一季度电压质量分析报告
电压质量分析报告
陆屋供电所2010年一季度
电压质量管理工作分析报告
一、指标完成情况
2010年一季度,我陆屋供电所综合电压合格率97.528%,其中A类电压合格率97.52%,C类电压合格率98.03%,D类电压合格率96.73%。
二、指标分析
一季度综合电压合格率97.528%,比创优指标95%高2.528个百分点,电压合格率水平保持平稳。主要是本季度开展了以下工作:
1、定期巡视线路的无功补偿装置,加强农网无功工作的管理力度。根据负荷变化情况合理投切电容器。
2、定期巡视电压监测设备,保证电压监测监测数据的准确性。
3、对部分低压线路进行了整改,有效地减少了电压降。
4、根据季节性负荷的变化合理调整配电变压器分接头。
三、存在问题
(一)部分用电村配电变压器数量及容量不足,造成大负荷期间电压质量的下降。
(二)部分台区供电半径较大,造成末端电压质量较低。
(三)用户对无功补偿工作的不理解,部分较早投运的用户补偿容量不足。
(四)10KV线路供电半径较大,进一步制约着电压质量进一步的提高。
四、下一步工作打算
(一)继续加大技术改造力度,公司通过城网、农网改造,优化了
电压质量分析报告
网络结构,提高城网设备装备水平与供电能力。2010年公司将抓好以下工作,一是完善电网网架结构,完善县城线路实现“N-1”安全可靠供电准则。二是优化配网结构,城区及农村配电线路逐步实现 “手拉手”或环网供电, 三是提高电网装备水平。在电网建设改造中,积极采用具有可靠性高、小型化、标准化、无油化、集成化、低能耗、免检修、少维护等特点的新技术设备。
(二)加强调度运行管理,提高负荷预测水平,根据工作安排与天气变化及时灵活的调整系统运行方式,使系统安全经济、稳定、可靠运行。
(三)加强节假日值班工作、严肃值班纪律,保障各类各级人员在因输配电故障而影响用户供电时能及时到岗到位。
(四)根据10KV电压变化情况,及季节性特点随时调整变压器分接头开关,努力把电压控制在合理波动范围内。着重分析配变抽头位置是否合理,近期组织人员测量配变二次侧电压、调整配变抽头。通过负荷增长预测,确保电压质量良好。
(五)督促居民安装容量适当的无功补偿设备,同时确保无功补偿设备具有一定的投运率;
(六)加强对各变电站10kV母线监测点的巡视检查工作,发现电压过高或过低情况时,随时与调度所汇报。
(七)对配变不在中心、电压质量差的配变进行搬迁改造,有效的提高电压合格率。
陆屋供电所供电所 2010年4月9日
相关推荐:
- [政务民生]第三章 无约束最优化方法
- [政务民生]泛读教程第三册答案
- [政务民生]魏晋南北朝文学
- [政务民生]幂的运算复习题
- [政务民生]城市环境问题的成因与治理策略_以社会冲突理论为视角
- [政务民生]钢结构行业产业链及竞争分析研究
- [政务民生]新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- [政务民生]中国旅游地理B卷试题及答案
- [政务民生](苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- [政务民生]不稳定性心绞痛诊断与治疗
- [政务民生]俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- [政务民生]GB7258-2017新标准考试题含答案
- [政务民生]小学生汉字听写比赛活动方案
- [政务民生]1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- [政务民生]2011香港特别行政区公务员考试复习资料公共基础知识考
- [政务民生]考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性分析与研究
- [政务民生]表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- [政务民生]ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- [政务民生]文明守纪,从我做起学生发言稿
- [政务民生]初中读《聊斋志异》心得体会800字范文
- 谈高等教育公平的社会价值
- 党员基本情况登记表及填写说明(定稿)
- 用Matlab求解差分方程问题
- 汉中市汉台区2015年_专业技术人员继续
- 通州市2008届高三第六次统一检测试卷生
- 原材料风险评估记录表
- 网络信息检索模式及未来发展
- 2011年全国各地100份中考数学试卷分类
- 英文写作手册中文翻译
- 医务人员标准预防与个人防护
- 宏观经济学03 简单国民收入决定模型
- 干部人事档案材料范围及分类标准
- 《学校艺术教育工作规程》评估方案(试
- 第一章 生产与运作管理概论
- 北大纵横-某集团信息化建设方案
- 人教版六年级数上册期末考试卷
- 苏教版三年级语文上册期末复习修改
- 中考重点短语句型
- 13~14第一学期《动物学》期中(含答案)
- 第七章PLC2可编程序控制器的控制系统设