司 41

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

支撑钢管弯矩图(kN.m)

经过连续梁的计算得到: 支座反力 RA = RB = 1.631 kN; 最大弯矩 Mmax = 0.163 kN.m; 最大挠度计算值 Vmax = 0.222 mm;

支撑钢管的最大应力 σ = 0.163×106/4493.0 = 36.279 N/mm2 支撑钢管的抗压设计强度 [f] = 205.0 N/mm2;

支撑钢管的最大应力计算值 36.279 N/mm2小于 支撑钢管的抗压设计强度 205.0 N/mm2,满足要求! 第8节、梁底纵向钢管计算

纵向钢管只起构造作用,通过扣件连接到立杆。

第9节、扣件抗滑移的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

抚顺中通建设(集团)有限公司 42

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,根据前面计算结果得到 R = 1.63 kN;

R 小于 6.40 kN , 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

第10节、立杆的稳定性计算: 立杆的稳定性计算公式

1.梁两侧立杆稳定性验算:

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括: 横杆的最大支座反力: N1 = 1.63 kN ;

脚手架钢管的自重: N2 = 1.2×0.129×9 = 1.39 kN; 楼板的混凝土模板的自重: N3 = 1.2×(0.5/2+(4-0.4)/2)×0.5×0.35 = 0.43 kN;

楼板钢筋混凝土自重荷载:

抚顺中通建设(集团)有限公司 43

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

N4 = 1.2×(0.5/2+(4- 0.4)/2)×0.5×0.12×(1.5+ 24) = 3.76 kN;

N = 1.63+1.39+0.43+3.76 = 7.22 kN;

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.59; A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.24; W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.49; σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2); [f]-- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] = 205.00 N/mm2; lo-- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》考虑高支撑架,按下式计算

lo = k1uh (1)

k1 -- 计算长度附加系数,取值为:1.155 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u = 1.70; 上式的计算结果:

立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.16×1.70×1.5 = 2.95 m; Lo/i = 2945.25 / 15.95 = 184.71 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ = 0.21 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ = 7218.50/(0.21×424.12) = 81.44 N/mm2;

抚顺中通建设(集团)有限公司 44

…… 此处隐藏:46字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
陌越E#厂房高支模专项施工方案(修改)(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453612.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)