配网知识辅导提纲
配网知识辅导提纲
一、配网系统的基本常识
1、配网电压分类:10KV、380V、220V; 2、配电线路及设备的分类
主要分为架空线路、电缆线路、主设备及辅助设备、辅助设施、线路防护通道。
架空线路:包括:线路本体及主要部件(杆塔、基础、金具、绝缘子、拉线、地线等)。
电缆线路:包括:电力电缆本体、电缆终端头、电缆中间头、电缆通道(电缆沟、电缆管道、电缆隧道;电缆槽盒、工井、盖板等)。
主设备:以每一类设备作为一个单元。主要设备包括:变压器、开关柜、柱上开关、刀闸、熔断器、电缆分接箱、直流柜箱、配电网自动化设备、通信设备等。
辅助设备:作为线路或主要设备的附属。包括:避雷器、电流互感器、电压互感器、带电指示器、故障指示器、无功补偿装置、继电保护装置、测量仪表等。
辅助设施:包括建筑物、箱柜体外壳、设备标志(各类线路及设备标志牌、命名牌、警示牌)、接地装置、通风(干燥)设施、消防设施、防护设施、防小动物设施等。
线路防护通道:包括架空线路防护通道及电力电缆线路防护通道。
1
3、配网运行管理
运行:保持配电线路及设备连续不间断处于正常工作(包括备用)状态,所进行的巡视、防护、检查测试、抢修等工作。
缺陷:指配电线路、设备、设施发生异常或存在隐患。 故障:指电力生产过程中,由于各种原因导致线路及设备不能投入运行的事件。
维修:为维持配电线路、附属设施的安全运行及线路通道的畅通所进行的维护修理工作。如调整拉线、基础培土或砍伐、修剪树木等。
4、中性点运行方式:⑴、中性点不接地,特点是单相接地时,故障相对地的电压为零,其它两相对地电压升高
3倍,线路不跳闸,
只发接地信号;⑵、中性点经消弧线圈接地,特点与中性点不接地相同,不同于的地方只是中性点接入消弧线圈后遏制了流过接地点过大的电容电流;⑶、中性点直接接地,特点是单相短路电流值很大,继电保护动作,开关跳闸;
5、低压配电系统运行方式:⑴、TT系统,特点是中性点接地,设备外壳接地,单、三相混合供电;⑵、TN-C系统,特点是中性点接地,设备外壳接零,单、三相混合供电;⑶、IT系统,特点是中性点不接地或经高阻抗电阻接地,设备外壳接地,无零线输出,只能三相供电;
二、架空配电线路的组成
包括:线路本体及主要部件(杆塔、基础、金具、绝缘子、拉线、地线等)。
2
1、杆塔:电杆(锥形杆、等径杆);铁塔(焊接塔、散装塔); 2、导线:裸导线、塑料导线BLV、BV、电缆;又分为铜导线、铝导线LJ、铝合金导线、钢芯铝绞线LGJ;
3、绝缘子:悬式X、针式P、蝶式E、瓷横担SC;又分为普通型和防污型XW;
4、金具:悬垂线夹、耐张线夹;
连接金具(球头挂环、碗头挂环、直角挂板、平行挂板、直角环、U形挂环);
接续金具(压接管、补修管、并沟线夹); 拉线金具(UT线夹、楔型线夹LX、钢丝卡子YH); 5、拉线:钢绞线GJ; 6、地线;称避雷线GJ; 7、基础:底盘、卡盘、拉盘; 8、接地装置 a、中性点接地;
b、重复接地;作用和要求; c、垂直接地体和水平接地体;埋深; d、接地电阻值;
e、接地电阻的测量;接地摇表ZC8; 三、配网电气设备
1、熔断器:型号RW-10或RN-10;用途:高、低压熔丝的选择:
3
高压按变压器2.0~2.5倍额定电流,低压按变压器的额定电流,最大不超过1.3倍;
2、隔离开关和低压刀闸:型号GW-10或GN-10;用途: 3、断路器:分为柱上油开关DW、真空开关、S6F开关;用途: 4、变压器:型号S;常用连接组别:Y,yn0(Y/Y0-12);分为单相、三相;无载调压、有载调压;油浸、干式;变压器附件:分接开关、油枕、呼吸器;用途;
5、避雷器:分为阀式、氧化锌;用途; 四、配电线路施工
1、基础施工:电杆的埋设深度:一般为杆长的1/6或杆长×1/10+0.7米;底盘、卡盘;预留立杆马道;基础回填土地;
2、电杆装配:
导线方式:三角排列、水平排列;
杆型:直线、耐张、转角、终端、分支、跨越杆塔;
横担装配:抱箍尺寸选择,锥形电杆的锥度为1/75,或毎米增加13.3mm;螺丝的安装要求:
3、立杆
叉杆组立法、人字抱杆组立法、吊车组立法; 4、拉线安装
拉线分为普通拉线、人字拉线、水平拉线等;
拉线的结构;半边抱箍、延长环YH、楔型线夹LX、钢绞线GJ、UT线夹UT、钢丝卡子、地拉杆、地牛、三角联板等;
4
拉线长度(45度角)的确定:L=拉线地面固定高度×1.4142+附加长度(约1米)-拉线棒出土长度;
拉线坑的位置确定:选取拉线地面的固定高度(45度角)+拉坑深度;
拉线绝缘子的安装:高压:楔型线夹、球头挂环、绝缘子、碗头挂环、直角挂板、楔型线夹;低压:绝缘子、钢丝卡子;
拉线尾长度30cm~50cm;地拉杆露出地面长度50cm~70cm; 5、导线架设
放线、挂线、接线、紧线;导线驰度;导线固定绑扎;导线的交叉跨越;
配电线路各种电压等级对地的最小安全距离; 五、配电线路的运行维护与巡视
1、防雷保护:避雷线、避雷器、铁脚或横担可靠接地; 2、防污:增加爬距、使用防污瓷瓶或合成绝缘子、定期清扫; 3、防倒杆:埋深不够、水土流失、外力破坏;
4、防断线:接口接触不良、断股、弧垂过小或过大、加装防震锤;
5、线路巡视:分为定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视、监察巡视共五类。
a定期巡视:按一定周期由线路班组巡线员进行,主要掌握线路的运行状况,沿线环境变化情况,并作好护线宣传工作。10kV线路:每月至少一次,1kV以下线路:每季度至少一次;
5
…… 此处隐藏:335字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C