沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

1.抗弯强度验算

按以下公式进行面板抗弯强度验算:

其中, σ-- 梁底模板的弯曲应力计算值(N/mm2); M -- 计算的最大弯矩 (kN.m);

l -- 计算跨度(梁底支撑间距): l = 500.00/(2-1) = 400.00mm; q -- 作用在梁底模板的均布荷载设计值(kN/m); 新浇混凝土及钢筋荷载设计值:

q1: 1.2×(24+1.5)×0.5×0.75×0.90 = 10.33kN/m; 模板结构自重荷载:

q2:1.2×0.35×0.5×0.90 = 0.19kN/m; 振捣混凝土时产生的荷载设计值: q3: 1.4×2×0.5×0.90 = 1.26kN/m;

q = q1 + q2 + q3 = 10.33+0.19+1.26 = 11.78kN/m; 跨中弯矩计算公式如下:

Mmax = 0.10×11.78×0.402 = 0.19kN.m; σ = 0.19×106/5.21×104 = 3.62N/mm2;

抚顺中通建设(集团)有限公司 35

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

梁底模面板计算应力 σ = 3.62 N/mm2小于 梁底模面板的抗压强度设计值 [f] = 13N/mm2,满足要求!

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

其中,q -- 作用在模板上的压力线荷载:

q = ((24+1.5)×0.75+0.35)×0.5 = 9.74KN/m; l = 400.00/(2-1) = 400.00mm; E -- 面板的弹性模量: E = 9500N/mm2; 面板的最大允许挠度值:[ω] = 400.00/250 = 1.60mm;

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×9.74×400.004/(100×9500×6.51×105) = 0.2729mm;

面板的最大挠度计算值: ω = 0.2729mm 小于 面板的最大允许挠度值:[ω] = 1.60mm,满足要求!

抚顺中通建设(集团)有限公司 36

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

第7节、梁底支撑的计算 本工程梁底支撑采用钢管。

支撑钢管搁置在支撑钢管上应平整且受力均匀;如通过楔形垫块或其他方法进行水平调整,应保证其充分的稳定性。本工况在国家规范中没有作出具体规定及计算方式,故本计算书不作为依据只作参考。

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1 = (24+ 1.5)×0.75×0.3 = 5.74 kN/m;

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.35×0.3×(2×1.4+ 0.4)/ 0.4 = 0.84 kN/m;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m): 经计算得到,活荷载标准值 P1 = (2.5+ 2)×0.3 = 1.35 kN/m;

2.钢管的支撑力验算

静荷载设计值 q = 1.2×5.74+1.2×0.84 = 7.89 kN/m; 活荷载设计值 P = 1.4×1.35 = 1.89kN/m;

抚顺中通建设(集团)有限公司 37

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

钢管计算简图

钢管按照三跨连续梁计算。

本算例中,钢管的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 4.49 cm3; I = 10.78 cm4;

钢管强度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的设计值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

线荷载设计值 q = 7.89+1.89 = 9.78 kN/m;

最大弯距 M = 0.1ql2 = 0.1×7.89×0.5×0.5 = 0.20 kN.m; 最大应力 σ = M / W = 0.20×106/4492.97 = 43.92 N/mm2; 抗弯强度设计值 [f] = 205 N/mm2;

钢管的最大应力计算值 43.92 N/mm2小于 钢管抗弯强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

抚顺中通建设(集团)有限公司 38

沈阳陌越工业园E#厂房 高支模专项施工方案

钢管抗剪验算:

最大剪力的计算公式如下:

截面抗剪强度必须满足:

其中最大剪力: V = 0.6×7.89×0.5 = 2.37 kN; 钢管的截面面积矩 A = 4.24 N/mm2;

钢管方受剪应力计算值 T = 2×2367.90/424.12 = 11.17 N/mm2; 钢管抗剪设计值 [t] = 120.000 N/mm2;

钢管的受剪应力计算值11.17 N/mm2 小于 钢管抗剪强度设计值 120.000 N/mm2,满足要求!

钢管挠度验算:

最大挠度考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:

q = 5.74+ 0.84 = 6.58 kN/m;

钢管最大挠度计算值 ω = 0.677×6.58×500.004 /(100×1206000 ×10.78×104) = 0.13mm;

钢管的最大允许挠度 [ω] = 0.5×1000/250 = 2.00 mm;

抚顺中通建设(集团)有限公司 39

…… 此处隐藏:425字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
陌越E#厂房高支模专项施工方案(修改)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453612.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)