提高型钢混凝土柱施工质量

一、概况

课题名称:提高型钢混凝土柱施工质量

小组名称:浙江省****集团有限责任公司浙江****大楼QC小组 1、工程概况

****集团****大楼工程由浙江****报业集团投资建设,浙江**大学建筑设计研究院设计,杭州****建设监理有限公司监理,浙江省****集团有限责任公司总承包施工,总建筑面积65261m2。地上主楼23层,裙楼3-层,地下2层,建设高度为91.15m(女儿墙顶标高)。主要结构类型为钢管混凝土柱,钢框架,钢筋混凝土筒体结构体系。

主楼钢框架地下二层部分采用型钢混凝土柱,共26根。如下图:图中红色标注为型钢混凝土柱。

型钢混凝土柱结构形式:以GKZ1为例,右图。

工程质量目标为创“鲁班奖”。 2、小组活动组织

****集团****大楼是浙江省为深化文化体制改革,加快文化大省建设、推进文化产业发展,的省重点工程,工程规模较大,设计标准高。为此,从工程开工以来,项目部都紧紧围绕“鲁班奖”这一目标,立足高起点、高标准,规范运作,科学管理,精心组织施工。

项目部在以往工程施工中,积极开展了全面的质量管理活动,并得了良好的质量效果,为了在本工程中进一步激发广大专业人员的积极性和创造性,通过群众性质量管理活动为建设优秀工程提供保证,项目部在集团公司注册登记成立了QC小组。小组成员自愿参加,有技术管理人员,也有一线班组人员。

2.1 QC小组概况

小组名称 成立时间

浙江****大楼工程QC小组 2007年3月10日 1

小组类型 小组注册编号 攻关型 活动时间 课题名称 2007年3月10日~2007年12月30日 提高型钢混凝土柱施工质量 小组成员名称 课题注册编号 简况 姓名 年龄 性别 文化程度 职务 在QC小组内任职 TQC教育情况 36 31 31 29 28 51 28 26 26 30 31 33 36 40 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 研究生 大学 大学 大学 大学 中专 大学 大学 大学 大专 大专 中专 高中 高中 项目经理 公司副总工程师 公司质量部经理 项目常务经理 技术负责 质量员 质量员 施工员 施工员 资料员 安全员 木工施工班长 钢筋施工班长 泥工施工班长 组长 项目顾问 小组顾问 副组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 36h 36h 36h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 制表:**** 制表日期:2007.03.14 2.2小组活动

根据流程制定活动计划如下:

2007年3月, 小组组建,成员TQC培训;2007年3月~2007年5月,计划(Plan)阶段;2007年5月~2007年12月,实施(DO)、检查(Check)阶段;2007年12月,处理(Action)阶段

2.3小组活动情况

QC小组至组建以来多次组织成员到有类似型钢混凝土柱结构的**客运码头、杭州**中心等工程参观学习。小组成员活动参加率在90%以上,总体效果良好。 二、计划(Plan)

1、选择课题

为将********大楼工程打造成绿色建筑,设计方采用了多项环保节能措施,为节约钢材、提高得房率并且采用自重较轻结构材料,减少基础荷载,降低基础造价,特别是地下室部分,采用了型钢混凝土柱即满足了主楼高层建筑的较大荷载又减少了柱截面;而型钢混凝土柱为上部钢框架结构与基础地下室框架结构连接构件,为主楼结构中最重要的部位,尺寸多为1200mm×1200mm、1000mm×1000mm等大截面,又是

2

混凝土包型钢的新型施工工艺,为本工程的施工重点与难点,并且可通过对型钢混凝土柱施工质量控制,确保主楼地下室施工质量。

结论:因此我们确定了“提高型钢混凝土柱施工质量”为本次QC小组活动的课题。 2、现状调查

2007年3月15日我们QC小组分成三组分别对正在进行主体施工中的三只工程的型钢混凝土柱质量进行了实测、实量:检查标准为浙江省建设工程“钱江杯”优质工程结构质量要求混凝钢筋工程、混凝土工程允许偏差。并于2007年4月18日,QC小组对3个小组的调查信息进行汇总,归纳整理出5类问题,详见如下频数表、排列图: 混凝土工程缺陷频数表

序号 1 2 3 4 5 项目 柱砼表面平整度 柱保护层厚度 柱砼表面细裂缝 柱截面尺寸 其它 合计 频数(个) 42 18 7 4 3 74 频率(%) 56.7 24.3 9.4 5.4 4.2 100 累计频率(%) 56.7 81 90.4 95.8 100 三只工程共检查360个点,不合格74个点,合格率79.4%。

频数(个)n=74累计频率(%)74701000908070C81?.8`B90.4PA4256.7`5040302040302018107431000砼表面平整度超标保护层厚度超标砼表面细裂缝超标砼截面尺寸超标其它混凝土工程质量缺陷排列图制图:时间:2007年4月

总结分析:由排列图可以看出,砼表面平整度超标、柱保护层厚度超标两个问题累计频率达81%,是影响型钢混凝土柱施工质量的主要问题,属于A类因素,是需解决的主要对象。

3、设定目标 3.1目标设定

我们小组经过认真讨论,根据现场调查情况并结合本工程的结构特点我们确定了:确保型钢混凝土柱施工质量,使允许偏差合格率活动前79.4%,活动后控制在90%以上;

3

3.2目标分析

根据我们对杭州某商务楼地下室、杭州**新城内某办公楼地下室与杭州滨江区某商务楼地下室的型钢混凝土柱的调查、学习及对相关文献的讨论分析,已经找到了问题的症结,只要控制好柱面平整度、柱保护层等问题,26根型钢柱,检查104个点,缺陷点控制在10个以内,就能达到达到:(104-10)÷104×100%=90.4%≥90%

并且我们具有以下优势:技术方面:公司技术部通过省电力调度大楼工程的型钢混凝土柱施工,总结出了《型钢混凝土柱结构施工工法》,可为本工程提供指导。意识方面:本QC小组的主要成员,参加了多只项目的QC活动全过程,并取得了较好成绩。精神保障:业主、质监、设计、监理单位及我公司对本工程都相当重视,我们即感觉到压力又满怀信心,将本工程建设成精品工程。

? 结论:综合以上分析,我们认为,在项目班子素质保证和主观重视的基础上,通过开展QC小组

活动,可以克服不利因素,使目标得以完成。因此,目标是可行的。 4、原因分析

小组成员通过查阅文献、参观学习及现场调查分析,并于2007年4月20日开会讨论造成砼表面平整度超标与保护层厚度超标的原因,并由****整理绘制关联图,如下:

型钢构件尺寸偏差型钢构件与梁、柱主筋位置冲突柱筋定位偏差梁柱主筋下料偏差柱内置型钢偏差导致梁柱钢筋尺寸偏差导致柱结点外包尺寸偏差导致型钢柱定位偏差型钢柱位置偏差施工人员质量意思不强施工管理监督不利高温天气导致型钢柱吊装与梁柱钢筋冲突柱保护层厚度超规柱脚锚栓埋设与地梁钢筋冲突柱脚锚栓预埋偏差混凝土落差大型钢柱结点各工种施工工序冲突泵送冲击导致柱模板偏移柱内置型钢无法对拉螺杆加固抱压钢管抗弯强度不足扰动柱筋导致混凝土泵送导致振动泵过振扰动钢筋导致柱表面平整度超规检测人员误差导泵送出料冲击柱筋导致检测人员未培训泵送泵管冲击扰动柱筋导致检测工具误差导致检测工具未检测致伞形销变形导致检测工具使用不当抱箍间距偏大内衬方木抗弯强度不足柱模板抱压体系欠稳定模板抱压体系导致伞形销松扣导致模板拼缝、接茬缺少专项施工方案及技术培训不平导致模板平整度差对拉螺杆破坏旧模板材料表面欠平整螺杆直径不足螺丝松扣 制图:**** …… 此处隐藏:2545字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

提高型钢混凝土柱施工质量qc成果 - secret.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606494.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)