1配电线路技师单选

来源:网络收集 时间:2026-08-31
导读: 一.单选题(1)(每小题1.0分,共26.0分) 1.电源电压的波形应为正弦波,允许高次谐波分量的均方根值与基波的均方根值比值的百分数,对于10kV及以下的系统(相电压)不应大于(C)。 A.2% B.3% C.4% D.5% 2.绝缘层损伤深度在绝缘层厚度的(B)及以上时应进行

一.单选题(1)(每小题1.0分,共26.0分)

1.电源电压的波形应为正弦波,允许高次谐波分量的均方根值与基波的均方根值比值的百分数,对于10kV及以下的系统(相电压)不应大于(C)。 A.2% B.3% C.4% D.5%

2.绝缘层损伤深度在绝缘层厚度的(B)及以上时应进行绝缘修补。也可用绝缘护罩将绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封住。 A.8% B.10% C.15% D.25%

3.配电所操作票,(B)复审:监护人按照操作任务,根据模拟系统图,核对操作票正确无误,签名后交值班负责人。 A.填写人B.监护人C.负责人D.许可人

4.(B)用指线路、母线等电气设备的开关断开,其两侧刀闸仍处于接通位置 A.运行B.热备用C.冷备用D.运行、热备用、冷备用、检修状态

5.配电所的竣工验收,整个工程全部结束,达到预期设计目标,由施工单位在(C)级自检无问题后提出申请。由产权单位的生产副经理(局长)或总工程师、生产、安质、运行、检修等部门负责人(专责人)、监理人员以及运行、检修人员组成验收委员会(小组),对整个工程进行的全面验收。 A.一B.二C.三D.四

6.绝缘罩不得磨损、划伤,安装位置不得颠倒,有引出线的要一律向下,需紧固的部位应牢固严密,两端口需绑扎的必须用绝缘自粘带绑扎(B)层以上。 A.一B.二C.三D.四

7.杆塔桩位丢失时,可按设计图纸数据进行补测,这时必须复查前后档距,高差转角度数及危险点等是否符合,用经纬仪视距法复核档距,其误差为不大于设计档距的(D); A.1% B.2% C.3% D.4%

8.重物吊装时常采用的捆绑方法有“锁法”,这种方法可以吊(B)的各种设备,它具有吊物越重越收得紧的特点。

A.短、小、轻B.长、大、重C.短、小、重D.长、大、轻

9.设备在吊运过程中,应保持平衡不能(B),绳索不应在吊钩上滑动。 A.歪倒B.倾斜C.下滑D.移动

10.在山区,电杆位于斜坡上时,应测出铁塔各腿的地面标高,以便确定施工基面的(D)。

A.地点B.位置C.中心D.高度

11.采用人字抱杆起立电杆,当电杆离地(A)左右时应停止起吊,进行冲击试验,检查各部受力情况。

A.0.5~1.0m B.0.5~1.2m C.0.5~1.3m D.0.5~1.5m

12.钢管杆基础压桩施工前必须开挖(C)以下深度,探明确无地下管道设备后方可压桩。

13.A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

13.钢管杆起吊前各部位尺寸应符合下列要求:长度误差不超过5mm,弯曲度不超过杆长1‰,横担安装螺孔中心偏差±3mm;组装后钢管杆长度偏差(C)mm,弯曲偏差钢管杆长度1‰,但不超过10 mm。A.+10 B.-10 C.±10 D.±15 14.红外热像仪就是探测物体(B)辐射的不为人眼所见的红外线的设备。 A.内里B.表面C.外层D.里层

15.电力系统由于电压致热引起内部缺陷的设备,一般应在风速不大于(A)的环境条件下进行红外检测。

A.0.5m/s B.1.0m/s C.1.5m/s D.1.8m/s 16.展放导线前应检查导线有无(B)、断股现象。 A. 散股B.松股C. 松散D. 金钩

17.作业人员在登杆前必须核对线路双重名称及(C)是否与工作票中所列相符。A.相位B.相色C.色标D.相序

18.基尔霍夫第二定律(回路电压定律):在复杂电路的任一闭合回路中,电动势的代数和等于各(C)电压降的代数和。 A.电流B.电压C.电阻D.电功率

19.线路施工中钢芯铝绞线损伤截面积小于导电部分截面积的(B),且强度损失小于4%时应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修。 A.3% B.5% C.7% D.10%

20.拉线安装后对地平面夹角与设计值允许误差:当为10kV及以下架空电力线路时不应大于(A)。

A.3°B.5°C.7°D.9°

21.当单金属导线损伤截面积小于(D)时可用0号砂纸磨光,而不作补修。 A.1% B.2% C.3% D.4%

22.钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接,钢圈应对齐找正,中间留(D)的焊中缝隙。

A.15~20㎜B.10~15㎜C.5~10㎜D.2~5㎜ 23.10kV配电线路的通道宽度应为线路宽度外加(D)。 A.5m B.8m C.9m D.10m

24.小接地短路电流系统的接地电阻应(C)。 A.≦0.5ΩB.≦4ΩC.≦10ΩD.≦30Ω

25.剩余电流动作保护器总保护(C)至少检查接地试跳一次,并做好记录。 A.每天B.每周C.每月D.每年

26.低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,剩余电流保护装置应采用分级保护,分级保护应以(D)为基础。 A.电源端保护B.分支线首端保护C.总保护D.末端保护 一.单选题(2)(每小题1.0分,共26.0分)

1.钳压后导线的端头露出长度不应小于( B )导线端头绑线应保留。 A.10㎜B.20㎜C.30㎜D.40㎜

2.门型直线杆结构中心与中心桩之间的横方向位移不应大于(C)㎜。 A.20 B.30 C.50 D.100

3.操作时,必须先断开(B)两端的开关,然后再根据“手拉手”情况,恢复工作地段以外的负荷供电,先后顺序不得颠倒。第一张操作票执行完毕后,按照先后顺序再到第二个操作点执行第二张操作票。 A.工作内容B.工作地段C.工作需要D.工作地点

4.铁芯通常采用(A)点接地,以消除因不接地而在铁芯或其他金属构件上产生的悬浮电位,避免造成铁芯对地放电。 A.一B.二C.三D.多

5.使用后的工作票每月整理装订保存,保存期(A)年 A. 1B.2 C.3 D.4

6.拆除接地线顺序:(C);先拆导线端,后拆接地端;先拆上层导线端,后拆下层导线端。

A.先拆受电侧B.后拆电源侧C.先拆受电侧,后拆电源侧D.无具体规定。 7.避雷器引线一般采用铜绝缘线,截面不小于(B)㎜2,引线应短而直,接点应接触良好。

A. 16B.25 C.3 5D.50

8.跌落式熔断器的安装应符合规定:各部分零件完整,转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀,瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象,熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角为(A)。 A.15°~30°B.15°~40°C.25°~30°D.25°~40°

9.对三相中性点经消弧线圈接地的配电系统,配电变压器必须采用三点合一接地方式,即:避雷器的接地点、变压器外壳和(C)。

A.变压器二次侧中性点B.变压器一次侧中性点C.变压器二次侧中性点接在一起共同接地D.变压器一次侧中性点接在一起共同接地。

10.电力架空线路平面图主要是指电力架空线路在某一区域内的平面布置图,它也是采用图形符号与文字符号相结合而绘制的一种简图,通常有两种形式:一是单纯的平面图,另一种是与断面图相结合的(C)。 A.平面图B.断面图C.平断面图D.单纯的平断面图

11.线路的起点与终点之间的距离选择最短为宜,因此要求线路转角最少,并力求减小转角的角度;便于(B)。

A.巡视检修B.施工维护C.故障抢修D.施工检修

12.钢管杆宜在离杆根3m处设置(A),其主要内容应包括:钢管杆制造厂名、转角度数、生产日期、梢径、斜率等方面。 A.铭牌B.标志牌C.告示牌D.警示牌。

13.电容器每次拉闸停电后,必须经过放电装置放电,待电荷消失后再合闸。电容器再合闸时,必须在断电(A)后进行。 A.三分钟B.五分钟C.六分钟D.八分钟

14.为恢复设备及其附属设施的性能,使之达到原设计的电气和机械性能而进行的检修称为(A)。

A.大修B.小修C.临修D.技改

15.为了维持设备及其附属设施的性能,使之达到安全可靠的运行而必须进行的检修称为(B)。

A.大修B.小修C.临修D.技改

…… 此处隐藏:2328字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1配电线路技师单选.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605730.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)