(1)变压器发生过热现象,温升、上层油温超过容许的数值。 (2)渗漏油比较严重(五分钟内有油珠垂滴),但还可以从油位计观察到油位。(3)运行中的变压器有异常响声。

(4)外壳和散热器上油漆大部分脱落并严重锈蚀。 (5)柱上变压器台架的底座槽钢对地距离不足2米。 (6)变压器低压侧总开关经常发生不明原因跳闸。 (7)配电箱防鼠措施不当。 2.3 柱上开关

(1)操作次数、故障跳闸次数已超过规定,未进行解体检修者。 (2)开关本体(包括瓷套)、操作机构、开关油等的试验结果超出预试规程或制造厂家技术参数要求者。

11

(3)达不到“五防”有关要求或五防功能失灵。 2.4 刀闸

(1)刀闸严重锈蚀,操作不灵活,有卡阻。 (2)瓷座断裂。 2.5 避雷器、接地

(1)防雷保护装置配置不符合“过电压保护规程”要求。 (2)接地电阻过期未测、避雷器过期未试。 (3)接地电阻经测量不满足要求。 (4)工作、保护接地失效。

(5)设备接地引下线截面不符合有关规定。 (6)在雷雨天气,发生间歇性接地的避雷器。 2.6 高压熔断器

(1)熔断器的消弧管内径扩大,或受潮膨胀而失效。 (2)熔断器熔丝管易跌落,上下触头不在一条直线上。 a. 外绝缘有严重放电现象。

b. 高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 2.7电缆线路

a. 因运行环境影响,不能持续以额定载流量出力。

b. 电缆绝缘水平严重下降,达不到试验规程规定的试验标准。 c. 电缆存在弯曲、受压等机械损伤,超出电缆设计技术要求。 d. 电缆未可靠接地或接地方式不符合要求。

e. 电缆年久运行外护层已有老化严重、锈蚀,影响安全运行。 f. 电缆的支架和金具损坏。

g. 电缆与煤气、水等其他管、线交叉、平行距离不符合规定。 h. 电缆走廊状况很差,又没有采取有效措施,不能保证线路安全运行。

12

i. 电缆护套接地电流太大,超出额定电容电流值。

13