配网知识辅导提纲(2)
b特殊巡视:是在气候恶劣(如台风、暴雨等)、河水泛滥、火灾、线路过负荷和其他特殊情况下(如负荷高峰期、保供电任务期间等),对线路的全部或部分进行检查。按需要定;
c 夜间巡视:在高峰负荷或阴雾天气时进行,检查导线、开关连接点的发热及绝缘子表面有无闪络放电现象。负荷重和污秽较大地区每半年不少于一次,重要线路和随机抽查的线路每年至少一次;
d 故障性巡视:在线路发生故障后进行,查明线路发生故障的地点和原因。故障发生后及时执行;
e 监察性巡视:由配电运行部门领导和线路专责技术人员进行,目的是了解线路及设备运行状况,检查、指导巡线员的工作。重要线路和发生事故比较多的线路每年至少一次;
六、配网管理
1、缺陷管理:按其严重程度分为三大类:
紧急缺陷:严重影响设备出力,或威胁人身和设备安全,其严重程度已达到不能保障电力线路继续安全运行,随时有可能发生故障的缺陷。
重大缺陷:缺陷比较重大,超过运行标准,对人身和设备安全有一定的影响,但设备在短期内仍可以继续运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。
一般缺陷:对人身和设备安全无威胁,短时也不致发展成重大或紧急缺陷,在一定的时间内对线路安全运行影响不大的缺陷。 缺陷处理的时限要求:
6
紧急缺陷应立即处理,不应超过24小时。 重大缺陷应及时处理,一般不超过7天。 一般缺陷应尽快处理,一般不应超过6个月。
2、 配电线路及设备管理包括验收管理、巡视管理、维修管理、 缺陷管理、预防性试验管理、状态评价管理
3、技术管理包括标准管理、技术档案管理、运行分析管理 4、运行指标管理包括供电可靠性指标的管理、技术线损的管
理、 电压合格率指标的管理
5、安全管理包括工作票、操作票(以下简称两票)管理、 安全工器具的管理、设备标志的管理、应急预案管理 七、配网工程验收规范
7
附:
一、配电变压器电压调整实例:
例:某单位有100KVA、10/0.4千伏配电变压器一台,分接开关在Ⅱ的位置上,低压配电盘上量得的电压U1=360V,电动机起动困难,应如何处理﹖
解:已知变比K2=10/0.4=25 (Ⅰ档K1=10.5/0.4=26.25 Ⅲ档K3=9.5/0.4=23.75)则系统电压(一次侧)为
二、设备缺陷的分类标准 1.紧急缺陷 1.1 架空配电线路
(1) 导线断股、损伤到需要切断重接的程度。导线损伤严重 a、钢芯铝绞线:钢芯断股;断股损伤截面超过铝股总面积的25%; b、铝 绞 线:断股损伤截面超过铝股总面积的17%; 镀锌钢绞线:7股断2股;19股断3股。
(2)杆塔弯曲、倾斜、有裂纹,随时有倾倒的可能。 (3)拉线锈蚀、断股严重,随时有可能造成倒杆。
(4)金具有变形、裂纹或其它问题,随时可能导致导线掉落。
8
U1=K2U2=25×360=9000伏
所以应将变压器分接开关调到Ⅲ档的位置,这时Ⅲ档的变比为
K3=9.5/0.4=23.75
分接开关调到Ⅲ档的位置后二次侧的电压为
U2=U1/K3=9000/23.75=379伏 调整后,电压比原来提高了19伏。
(5)导线、过引线、引下线对相邻导线、对地距离、与杆塔构件、拉线之间的距离以及对建筑物的距离等不能满足规程规定要求,又无法采取有效的安全措施,不能保证正常安全运行的。
(6)过引线连接点温度超过允许值,且有放电或变色。 (7)导线上挂有异物,极易造成接地或短路。 (8)绝缘子有明显可见的裂纹,有破碎的可能。 (9)瓷横担有裂纹并发生严重偏移。
(10)塔基、护坡严重坍塌,随时有可能造成倒杆。 (11)因线路本体缺陷,不能达到额定输送容量,而又没有可靠的安全控制措施。
(12)杆塔没有悬挂必须的安全警示牌。 1.2 配电变压器
(1)变压器喷油或严重漏油并且油位低于允许值。 (2)套管与引线接头处发热烧红、变色。 (3)套管有明显裂缝。
(4)发出异常的响声并且有放电声。 (5)发生可见的局部放电现象。 (6)电气及油试验结果严重超标。
(7)蹲台式变压器周围的永久围栏破损严重,或围栏门没上锁,丧失安全防护作用。
(8)变压器支持槽钢不牢固或严重倾斜,变压器有掉落的危险。 (9)配电箱没上锁、配电箱门丢失或配电箱有异声、异味。 1.3 柱上开关
(1)开关操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏。
(2)油开关严重漏油或大量喷油,不能保证安全运行。
9
(3)开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施。
(4)开关额定电流小于负荷电流。
(5)SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。
(6)真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 (7)真空开关的真空泡失去光泽、发红。
(8)产气式开关的产气材料严重损耗,已丧失产气灭弧的作用。 (9)发生可见的局部放电现象,如接线耳等位置。 1.4 电压互感器、电流互感器 (1)发生可见的局部放电现象。
(2)电压互感器二次回路短路、电流互感器二次回路开路。 1.5 刀闸
刀闸发热烧红、变色。 1.6电缆线路
a. 电缆保护层受外力破坏或严重损伤。
b. 电缆的保护管、沟盖板受损严重,直埋电缆暴露在路面,无保护措施。
c. 电缆终端头、中间头、接头有严重过热现象。 d. 电缆终端头套管有严重放电声 e. 电缆线路回流线断开。 f. 电缆头漏胶、漏油。
2重大缺陷 2.1 架空线路
(1)导线断股、损伤到需要进行修补的程度。
10
…… 此处隐藏:556字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C