安全设施计算软件(2012) PKPM软件出品

Aps──桩身截面面积,Aps=196350mm2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求由于桩的最小配筋率为0.20%,计算得最小配筋面积为393mm2

综上所述,全部纵向钢筋面积393mm2

八. 桩竖向承载力验算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第6.3.3和6.3.4条 轴心竖向力作用下,Qk=345.29kN;偏心竖向力作用下,Qkmax=421.96kN 桩基竖向承载力必须满足以下两式:

单桩竖向承载力特征值按下式计算:

其中 Ra──单桩竖向承载力特征值;

qsik──第i层岩石的桩侧阻力特征值;按下表取值; qpa──桩端端阻力特征值,按下表取值; u──桩身的周长,u=1.57m; Ap──桩端面积,取Ap=0.20m2; li──第i层土层的厚度,取值如下表; 厚度及侧阻力标准值表如下: 序号 土层厚度(m) 1 2 3 4 1.37 22.2 4 6.6 侧阻力特征值(kPa) 28.3 12.6 13.7 18.6 端阻力特征值(kPa) 0 0 0 80 土名称 粘性土 粘性土 粘性土 粘性土 由于桩的入土深度为32m,所以桩端是在第4层土层。 最大压力验算:

Ra=1.57×(1.37×28.3+22.2×12.6+4×13.7+4.43×18.6)+80×0.20=731.50kN 由于: Ra = 731.50 > Qk = 345.29,最大压力验算满足要求!

安全设施计算软件(2012) PKPM软件出品

由于: 1.2Ra = 877.80 > Qkmax = 421.96,最大压力验算满足要求! 塔吊计算满足要求!