教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

配网知识辅导提纲(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-14
导读: b特殊巡视:是在气候恶劣(如台风、暴雨等)、河水泛滥、火灾、线路过负荷和其他特殊情况下(如负荷高峰期、保供电任务期间等),对线路的全部或部分进行检查。按需要定; c 夜间巡视:在高峰负荷或阴雾天气时进行

b特殊巡视:是在气候恶劣(如台风、暴雨等)、河水泛滥、火灾、线路过负荷和其他特殊情况下(如负荷高峰期、保供电任务期间等),对线路的全部或部分进行检查。按需要定;

c 夜间巡视:在高峰负荷或阴雾天气时进行,检查导线、开关连接点的发热及绝缘子表面有无闪络放电现象。负荷重和污秽较大地区每半年不少于一次,重要线路和随机抽查的线路每年至少一次;

d 故障性巡视:在线路发生故障后进行,查明线路发生故障的地点和原因。故障发生后及时执行;

e 监察性巡视:由配电运行部门领导和线路专责技术人员进行,目的是了解线路及设备运行状况,检查、指导巡线员的工作。重要线路和发生事故比较多的线路每年至少一次;

六、配网管理

1、缺陷管理:按其严重程度分为三大类:

紧急缺陷:严重影响设备出力,或威胁人身和设备安全,其严重程度已达到不能保障电力线路继续安全运行,随时有可能发生故障的缺陷。

重大缺陷:缺陷比较重大,超过运行标准,对人身和设备安全有一定的影响,但设备在短期内仍可以继续运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。

一般缺陷:对人身和设备安全无威胁,短时也不致发展成重大或紧急缺陷,在一定的时间内对线路安全运行影响不大的缺陷。 缺陷处理的时限要求:

6

紧急缺陷应立即处理,不应超过24小时。 重大缺陷应及时处理,一般不超过7天。 一般缺陷应尽快处理,一般不应超过6个月。

2、 配电线路及设备管理包括验收管理、巡视管理、维修管理、 缺陷管理、预防性试验管理、状态评价管理

3、技术管理包括标准管理、技术档案管理、运行分析管理 4、运行指标管理包括供电可靠性指标的管理、技术线损的管

理、 电压合格率指标的管理

5、安全管理包括工作票、操作票(以下简称两票)管理、 安全工器具的管理、设备标志的管理、应急预案管理 七、配网工程验收规范

7

附:

一、配电变压器电压调整实例:

例:某单位有100KVA、10/0.4千伏配电变压器一台,分接开关在Ⅱ的位置上,低压配电盘上量得的电压U1=360V,电动机起动困难,应如何处理﹖

解:已知变比K2=10/0.4=25 (Ⅰ档K1=10.5/0.4=26.25 Ⅲ档K3=9.5/0.4=23.75)则系统电压(一次侧)为

二、设备缺陷的分类标准 1.紧急缺陷 1.1 架空配电线路

(1) 导线断股、损伤到需要切断重接的程度。导线损伤严重 a、钢芯铝绞线:钢芯断股;断股损伤截面超过铝股总面积的25%; b、铝 绞 线:断股损伤截面超过铝股总面积的17%; 镀锌钢绞线:7股断2股;19股断3股。

(2)杆塔弯曲、倾斜、有裂纹,随时有倾倒的可能。 (3)拉线锈蚀、断股严重,随时有可能造成倒杆。

(4)金具有变形、裂纹或其它问题,随时可能导致导线掉落。

8

U1=K2U2=25×360=9000伏

所以应将变压器分接开关调到Ⅲ档的位置,这时Ⅲ档的变比为

K3=9.5/0.4=23.75

分接开关调到Ⅲ档的位置后二次侧的电压为

U2=U1/K3=9000/23.75=379伏 调整后,电压比原来提高了19伏。

(5)导线、过引线、引下线对相邻导线、对地距离、与杆塔构件、拉线之间的距离以及对建筑物的距离等不能满足规程规定要求,又无法采取有效的安全措施,不能保证正常安全运行的。

(6)过引线连接点温度超过允许值,且有放电或变色。 (7)导线上挂有异物,极易造成接地或短路。 (8)绝缘子有明显可见的裂纹,有破碎的可能。 (9)瓷横担有裂纹并发生严重偏移。

(10)塔基、护坡严重坍塌,随时有可能造成倒杆。 (11)因线路本体缺陷,不能达到额定输送容量,而又没有可靠的安全控制措施。

(12)杆塔没有悬挂必须的安全警示牌。 1.2 配电变压器

(1)变压器喷油或严重漏油并且油位低于允许值。 (2)套管与引线接头处发热烧红、变色。 (3)套管有明显裂缝。

(4)发出异常的响声并且有放电声。 (5)发生可见的局部放电现象。 (6)电气及油试验结果严重超标。

(7)蹲台式变压器周围的永久围栏破损严重,或围栏门没上锁,丧失安全防护作用。

(8)变压器支持槽钢不牢固或严重倾斜,变压器有掉落的危险。 (9)配电箱没上锁、配电箱门丢失或配电箱有异声、异味。 1.3 柱上开关

(1)开关操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏。

(2)油开关严重漏油或大量喷油,不能保证安全运行。

9

(3)开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施。

(4)开关额定电流小于负荷电流。

(5)SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。

(6)真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 (7)真空开关的真空泡失去光泽、发红。

(8)产气式开关的产气材料严重损耗,已丧失产气灭弧的作用。 (9)发生可见的局部放电现象,如接线耳等位置。 1.4 电压互感器、电流互感器 (1)发生可见的局部放电现象。

(2)电压互感器二次回路短路、电流互感器二次回路开路。 1.5 刀闸

刀闸发热烧红、变色。 1.6电缆线路

a. 电缆保护层受外力破坏或严重损伤。

b. 电缆的保护管、沟盖板受损严重,直埋电缆暴露在路面,无保护措施。

c. 电缆终端头、中间头、接头有严重过热现象。 d. 电缆终端头套管有严重放电声 e. 电缆线路回流线断开。 f. 电缆头漏胶、漏油。

2重大缺陷 2.1 架空线路

(1)导线断股、损伤到需要进行修补的程度。

10

…… 此处隐藏:556字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
配网知识辅导提纲(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604508.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)