导读: 禹州市帝苑2阳光国际小区建设项目环境影响报告书 2.2.4公用工程 (1)给水系统 工程按两路市政供水考虑,生活供水分三个区,低区:1~5层由市政直接供给,中高区由设备房变频稳压设备供给,中区:6~18层,高区:19~2

禹州市帝苑2阳光国际小区建设项目环境影响报告书

2.2.4公用工程

(1)给水系统

工程按两路市政供水考虑,生活供水分三个区,低区:1~5层由市政直接供给,中高区由设备房变频稳压设备供给,中区:6~18层,高区:19~21层,采用生活变频泵经过加压后供给。

给水管材:室内部分水表前管道采用衬塑镀锌钢管,支管采用三型聚丙烯(PP-R)管;室外部分采用高密度聚乙烯(HDPE)管。

加压泵站:加压泵站设在1号楼北侧绿化带地下。 (2)排水系统

排水系统采取雨、污水分流排放。生活污水在室外汇合经化粪池处理后排入市政污水管网进入禹州市污水净化处理厂,达标后排入颍河。 屋面雨水采用外排水系统,直接排入室外雨水管网。

管材、接口及敷设方式:室外污水管道及室外雨水管道均采用埋地硬聚氯乙烯双壁波纹管,弹性密封橡胶圈接口,管道基础采用砂砾垫层基础。

(3)消防设计

项目消防设计按照《高层民用建筑设计防火规范(GB50045—95)》和《建筑设计防火规范(GBJ16—87)》进行设计。整个小区消防统一考虑,本工程由两路DN150的市政进水管供水,消防泵房、消防水池设于1号楼,消防水池储存500立方米的水量,消防按2小时的消防室内用水量,1小时的喷洒用水量考虑。

①消防给水设计

室外消防设施依规划定位,室内消防设施按消防规范配置。消防给水系统由消防水源、水箱(屋顶及分区减压水箱)、水泵、控制室、消防管网和消火栓等几部分组成。本建筑立足于以室内消防给水系统自救为主要灭火方式,采用临时高压供水系统平时由高水箱及增压稳压设备保证初期消防的10min水量水压。消防时消火栓按钮及时向消防中心报警,启动消防泵迅速供水灭火。其消防水箱应

许昌环境工程研究有限公司

14

禹州市帝苑2阳光国际小区建设项目环境影响报告书

满足室内最不利点灭火时的水压与水量需要,室外消防给水管网应布置成环状,沿楼四周道路及庭院形成消防通道。其消火栓尽量露明便于消防车取水,设置数量应符合规定,消火栓用水量30L/s,给水压力不应低于0.65MPa。同时分别设置消火栓、喷洒水泵接合器。室内消防给水管道也应布置成环状,其中进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根。消防水泵是消防给水系统的心脏,其工作性能、数量、安装及开启方式必须保证消防泵及时、可靠地运行。

②电气防火设计

A、增强电气安全,避免因线路长期超负荷运行,绝缘老化严重而引起电气火灾的可能,考虑因地震、雷击等突发灾祸诱发的电气火灾的防范;

B、保障消防电源及配电,保障火灾应急照明、疏散指示标志和实现火灾自动报警及消防总控。a、对消防用电设备的配电装置采用专用的供电回路,当发生火灾切断生产、生活用电时,仍能保证消防用电。火灾报警控制器配备UPS作为备用电源。b、本工程部分低压出线回路断路器及各层插接箱内断路器均设有分离脱扣器,当消防室确认火灾后用来切断相关非消防电源。确保火灾发生时消防总控制室、消防电梯、消防水泵、事故照明、防排烟系统的消防用电及对上述消防用电设备的两个电源的切换方式,切换点和自备电源的启动时间都必须符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定。

③消防安定性保障

消防水源的保障:两处引入,联成环状。布置室外消火栓的管线,均应保障室外消防用水量的吸取。本项目以自来水公司管网作为消防用水的备用水源。

管网:室外消防管网,按规范要求合理布置消火栓,使建筑物在消火栓的保护半径之内;合理布置室内消火栓,任何一处至少有两股水柱到达,形成一个平面、空间的立体保护区。管线阀门启闭灵活有标记,确保不使杂物进入系统,确保广泛使用的减压阀、孔板等小孔附件不被堵塞。

压力:合理采用增压和减压措施保障使用压力。

管理:对消防设施进行集中管理,使系统设备功能、使用状况都在定期检验,

许昌环境工程研究有限公司

15

禹州市帝苑2阳光国际小区建设项目环境影响报告书

时刻监管、随时控制之中。 (4)电气规划

A、强电系统

①负荷概况:一类高层消防电梯及客梯,一类高层消防设备用电,消防泵,喷淋泵,居民生活泵,地下室应急照明及消防排污泵为一级负荷。二类高层消防电梯及客梯,二类高层消防设备用电,地下室应急照明及消防排污泵为二级负荷,三级负荷为居民用电、商业用电及一般动力。

②变配电系统

本小区集中设置地下加压泵房、配电室等设备。加压泵房设于1号楼地下室,配电设备为独立箱体,计划放置于4号楼地下室内。

③照明系统

照明系统分为普通照明、应急照明、疏散指示标志及道路照明。 ④防雷及接地系统

本工程按二类防雷措施设防,在楼座屋顶设避雷针作为防直击雷的接闪器,在高度超过45米及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物与防雷装置连接,竖向敷设金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。为防止雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。

B、弱电系统

该系统包括电话系统、有线电视系统、网络宽带系统、对讲系统等。 ①本工程电话电缆由小区内弱电机房引至建筑物内弱电井内,由楼主配线架配线后引至各层配线架,再由楼层配线架引入各层户内的弱电箱。

②电缆电视系统:采用本地有线电视网的信号,将有线电视网的信号经放大、分配后送至各用户。 …… 此处隐藏:435字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

禹州市帝苑阳光小区建设项目报告书1212 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607436.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)