经计算得到,内楞的最大受弯应力计算值 σ = 8.24×104/8.33×104 = 0.99 N/mm2;

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 16.00N/mm2;

内楞最大受弯应力计算值 σ = 0.99 N/mm2内楞的抗弯强度设计值 小于 [f] = 16.00N/mm2,满足要求!

(2).内楞的挠度验算

其中 E -- 面板材质的弹性模量: 10000.00N/mm2;

q -- 作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q = 18×300/1000/2 = 2.70 N/mm;

l -- 计算跨度(外楞间距):l = 500mm; I -- 木楞的截面惯性矩:I = 4.17×106N/mm2;

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×2.70×5004/(100×10000.00×4.17×106) = 0.027 mm;

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 500 /250 = 2.00mm;

内楞的最大挠度计算值 ω = 0.027mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]

抚顺中通建设(集团)有限公司 30

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

= 2.00mm,满足要求!

2.外楞计算

外楞(木或钢)承受内楞传递的荷载,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中,外龙骨采用钢楞,截面类型:圆形钢管48×3.0;截面惯性矩:10.78mm,截面抵抗矩:4.49mm; W = 60×80×80/6 = 4.49cm3; I = 60×80×80×80/12 = 10.78cm4;

外楞计算简图

(1).外楞抗弯强度验算

其中 σ-- 外楞受弯应力计算值(N/mm2)

抚顺中通建设(集团)有限公司 31

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

M -- 外楞的最大弯距(N.mm); W -- 外楞的净截面抵抗矩; [f]--外楞的强度设计值(N/mm2)。

最大弯矩M按下式计算:

其中,作用在外楞的荷载: P = (1.2×18×0.90+1.4×2×0.90)×500/1000×280/1000/2.00 = 1.54kN;

外楞计算跨度(对拉螺栓竖向间距): l = 280mm;

外楞的最大弯距:M = 0.175×1.54×280 = 7.53×104N.mm

经计算得到,外楞的受弯应力计算值: σ = 7.53×104/0.45×104 = 16.78 N/mm2;

外楞的抗弯强度设计值: [f] = 205.00N/mm2;

外楞的受弯应力计算值 σ = 16.78N/mm2小于 外楞的抗弯强度设计值 [f] = 205.00N/mm2,满足要求!

(2).外楞的挠度验算

其中 E -- 外楞的弹性模量,其值为 210000.00N/mm2;

p -- 作用在模板上的侧压力线荷载标准值: p = 18×600/1000×280/1000/2 = 1.51 KN;

抚顺中通建设(集团)有限公司 32

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

l -- 计算跨度(拉螺栓间距):l = 280mm; I -- 钢楞的截面惯性矩:I = 0.11×106mm4;

外楞的最大挠度计算值: ω = 1.146×1.51×103×2803/(100×210000.00×0.11×106) = 0.017mm; 外楞的最大容许挠度值: [ω] = 0.70mm;

外楞的最大挠度计算值 ω = 0.017mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω] = 0.70mm,满足要求!

第5节、穿梁螺栓的计算 验算公式如下:

其中 N -- 穿梁螺栓所受的拉力; A -- 穿梁螺栓有效面积 (mm2);

f -- 穿梁螺栓的抗拉强度设计值,取170.000 N/mm2; 查表得:

穿梁螺栓的直径: M12 mm; 穿梁螺栓有效直径: 9.85 mm; 穿梁螺栓有效面积: A = 76.00 mm2;

穿梁螺栓所受的最大拉力: N = 18×600/1000×280/1000×2 = 6.05 kN。

抚顺中通建设(集团)有限公司 33

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

穿梁螺栓最大容许拉力值: [N] = 170.000×76.00/1000 = 12.92 kN;

穿梁螺栓所受的最大拉力 N = 6.05kN 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [N] = 12.92kN,满足要求!

第6节、梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的单跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

本算例中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 0.5×1000×25×25/6 = 5.21×104mm3; I = 0.5×1000×25×25×25/12 = 6.51×105mm4;

抚顺中通建设(集团)有限公司 34

…… 此处隐藏:452字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
陌越E#厂房高支模专项施工方案(修改)(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453612.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)