HTBC-H全自动变比组别测试仪

一、概述

用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代变压器变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

二、功能特点

1.自动测量接线组别。 2.自动进行组别变换。 3.自动切换相序。 4.自动切换量程。 5.自动校表。

6.输入标准变比后,能自动计算出相对误差。 7.一次测量完成,自动切断试验电压 。

8.设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据。 9.测量有载变压器,只输入一次变比。

三、技术指标

1.变比测量范围: 1—10000 2.组别:1—12点

3.精度: 1-1000 0.2 级 1000-10000 0.5级 4. 电源:AC220V ±10%,50HZ 5.使用环境温度:-5℃ ─ 40℃ 6.使用环境湿度:<85% 7. 体积:430×320×215mm3 8. 重量:8Kg

四、面板图

五、使用说明

1.联线: 关掉仪器的电源开关,按下面的方法接线。

单相变压器 三相变压器

仪器 变压器 仪器 变压器 A A A A

B X B B C 不接 C C a a a a b x b b c 不接 c c

变压器的中性点不接仪器,不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。

注意:切勿将变压器的高低压接反!

2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单,如下图

选中的菜单反向显示(黑底白字) 此时可 按 “ ↑”键 选择功能菜单 按 “确认”键 执行相应功能 注: 按下按键,放开按键,为一次按键输入 3.接法设置,进入接线方法设置后,液晶屏显示如下

此时

按“ ↑ ” 键选择接法

按“确认” 键保存接法,返回主菜单

4.设置标准变比,进入标准变比设置后,液晶屏显示如下

此时 按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示 按“↑”“↓”键修改数据。

选中数字后,按“↑”“↓”键,数字由0到9循环变换,如果是第一位,数字只能由1到9循环变化,不会出现0 。

选中小数点后,按“↑”“↓”键,小数点循环移动。

如果变压器有档位,这里设定的标准变比,是中间档的标准变比。

按“确认”键保存变比后,液晶屏显示如下

调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。

如果变压器有档位,按实际值设定,反之,设定为0.00%。按“确认”键保存调压比后,返回主菜单。

5. 开机预热5分钟后,选择“开始数据测量”,按“确认”键后,显示如下

屏幕上显示的变比值是本次测量需要的实际标准变比值,按“↑”“↓”键可以修改此值。每次修改的幅度=设置的标准变比×调压比。测量完成后,显示如下:

每次测量完成后,仪器自动保存数据,最多保存30个数据,超过30后,本次数据存入第30次,第一次数据清除,即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置,右边显示历史数据的个数。

第二行为组别。

第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。

如果测单相变压器,只有前三行显示。 按“↑”键,查看数据。

按“←”键,进入打印菜单,可打印本次数据,打印全部数据,可清除全部历史数据。 按确认键,返回主菜单。

六、注意事项

1. 在测量中间,人不要触摸试品。

2. 如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行

测量,在显示“ 正在测量,请等待! ”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。

3. 连线要保持接触良好。仪器应良好接地!

4. 仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 5. 仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

6. 如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

仪器应存放在干燥通风处。

七、附件清单

1、仪器主机 2、测试线 3、电源线 4、使用说明书 5、报告 6、合格证

1台 1套 1根 1本 1份 1份

八、附录

变比试验的目的主要有:

(1)检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。

(2)检查电压分接开关指示位置是否正确。

(3)检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。 (4)测出三相变压器本身变压比的不平衡度。

(5)提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。

HTBC-H全自动变比组别测试仪.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1439510.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2021 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)