21.下列对高压设备的试验中,属于破坏性试验的是(B)。

A.绝缘电阻和泄漏电流测试 B.直流耐压和交流耐压试验 C.介质损失角正切值测试 D.变比试验。

22.选择某个文件,按“Ctrl”键后再按“c”键,此时的操作就将选中的文件(B)。

A.剪切 B.复制 C.粘贴 D.删除。

23.分相架设的低压架空绝缘线排列应统一,零线(A ),并应有标志,同一回路的零线不宜高于相线。

A.靠电杆或建筑物 B.靠马路 C.用裸露线 D.大于相线。 24.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A)。 A.线电压B.相电压 C.线路电压D.设备电压

25.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(A)。 A.中性点 B.参考点 C.零电位点 D.接地点

26.功率因数cosφ是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数,其大小为(B)。A.P/Q; B.P/S; C.P/X;D.X/Z。 一.单选题(4)(每小题1.0分,共26.0分)

1.我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是(B)。

A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式 C.不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 D.直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 2.电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护装置的(B)。

A.灵敏度相对愈小,动作时间愈短 B.灵敏度相对愈大,动作时间愈短 C.灵敏度相对愈小,动作时间愈长 D.灵敏度相对愈大,动作时间愈长。 3.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会(C)。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。

4.同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在(A)电流。

A.潜供 B.助增 C.汲出 D.零序

5.按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器(A)。

A.其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电 B.两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电 C.其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器 D.对直流熔断器无特殊要求。

6.使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈间的绝缘电阻应不小于(C)。

A.20MΩ B.50MΩ C.10MΩ D.5MΩ。

7.系统发生两相短路,短路点距母线远近与母线上负序电压值的关系是(C)。 A.与故障点的位置无关 B.故障点越远负序电压越高 C.故障点越近负序电压越高 D.不确定

8.关于采用90度接线的功率方向继电器,以下说法正确的是(C)。

A.所谓90度接线,系指正常运行时,若功率因数等于1,则功率方向继电器的电压超前电流90度 B.所谓90度接线,系指正常运行时,若功率因数等于0,则功率方向继电器的电压超前电流90度 C.所谓90度接线,系指正常运行时,若功率因数等于1,则功率方向继电器的电流超前电压90度 D.所谓90度接线,系指正常运行时,若功率因数等于0,则功率方向继电器的电流超前电压90度 9.当双电源侧线路发生经过渡电阻单相接地故障时,受电侧感受的测量阻抗附加分量是(C)。

A.容性 B.纯电阻 C.感性 D.不确定。

10.在高频闭锁距离零序保护中,保护停信需带一个短延时,这是为了(C)。 A.防止外部故障时的暂态过程而误动 B.防止外部故障时功率倒向而误动 C.与远方起信相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动 D.防止内部故障时高频保护拒动。

11.LFP901A微机保护和11型微机保护启动、停讯、远方启动及每日交换信号的操作逻辑的设置方式为(D)。

A.LFP-901A型保护和11型保护均设置在保护装置内B.11型保护设置在保护装置内,LFP901A型保护设置在收发讯机中 C.LFP901A型保护和11型保护均设置在收发讯机中 D.LFP901A型保护设置在保护装置内,11型保护设置在收发讯

机中。

12.对220kV单电源馈供线路,当重合闸采用“三重方式”时,若线路上发生永久性单相短路接地故障,保护及重合闸的动作顺序为(C)。

A.选跳故障相,延时重合故障相,后加速跳三相B.三相跳闸不重合 C.三相跳闸,延时重合三相,后加速跳三相 D.选跳故障相,延时重合故障相,后加速再跳故障相,同时三相不一致保护跳三相。

13.RCS-901系列线路保护装置的工频变化量阻抗元件由(B)功能压板投退。 A.主保护 B.距离保护 C.零序保护 D.主保护与距离保护。 14.极化电压带记忆功能的方向阻抗继电器,(D)。

A.正-反向故障时的动态特性均为抛球特性 B.正-反向故障时的动态特性均为偏移阻抗特性 C.正向故障时的动态特性为抛球特性,反向故障时的动态特性为偏移阻抗特性 D.正向故障时的动态特性为偏移阻抗特性,反向故障时的动态特性为抛球特性。

15.结合滤波器与高频电缆间需串入一小电容,该电容的绝缘耐压水平应为交流(C)。

A.1500V,50Hz,1min B.2000V,50Hz,3min C.2000V,50Hz,1min D.1500V,50Hz,2min。

16.当本侧收发信机发信功率为10W而对侧收信功率为2W时,通道衰耗等于(B)。 注:lg2取0.3。 A.8dbB.7dbC.5db D.2db。

17.对于长距离线路,高频闭锁信号主要是以(B)的形式传输到对端。 A.混合波 B.地返波 C.相返波 D.空间电磁波。

18.500kV系统联络变压器为切除外部相间短路故障,其高、中压侧均应装设(A)保护。

A.阻抗 B.过励磁 C.差动 D.过负荷。

19.关于自耦变压器零序差动保护,以下说法正确的是(D)。

A.零序差动保护只能反映该自耦变压器高压侧内部的接地短路故障 B.零序差动保护只能反映该自耦变压器中压侧内部的接地短路故障 C.零序差动保护只能反映该自耦变压器公共绕组的接地短路故障 D.零序差动保护能反映以上所有接地

…… 此处隐藏:768字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1配电线路技师单选(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605730.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)