教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

悬挑落地脚手架方案(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 护措施。脚手片需用18#铁丝双股并联绑扎,不少于四点,要求绑扎处牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现破损的要及时更换。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,结构施工时不允许多层同时

护措施。脚手片需用18#铁丝双股并联绑扎,不少于四点,要求绑扎处牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现破损的要及时更换。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层。

脚手板设置在三根横向水平杆上,并在两端8cm处用18#镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻,脚手板的对接构造详见下图。

130~150L≤300脚手板的对接构造

1.7连墙件

⑴连墙件采用刚性连接,垂直间距为4.8m、水平间距3.7m,框架柱处垂直间距为2.4m。连墙杆用ф4833.5的钢管,连墙杆均为双杆双扣件,框架柱处与框架柱箍牢连接,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件,详见下图。

直角扣件连墙件脚手架预埋钢管连墙件扣件拉结示意图

6

⑵拉节点在转角范围内和顶部处加密,即在转角1米范围内按垂直方向每2.4米设一拉结点。

⑶拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆结点处。

⑷外墙装饰阶段拉结点,也需满足上述要求,随工程进度自上而下分层分段拆除,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架可靠安全。 1.8防护设施

⑴防护栏杆

脚手架外侧必须设1.1m高的防护栏杆,底部侧面设30cm高刷黄黑油漆的挡脚板,示意如下;如脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在内侧

设1.1m的防护栏杆和30cm高踢脚板。脚手架顶层设1.1m高栏杆。

挡脚板的刷漆

⑵架体内封闭

脚手架外侧要满挂全封闭式的密目安全网,密目网规格为1.836.0m,用呢绒绳绑扎在大横杆外立杆里侧。网目应满足不低于800目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,单张网重量应符合要求,颜色为绿色。要求阻燃,必须有产品生产许可证和质量合格证,以及安全监督管理部门发放的准用证,并在建设厅备案。

作业层封闭网应高于平台1.5 m,并在作业层下步架处设一道水平兜网。平网选用白网。作业层向下每隔一层满铺一道平网,竖向间距不大于10米。 1.9顶板回顶

7

由于钢管脚手架的南、北侧3~8轴线间基础搭设在二层顶板上,需对顶板进行回顶,回顶层数为一层。搭设方法:在落地脚手架基础层下一层处进行回顶,回顶使用钢管脚手架,架宽同脚手架横距,顶托上沿横距加503100方木,立杆与上部立杆位置一致,立杆下垫250mm~300mm宽50mm厚脚手板,且在立杆上部两侧加斜支撑进行卸载,并在中间加一道横杆连接斜支撑和脚手架,起稳固作用。具体见顶板回顶搭设示意图。

下垫503250脚手板落地式脚手架脚手架基础层标高回顶立杆与脚手架立杆位置一致1003100方木φ48钢管斜支撑卸载φ48钢管水平拉杆下垫503250脚手板回顶层标高顶板回顶搭设示意图

2悬挑钢管脚手架 悬挑脚手架采用一拉一挑式,全部使用?4833.5的钢管扣件连结,由水平挑梁(长3m~3.5m的I18a工字钢,用φ25钢筋制作的卡环将其预埋在楼面现浇顶板内)和钢丝绳(结构边梁内每两个主节点预埋吊环,用6319、φ15.5的钢丝绳拉结)组成承力架,然后在承力架上向上搭设双排单立杆脚手架,立杆直接支撑在悬挑梁上。脚手架立杆与悬挑梁应有可靠的定位连接措施,以确

8

保上部架体的稳定。通常采用在挑梁上焊接150mm~200mm高、外径为40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。设置连墙杆,垂直间距为4.8m,水平间距为3.75m,框架柱处垂直间距2.4 m,且为双杆双扣件。挑梁间距1.5m,挑出长度为1.5m,钢丝绳间距为4.5m,分别在梁上拉接。操作架的内、外立杆分别与水平杆用扣件连接,具体做法详见下图。预埋件尺寸详见悬挑架预埋件制作图。

48004800850架子与主体拉接4800钢丝绳6319、Ф15.5四层设置,悬挑架中所有钢丝绳间距均为 4.5mI18工字钢悬挑梁10003501000105048005.1m悬挑架剖面图

两根Ф25钢筋预埋在顶板间距1000mm300500150500悬挑架预埋件制作图

板厚

该悬挑架在建筑物9.9m层的东、西侧,南、北侧1~3轴、8~10轴间搭设,

9

供地上3~7层施工使用,在建筑物33.9m层的东、南、西、北侧搭设,供8~12层施工使用,搭设高度为24m。内立杆距结构外皮0.35m,横距1.05m、纵距1.5m、大横杆步距1.8m。脚手板用50mm厚松木板和脚手片铺设,连墙件与主体可靠连接,其竖向间距4.8m,框架柱处为2.4m,水平间距3.75m(连接处均为双杆双扣件)。在建筑物四个角柱外侧,标高8.4m、32.4m处埋设-150*150*8预埋件,共八块,用于转角处悬挑工字钢梁支撑加固。其余构造要求与扣件式钢管脚手架相同。

3.卸料平台的构造:

从经济、实用的角度考虑,卸料平台设计为悬挑式型钢平台,东、南、西、北侧中跨位置各制作2个,规格为5.0m32m31.5m(长3宽3高),悬挑长度为4.5m,锚固长度为1米~1.5米。平台上要设有限定荷载标牌,本工程卸料平台限重为1.5t。

主梁、次梁均采用 [25c槽钢,所有构件均为焊接。防护栏采用φ4833.5钢管,分别在高75cm、150cm处设立两道,并与四周钢梁焊接。四周钢梁外侧面及防护栏均刷黄黑相间的油漆标识。平台每侧设两根6319、Φ20.0钢丝绳,每根绳设夹具不少于四个。钢丝绳与卸料平台钢管架接触处垫橡胶胶皮,以缓冲钢丝绳的拉力。通过梁上预留拉环拉接,但两根钢丝绳不得拉结于同一个拉环。平台底面设5cm厚的脚手板,满铺、铺牢、两端用8号镀锌铁丝捆紧,并在四周用胶合板全高封闭。

卸料平台设置在第三~十二层楼南北侧的3~4、7~8轴线间位置,并要注意与脚手架立杆错开搭设。距建筑结构外皮75cm和50cm处分设两个预埋件,其具体位置和加工尺寸下图所示。

10

…… 此处隐藏:696字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
悬挑落地脚手架方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605256.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)