1配电线路技师单选(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-31
导读: 故障。 20.自耦变压器高压侧配有零序电流方向保护,构成方向元件的零序电流(B)。A.应取自自耦变中性线上的TA二次B.应取自变压器高压引线上三相TA二次自产零序电流或三相TA二次中性线电流 C.无特殊要求,取上述两

故障。

20.自耦变压器高压侧配有零序电流方向保护,构成方向元件的零序电流(B)。A.应取自自耦变中性线上的TA二次B.应取自变压器高压引线上三相TA二次自产零序电流或三相TA二次中性线电流 C.无特殊要求,取上述两者均可 D.根据变压器电压等级确定不同接法。

21.对分相操作的断路器,考虑其拒动的原则是(A)。 A.单相拒动 B.两相拒C.三相拒动D.均要考虑。

22.当母线内部故障有电流流出时,为确保母线保护有足够灵敏度,应(B)。 A.适当增大差动保护的比率制动系数B.适当减小差动保护的比率制动系数C.适当降低差动保护的动作门槛值D.适当提高差动保护的动作门槛值。 23.RCS-915AB母差保护装置当判断母联CT断线后,(C)。

A.母联CT电流仍计入小差B.母联CT电流退出小差计算C.母差保护自动切换成单母方式D.母差保护被闭锁。

24.比率制动差动继电器,整定动作电流2A,比率制动系数为0.5,无制动区拐点电流5A。本差动继电器的制动量为{I1,I2}取较大者。模拟穿越性故障,当I1=7A时测得差电流IC=2.8A,此时,该继电器(B)。A.动作B.不动作C.处于动作边界D.无法确定。

25.(C)属于供电质量指标。A.电流、频率B.电压、电流C.电压、频率D.电压、负荷。

26.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路A.复合B.纯电阻C.纯电感D.纯电容

一.单选题(5)(每小题1.0分,共26.0分)

1.容量在160kVA以上的配电变压器高压侧采用跌落式熔丝保护时,其熔丝的额定电流应取变压器额定电流的(C)。 A.1倍B.1~1.5倍C.1.5~2倍 D.2~2.5倍。

2.杆塔上作业人员使用的工器具、材料等应装在(A)里。 A.工具袋B.口袋C.随意存放D.购物袋。

3.操作终了时间,全部操作完毕并向值班调度员(A)汇报操作后填写终了时间。 A.值班负责人 B.工作负责人C.操作负责人D.监护负责人。

4.杆上避雷器排列整齐,接地侧引线铜线截面积不小于(B)mm2。 A.16B.25C.35D.50。

5.电缆终端、中间电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、检查井均应装设(A)。 A.标示牌B.警示牌C.名称牌D.线路名称牌。

6.没有绝缘衬垫的耐张线夹内的绝缘线宜剥去绝缘层,其长度和线夹等长,误差不大于(C)mm。将裸露的铝线芯缠绕铝包带,耐张线夹和悬式绝缘子的球头应安装专用绝缘护罩罩好。A.3B.4C.5D.6。

7.重物的滑移是指将重物放在滑道上,在机械或人力牵引下,克服滑动摩擦力,而使重物沿着(A)移动。

A.一定方向B.前、后方向C.左、右方向D.纵、横方向。

8.在旗语指挥信号中,“预备”的动作姿势是单手持红绿旗(C)。 A.平伸B.下垂C.上举D.握拳

9.线路路径选择的目的,就是要在线路起讫点之间选出一个安全可靠,经济合理,又符合国家各项方针政策和(A)技术条件的线路路径。 A.设计B.施工 C.检修D.运行。

10.等腰三角形法是逐次将仪器安置在B、C、D三点上观测,要求∠ABC=∠CDE,线段BD=CD。最后,测定出的D正即为直线AB的延长线,唯一不同点是等腰三角形法中照准部旋转的(C)900的直角。 A.是B.就是C.不是D.仍是。

11.铁塔位于高低不平的地面上时,应测出对角(A)方向的断面图。以便校核基础的稳定性。A.45° B.90° C.180° D.360°

12.由绕组或磁路组成的电气设备,由于设计不合理、运行不佳和磁路不正常引起的磁滞、磁饱和与漏磁,或者由于铁芯片间绝缘损坏,造成(C)时,均可引起局部发热。

A.断路 B.开路 C.短路 D.回路。

13.新装或变动过内外连接线的变压器,并列前必须核定(C)。 A.相别B.相色C.相位D.相序。

14.正常情况下,电容器组的投入与退出必须根据系统的无功潮流及电压情况来决定,按调度命令执行或按以上条件实行(C)投切。

A.手动 B.转动C.自动 D.电动。

15.设备缺陷管理和(D)工作,由主管生产的副总经理领导,生技部门的检修专责人负责日常管理。运行和检修部门具体实施。 A.检修B.施工C.抢修 D.消除。

16.为了维持设备及其附属设施的性能,使之达到安全可靠的运行而必须进行的检修称为(B)。

A.大修 B.小修 C.临修 D.技改。

17.各项工程开工前必须有详细的(C),内容包括检修项目、工作内容、检修时间、 进度、人员组织和确保安全、质量、工期、费用、停电时间的措施等。 A.组织措施 B.技术措施C.施工计划 D.施工方案。

18.对本班、组(所)不能单独处理的缺陷,应及时将设备缺陷通知单,报车间或主管单位生技部门,以便组织有关人员进行调查研究,确定设备缺陷(B),在月、季检修计划中予以安排消除。 A.类型B.性质C.原因D.状况。 19.楔形线夹属于(C)金具。 A.接续 B.联接 C.拉线 D.保护。

20.电杆焊接时,钢圈应对齐找正,当钢圈偏心时,其错口不应大于(B)mm。 A.1B.2 C.3D.4。

21.10kV架空电力线路的引流线当采用并沟线夹连接时,每相线夹数量不应少于(B)。

A.1个B.2个C.3个 D.4个。

22.10kV的验电器试验周期(C)个月1次。 A.3 B.6 C.12 D.18。

23.配电线路上装设单极隔离开关时,动触头一般(B)打开。 A.向上B.向下 C.向右 D.向左。

24.SF6断路器运行10年或开断额定短路电流(D)次即应进行大修一次。 A.5 B.10 C.20D.30。

25.1KV以下配电线路靠近电杆两侧导线间水平距离不应小于(C),。 A.1.2m B.1.0m C.0.5m D.0.3m。

26.交流耐压试验加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(C)。 A.30s B.45sC.60s D.90s。

一.单选题(6)(每小题1.0分,共26.0分) 1.下述论述中,正确的是(B)。

A.当计算电路时,规定自感电动势的方向与自感电压的参考方向都跟电流的参考方向一致。这就是说,自感电压的实际方向就是自感电动势的实际方向B.自感电压的实际方向始终与自感电动势的实际方向相反C.在电流增加的过程中,自感电动势的方向与原电流的方向相同 D.自感电动势的方向除与电流变化方向有关外,还与线圈的绕向有关

2.3~10kV变、配电所阀型避雷器与变压器之间的电气距离,当雷雨季节经常运行的进线路数为2路时,两者之间的最大距离不得大于(B)米。 A.15 B.23 C.27 D.30。

3.禁止携带(D )登杆或在杆上移位。 A.工具B.工作绳C.个人保安线 D.器材。

4.工作前,要确认工作人员状态(B ),技能适合本次工作要求。 A.优质 B.良好 C.合格D.健康。

5.一个操作任务中执行中间有间断的操作命令时,在中断操作项目下划(C)线,并在单项时间栏内填写单项操作结束时间。 A.蓝B.黑C.红D.紫。

6.紧急缺陷的消除或采取必要有效的安全措施的时间不宜超过(B)小时。 A.12 B.24 C.36 D.48。

7.分相架设的低压绝缘接户线 建筑物有关部分的距离,与阳台或窗户的水平距离,0.75m;与墙壁、构架的距离,(C)m。 A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.0.06。 …… 此处隐藏:1332字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1配电线路技师单选(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605730.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)