附属生产系统电气设备安装作业指导书
1、作业项目概况
本工程为技改扩建的3×t/h220+2×46MW机组的附属生产系统电气设备安装工程,其中成套煤水处理设备1套,输煤冲洗水泵2台,灰湿调湿泵2台,复用水MCC柜2台其电源由厂用输煤段提供,控制方式为就地控制。 2、编制依据
2.1《复用水系统配电装置施工图》 2.2《电气装置安装工程》盘柜篇 2.3《电气装置安装工程》低压电器篇 2.4《电气装置安装工程》电缆线路篇 2.5《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 3、作业前的准备工作和具备的条件 3.1熟悉图纸、设备及施工环境
3.2核对设备型号、规格、数量与设计相符 3.3配电室顶层、楼面施工完毕,无渗漏情况 3.4安装所使用的工器具及辅助材料已准备到位 4、工器具计划和劳动力安排
4.1机具有电焊机1台、电锤1台、自制的不同规格撬械4根,力矩扳手1把,砂轮切割机1台、吊线锤1个,水平尺1把,液压弯管机1台,电气常规工具2套。
4.2施工人员有电气安装工3人,电焊工1人,起重工1人,电缆敷设人员3人,技术员1人。
5、作业程序、方法及工艺要求 5.1作业程序流程
熟悉图纸、设备安装位置、准备材料 基础槽钢安装 就地控制箱设备安装 电缆桥架及保护管安装 电缆敷设接线。 5.2作业方法及工艺要求 5.2.1基础槽钢安装
5.2.1.1基础槽钢在制作前应调整平直及除锈。
5.2.1.2根据图纸设计的槽钢规格、尺寸进行加工制作,制作完毕后及时进行防腐处理。
5.2.1.3使用水准仪找出安装基础槽钢的最高点,参照二次楼面高度,确定基础槽钢基准面,基准面应高出地面10mm左右。然后调平找正基础槽钢。
5.2.1.4槽钢基础中心线误差应≤±5mm,安装不直度全长应≤5mm,水平度偏差全长应≤5mm,当确认尺寸正确后焊牢。
5.2.1.5基础槽钢与主接地干线之间均采用50×6的热镀锌扁钢进行连接,且每段基础应有2点以上。 5.2.2盘柜设备搬运
5.2.2.1开关柜的运输和装卸,应由起重工负责绑扎和指导,电气人员配合,吊装时应使用专用绳。
5.2.2.2设备在搬运过程中,不允许倾翻,倒置和剧烈震动。 5.2.2.3设备的搬运、移动使用滚杠或运盘车进行。
5.2.2.4根据安装位置,确定搬运顺序,搬运时盘面方向应与其安装方
向一致。 5.2.3盘柜安装
5.2.3.1安装盘柜时,应先将靠近变压器侧的第一块盘柜用线锤和水平尺进行找正,符合要求后将盘柜固定,然后以第一块盘柜为基准,逐次调整其它盘柜至符合验标要求。
5.2.3.2检查盘间连接螺栓孔应对应,如位置不对可用圆锉修整或用电钻重新开孔,不允许使用火焊割孔。
5.2.3.3盘柜与基础槽钢间采用焊接,焊接时焊缝应在盘柜内侧角处,焊缝长约为20-40mm。 5.2.4母线安装
5.2.4.1母线安装前应对厂家配制的母线进行全面、仔细的检查,表面或连接孔有毛刺的地方应加以修整。
5.2.4.2母线连接应使用镀锌螺连接,连接前应在母线接触面涂导电脂,在螺栓连接时,使用的力矩扳手应根据不同的螺栓规格,施加不同的力矩,保证每个连接部位紧密。
5.2.4.3母线与支持绝缘子之间固定应平整牢固,不应使其所支撑的母线受到额外的应力。
5.2.4.4母线安装结束后,应将母线、盘柜清理干净,不得遗留工具及施工杂物。
5.2.5就地控制箱设备安装
5.2.5.1开箱检查,箱体外壳及内部设备完好,规格、型号、数量符合设计要求。
5.2.5.2依照图纸核对安装位置,控制箱安装中心高度1.4米,视箱体大小配以相应的膨胀螺栓固定。
5.2.5.3控制箱的接地使用多股软铜线与电缆保护管相连或用接地钢与主接地干线可靠连接。
5.2.5.4控制箱安装位置如与机务设备安装发生冲突或影响巡视通道时应及时与监理取得联系,办理位置变更手续。 5.2.6电缆桥架及保护管安装
5.2.6.1电缆桥架布置图及电缆保护管敷设图经过汇审与现场实际情况相符。
5.2.6.2电缆桥架规格数量与设计相符,附件齐全,外观应良好。 5.2.6.3根据施工图纸标出的桥架标高、走向定位。
5.2.6.4托臂的长短,应根据桥架的标高及层数等具体情况决定,其安装间距应符合设计要求。
5.2.6.5托臂靠近混凝土结构,应焊在预埋件上,若无预埋件可用膨胀螺栓固定。
5.2.6.6桥架的拼装应使用连接板,其规格在安装时应区分开,固定螺栓的螺母应在外侧。
5.2.6.7直线段超过30米时,应设置伸缩缝,其连接应采用伸缩连接板,电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上敷设的电缆最小允许弯曲半径中的最大值。
5.2.6.8调整使桥架的纵向偏差符合质量要求,将桥架与横挡之间的螺栓固定。
5.2.6.9桥架接地应利用本身作为接地干线与室外接地干线做多点可靠连接。
5.2.6.10电缆管在弯制配管过程中其弯曲半径应符合下列规定,明配时弯曲半径不小于管子外径的6倍,埋设于地下时,弯曲半径不小于外径10倍。
5.2.6.11暗埋管的连接采用套管连接处理,且套管与埋管应合理配制,以套管内径大于埋管外径2-3mm为宜,采用全周焊接,并必须作防腐处理。
5.2.6.12电缆管在配管施工时,其弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯曲程度不大于管子外径的10%。
5.2.6.13电缆管的敷设应横平竖直,排管敷设时管口应一致,敷设完成后应及时封堵管口,以防泥沙杂物等流入管内,防碍电缆敷设。 5.2.6.14自电缆桥架引下至预埋管间的配管,应以适当长的角钢,每隔1米于垂直面上固定一次,再以Ω型卡将管子固定于角钢上,且角钢上配管固定用的钻孔应于焊接固定前完成。
5.2.6.15电缆管的接地,应与接地网连接,接地电阻应符合要求,镀锌管的焊接部位应做防腐处理。 5.2.7电缆敷设接线
5.2.7.1电缆敷设前应整理要敷设的电缆规格,确定敷设路径并将电缆运到敷设地点。
5.2.7.2检查电缆沟道、桥架、保护管应畅通,脚手架应牢固,按设计编写电缆号牌,确定敷设顺序并准备足量的绑线扎带。
…… 此处隐藏:704字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C