教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

生产车间单位工程质量评估报告1 - 图文

来源:网络收集 时间:2026-08-11
导读: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 单位 工程 质 量 评 估 报 告 编 制 人: 总监理工程师: 批 准 人: 批准时间: 目 录 一、工程概况 二、工程施工情况简述 三、工程质量评估依据 四、工程质量验收划分 五、施工单位检查评定结果 六、建筑工程质量验收组织情况 七、工

~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 单位 工程

编 制 人: 总监理工程师: 批 准 人: 批准时间:

目 录

一、工程概况

二、工程施工情况简述

三、工程质量评估依据

四、工程质量验收划分

五、施工单位检查评定结果

六、建筑工程质量验收组织情况

七、工程质量验收情况

附表一

附表二

附表三

附表四

- 1 -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·单位工程

质量评估报告

一、工程概况

~~~~~~~~~~~~~~工程由~~~~~~~~~~~~投资兴建,~~~~~~~~~·设计,~~~~~~~~~~~~有限公司勘察,~~~~~~~~~有限公司管理,~~~~~~~~~··有限公司总承包施工,上海市松江区质监站对本工程进行质量监督,~~~~~~~~~~~~·监理有限公司实施工程监理。 本工程位于座落在上海市松江工业区,~~~~~~~~~~~~~~~·。工程内容包括生产车间A区、生产车间B区和生产辅助区。本工程占地面积为2298㎡,建筑面积为2654㎡(含二层356㎡)。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年;地基基础设计等级为乙级,建筑场地为Ⅳ类,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为七度,结构抗震等级为三级,生产火灾危险等级为甲类。主体结构形式为门式钢架结构,墙体为非承重填充墙。

地面:1)车间A、B区、东西装卸平台、缓冲间及公用工程区做

硬化地面,110厚C25细石混凝土(内配双向钢筋¢4@250)随打随磨光。

2)卫生间用8-10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝。 3)门厅、控制室用8-10厚同质地砖,干水泥擦缝。 4)1#、2#楼梯间C20细石混凝土40厚,表面撒1:1水泥

砂子随打随抹光,表面涂环氧。

楼面:1)走道、IT间、配电间、控制间用20厚RS商品预拌砂

- 2 -

浆表面涂环氧。

2)1#、2#楼梯间C20细石混凝土40厚随打随抹光表面涂

环氧,踏步立板刷同色金属漆。

墙面: 墙体为非承重填充墙,厚度200~250mm,内墙一层:除

有特殊示意采用250厚小型混凝土空心砌块以外,其它内墙采用200厚混凝土小型空心砌块,室内防火墙高出相邻屋面500以上。二层: 250厚小型混凝土空心砌块,剩余部分除有示意图利外均采用200厚混凝土小型空心砌块。外墙: 1.2m以下为250厚砌块墙以外,其他外墙采用250厚混凝土砌块外有彩钢板装饰。屋三以上的外墙部分采用200厚混凝土小型空心砌块。

屋面:1)车间A、B区屋面一(双层彩钢板、泄爆屋面)由屋面

主檩条、0.4厚镀锌钢板、次檩条、150厚玻璃丝保温层、0.6厚镀铝锌压型钢板组成。

2)钢雨篷为屋面二(单层彩钢板)由钢檩条和0.6厚镀

铝锌压型钢板组成。

3)屋面三(上人及不上人屋面)采用现浇钢筋混凝土屋

面板、沥青防水涂膜、沥青卷材、25厚挤塑聚苯乙烯保温隔热板及细石混凝土。

二、工程施工情况简述

本工程室内装修施工从2009年 3月 16日开始,至 2009 年6月 7日基本结束。

- 3 -

监理根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文、设计图纸、合同约定以及建科院监理工作贯标文件开展监理工作,对各分部工程施工进行了全过程的监控。对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查。检查情况详见附表一:“施工现场质量管理检查记录”,检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

监理在验收过程中对防雷检测点少2处(东、西装卸平台各少1处),屋面设备、支架未与防雷连接,SJ300至SJ200处管道未与接地连接,桥架有部分未跨接及有六角螺栓未紧固,少防松垫圈,北立面风管高于屋面应与防雷接地连接,线管进桥架少锁帽,线管连接少紧定螺钉,开关、控制箱的垂直度、水平度不够,喷淋管道转弯少支吊架,开关松动需调整,上人屋面防水卷材在门坎处收边不符合规范要求,厂房内个别排水沟盖板突出地面须调整,个别钢门扇安装后平面翘曲,与地面留缝不足,有拖地现象,部分卷帘门框底部与地面连接加固不到位, 彩钢板围护系统1.2米高处的压条经多次施工后弯曲不直,局部棱角撞扁;施工中操作人员个人安全装备佩戴不规范、落手清工作不及时等不符合安全和质量等问题,经监理工程师检查发现立即提出整改要求,施工方根据监理通知要求及时进行整改,经整改复验合格后进入下一道工序。

三、工程质量评估依据

1、设计图纸、总说明、图纸会审纪要;

- 4 -

…… 此处隐藏:51字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
生产车间单位工程质量评估报告1 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)