4)压表固定后,不得承受机械应力,以免损坏或使指示不准。单元组合仪表的压力变送器由环形夹紧固在垂直安装的或水平安装的管状支架上,管状支架直径为φ45-60毫米。变送器成排安装时,两变送器的中心离一般为350毫米。两排变送器的距离应大于1.5米。

8、差压仪表及变送器安装

1)安装时应按其本体上的水平仪严格找平;当无水平仪时,应根据刻度盘上的垂直中心线进行找正。

2)并列安装的两块流量表或水位表外壳间距离一般为50-60毫米。 3)差压变送器的安装同压力变送器,但正、负压侧的管路不得接错。差压仪表前的导管上应安装三通阀门组,或安装由三个针型阀门构成的阀门组。

4)法兰式差压液位变送器一般安装在最低液位的同一水平线上。 9、仪表电缆敷设

1)仪表用的电缆、电线在使用前应作外观及导通检查与试验,并要准确测试其电缆芯间,电缆芯与外保护层,之间的绝缘,并作好记录,其电阻值不应小于5MΩ。

2)补偿导线在使用前要仔细核对型号与分度号。连接过程绝对不能接错极性。

3)仪表线路不能在高温工艺设备、管道的上方平行敷设,也不能在有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方平行敷设。

4)仪表用电缆、电线、补偿导线外面的绝缘护套多用塑料制成,因此它们与保温的工艺设备、管道的保温层表面之间的距离要大于200毫米。

5)自控电缆原则上不允许接头,在需要接头时,必须设置分线盒或接线盒,不能使用焊接。

6)电缆、电线敷设完毕,按设计图纸的要求进行接线。对于绞线在接线时必须使用端子头套,剥削电缆时严防损伤电缆绝缘及芯线。

(九)烟囱的配制、安装、油漆、保温

1、配制前应组织人员熟悉图纸,进行技术、安全交底。

2、烟囱采用δ5mm钢板,内外壁除锈刷无机富锌底漆两道,卷制成

圆筒形。

3、烟囱的焊接人员应由合格焊工担任,起重吊装由持证起重工担任,烟囱采用分段加工焊接。锅炉房内烟囱安装前锅炉本体应就位完毕。

4、锅炉房烟囱的安装用2台吊车整体吊装,吊耳要焊接牢固,检查钢丝绳有无破损、断丝现象。当钢烟囱立以后应做好加固并找正烟囱的垂直度1/1000。

5、烟囱应先在地面组合焊接完毕,烟囱顶部的排气帽制作焊接完毕。穿好钢丝绳拉索,当吊车吊起时找正烟囱的垂直度焊接牢固。拉紧索绳。烟囱和房顶间制做防雨罩参照国标01R409

(十)、烘炉、煮炉(有单独烘煮炉方案)

1、烘炉前对锅炉全面检查清理,并对防爆门重点检查,各系统安装分部试运结束,并能确保运行正常。

2、本锅炉采用火焰烘炉法,控制好火焰及烟气温度,保证水分蒸发时不破坏燃烧器接口和耐火砼。

3、烘炉时间4-7天,视季节和锅炉砌筑后自然风干情况,时间灵活掌握。

4、烘炉标准:温升每天不超过80℃,烘炉后期不得超过160℃。合格标准,耐火砖和保温砖交叉缝处灰浆含水率小于2.5%,则为烘炉合格,并划出实际烘炉曲线。

5、烘炉时要按时排污,并注意要少开炉门,防止冷空气进入。 6、煮炉:可在烘炉后期进行,装好安全阀,在一定压力下提高煮炉效果。

7、煮炉用药量,锅炉水容积分别为8 m3加药量如下表:

药品名称 氢氧化钠(NaoH) 磷酸三钠(Na3PO4·12H2O) 单位加药量 3Kg/m3 3Kg/m3 总加药量 24 Kg 24 Kg 8、上表药量按100%纯度剂量,使用时稀释成水溶液在安全阀孔内加入后再装上安全阀。

9、煮炉时间与压力要求如下表,并画出实际煮炉曲线图。

压 力 4.82MPa 3.5MPa 2.4MPa 0.8-1.25MPa 时 间 16h 12h 12h 4h 10、降压排污、换水清洗、煮炉合格标准:锅筒、集箱内无油垢、无锈斑、管内壁有氧化膜,炉水碱度不小于45毫克当量/升。

11、办理烘煮炉合格证。

(十一)、锅炉72小时试运行及严密性试验(有单独试运行方案) 1、严密试验可以结合有压煮炉进行,在煮炉达到工作压力75%之后,升压到工作压力3.5MPa,检查人孔、手孔、法兰、阀门等接合处的热态严密性;检查热态下炉口有无渗漏;检查烟、风系统焊接法兰连接处有无漏烟、风现象,如有渗漏,做出标记,侍停炉修补。

2、在总体试运行前,应用清水和软化水对炉内进行冲洗。 3、锅炉72小时总体试运行:烘煮炉严密性试验合格后,锅炉重新注满经过软化处理的合格水,进行72小时总体连续试运行,运行时负荷增加要缓慢,逐步达到全负荷,在72小时试运行期间,要做好运行记录,并注意检查如下项目;

1)检查转动机械油位,轴承温度、运行电流、设备振动、冷却水管情况是否正常

2)检查全负荷下各部位热膨胀情况,特别注意下锅筒向炉后的膨胀量。

3)检查各系统是否协调,如发现问题及时处理。 4、向甲方办理交工手续。

(十二)、办理竣工资料移交手续(资料如下) 1、技术资料审检记录。 2、主要零部件质量检验记录。 3、材料及焊条质量证明书。 4、基础验收记录。

5、锅炉本体及平台扶梯安装检查记录。

6、焊接记录、焊口探伤数量及探伤报告。 7、水位表及压力表安装记录。 8、锅炉本体水压试验记录。 9、烟囱的制做安装记录。 9、鼓风机安装及单机试运记录。 10、电气及仪表安装记录。 11、筑炉保温记录。 12、烘炉记录。 13、煮炉记录。 14、72小时试运记录。 15、锅炉安装和各种签证。 16、胀接记录

四、消防生产措施

(1)严格遵守“安全第一,防消结合”的方针,牢固树立安全第一思想,并贯彻在各项日常活动中。

(2)加强对各种可燃物资的管理,大宗燃料按品堆放,不得混入硫化物和其它杂质;对丙酮、油类、甲醇、油漆等易燃物妥善保管,不得靠近火源。

(3)采取防火技术措施,选用阻燃设备,油库周围应设置防火墙。 (4)配备消防设施,要按规定配备:消防栓、消防水源等。仓库配备干粉、二氧化碳灭火器。并要对灭火器材经常检查,使之处于良好状态。

(5)开展群众性消防活动,要组织专群结合的消防队伍,要注意培训演练,提高灭火技能。

(6)教育职工严格遵守防火制度,严禁在生产区吸烟,执行明火作业报告制度。

(7)加强用电器具的管理,要定期检查,对裸露、危险电线及时更换或拆除,执行临时用电线路审批制度。

(8)施工现场的道路保持通畅,消防通道和紧急输送口应设立明显

的标志和标识。

五、施工进度计划保证措施:

(1)本工程锅炉安装工程工期紧、任务重,必须合理安排工序,明确重点项目,协调各工种配合,保证重要的单项工程按期完成。

(2)根据施工现场实际情况,采用流水施工和平行施工交叉作业,锅炉安装的各项工作同步开展,保证施工紧凑、连续、均衡地进行。

(3)锅炉的安装工作应配备好相应的技术人员和机械设备。 (4)工期从满足施工条件起,共计55天。 六、环保方案、文明施工、控制扬尘措施;

(1)环境保护目标

1)杜绝噪音、粉尘污染,不损坏林木、植被。 2)工业废水达标排放,施工油剂回收率100%。 3)生活区及施工区做到卫生、干净、整洁。 (2)环境保护措施 2.1防止粉尘污染措施:

1)在汽车运输过程中对易产生粉尘污染的物质(土、保温材料、施工及生活垃圾)在运输过程中用防尘布进行封盖,保证车斗严密、无泄漏,

2)安排专人对施工区域内的道路进行清理、洒水、保持路面整洁。 3)对于水泥、 …… 此处隐藏:1370字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某燃气锅炉安装工程施工组织设计(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453462.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)