悬挑落地脚手架方案
外墙双排脚手架施工方案
一、编制依据:
1. 同济大学建筑设计研究院设计的施工蓝图。 2.《河南省科技学院东区图书馆施工组织设计》。
3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等相关的规范、规程。
4.河南省和新乡市的相关地方标准和要求。 二、工程概况:
河南科技学院东区图书馆工程位于新乡市华兰大道东段,工程占地面积3219m2,总建筑面积33807m2,本工程地下一层,地上十二层,建筑高度62.3m。本工程为附建式人防地下工程,地下一层建筑物长57.2m,宽49.7m。平时用作书库、自行车库及设备用房,战时为核六级人防。
地上首层层高5.1米,二~十二层层高4.8米,长57.1m,宽49.6m。2~4层、10~12层中部共享大厅层高14.4m。 三、总体策划:
结合本工程结构形式、实际施工特点(四周为回填土),外部搭设采用悬挑式脚手架和落地式脚手架。悬挑式脚手架的搭设高度为24米,3~7层悬挑一次,8~12层悬挑一次。落地式脚手架的搭设高度为29米,落地式脚手架位置为南、北侧3~8轴线间2~7层,落在二层顶板上。立杆距结构外沿0.35m,立杆横距为1.05 m,立杆纵距为1.50m,立杆步距为1.80m。外侧立杆和纵向水平杆刷黄漆,剪刀撑刷黄黑相间的油漆(每格长一米)。
外侧立杆和纵向水平杆刷黄漆,剪刀撑刷黄黑相间的油漆(每格长一米)。
1
在施工过程中,为了确保各项安全指标及市级文明工地目标的实现,外脚手架用密目式阻燃安全网实行全封闭。
中部共享大厅搭设独立满堂脚手架架体。 四、施工准备:
1. 钢管、扣件应具有生产许可证、产品合格证、检测报告等相关资料;在进场后第一次使用前,按照标准规定的指标和检验方法,委托有见证取样资格的检验机构对钢管、扣件进行外观质量检验,并抽取扣件样本进行力学性能和扭矩指标复验,并完整存档备查。不合格的扣件不得使用。对于严重锈蚀、变形、出现裂纹及其他不符合标准情况的不得在承重脚手架工程上使用。
2.进场用于脚手架的材料必须经过监理验收。 五、主要施工工艺:
脚手架搭设的工艺流程为:定位放线、设置板钢底座(设置悬条钢梁)、固定工字钢→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→??。
定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置。
在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。
双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。
其余组件的搭设要求参见构造要求。
2
六、构造要求及技术措施:
1. 扣件式钢管脚手架
1.1立杆
所有部位的脚手架全部采用双排单立杆搭设,立杆顶端高出女儿墙1m,。 立杆接头采用对接扣件连接,接头卡口开口向内侧,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于40cm。 1.2大横杆
大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆要交圈。
大横杆采用对接扣件连接,横杆接头卡口开口向上,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm,详见大横杆布置图。
3
<h/3A<a/3a(总距)≥500Ah(步距)相向布置>500小横杆立杆接头大横杆接头立杆、大横杆、小横杆的布置
≥500<a/3AA
1.3小横杆
每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆下立杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm。
1.4纵、横向扫地杆
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆
4
则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。存在较大高差时,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm,并对此立杆采取双向斜拉加固措施,详见纵、横向扫地杆构造图。
h≥500200≤2000纵向扫地杆h横向扫地杆 1.5剪刀撑
纵、横向扫地杆的构造200
剪刀撑随立柱、纵横向水平杆同步搭设,在外侧立面的两端各设置一道,中间各道之间的净距不大于10米,沿架高连续布置。剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角为60°。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2至4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。
剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。 1.6脚手板、脚手片
脚手架内立杆与结构层之间均应铺设脚手板,脚手板采用松木、厚5cm、宽20~35cm、长度不少于3.5m的硬木板。脚手架横宽范围内满铺脚手片,脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效地防
5
…… 此处隐藏:559字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C