3)电解电容B,开关管D和脉冲变压器C的环路太大,高频辐射较强。

4)脉冲变压器C,输出整流二极管E和直流输出端滤波器F组成的环路靠近、甚至与3)中的环路重叠,会接受较大的干扰。

图7-31对图7-30的布置作了改进,上述缺点得到克服,各个环路面积减少,互不靠近或重叠,而且在B、C、D下有一大块面积的铜箔作为一次整流后的直流0V地,减少了高频电流通路中的阻抗。由于开关管的散热片与该面积间有较大电容,有利于分流有散热片流入机壳地的高频电流。同时也有利于脉冲变压器C的静电屏蔽层就近接0V地。

图8

(9)在布线时还应注意:

1)不要把开关电源的输入交流电源线和输出直流电源线靠在一起,更不能捆扎在一起。

2)输出直流电源线最好用双绞线,至少应紧靠在一起走线。 3)开关电源的输入输出电源线应尽可能远离电路中的信号线。

晶闸管触发电路的抗干扰

采用晶闸管的设备不仅对其他设备产生干扰,同时也对自身的触发电路产生干扰,从而引起吴触发。例如电力传动设备的晶闸管整流回路通常是高电压(几十至几百伏)、大电流(几至几十安培),并且含有强烈的谐波和高频噪声。这些晶闸管的导通都是由触发电路完成的,触发电路的工作电压只有几伏,与晶闸管相比是弱电路。触发回路在电气上与晶闸管的门极和阴极直接相连,在安放位置上也与晶闸管十分靠近,所以强电回路必定会对各种途径对弱电回路产生干扰。为了抑制干扰,晶闸管回路和触发回路之间往往用脉冲变压器来隔离,如图9所示。图中触发回路产生的触发脉冲可以通过脉冲变压器提供给晶闸管的门极与阴极。二者之间不公用地,从而切断了地环路。为了避免脉冲变压器一次、二次之间的分布电容再把地环路连起来,应该在一次、二次之间采用静电屏蔽。由于晶闸管噪声强烈,一