教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-16
导读: 19 图5.1.4满堂架几何不变体系 图5.1.4-1侧面增加支撑链杆法 图5.1.4-2 格构柱法 5.1.5 双排脚手架沿纵轴x方向形成两片网格结构的几何不变条件可采用每层设一根斜杆(图5.1.5),在y轴方向应与连墙件支撑作用共同分

19

图5.1.4满堂架几何不变体系

图5.1.4-1侧面增加支撑链杆法 图5.1.4-2 格构柱法

5.1.5 双排脚手架沿纵轴x方向形成两片网格结构的几何不变条件可采用每层设一根斜杆(图5.1.5),在y轴方向应与连墙件支撑作用共同分析:

1 当两立杆间无斜杆时(图5.1.5a),立杆的计算长度l0等于拉墙件间垂直距离;

20

2 当两立杆间增设斜杆(图5.1.5 b)则其立杆计算长度l0等于立杆节点间的距离。

3 无拉墙件立杆应在拉墙件标高处增设水平斜杆,使内外大横杆间形成水平桁架(图5.1.5A-A剖面)。

图5.1.5双排外脚手架结构计算简图

5.1.6 双排脚手架无风荷载时,立杆一般按承受垂直荷载计算,当有风荷载时按压弯构件计算。

5.1.7 当横杆承受非节点荷载时,应进行抗弯强度计算,当风荷载较大时应验算连接斜杆两端扣件的承载力;

5.1.8 所有杆件长细比λ=l0 /i不得大于250。

5.1.9 当杆件变形有控制要求时,应按照正常使用极限状态验算其变形。 5.1.10 脚手架不挂密目网时,可不进行风荷载计算;当脚手架采用密目安全网或其他方法封闭时,则应按挡风面积进行计算。

21

5.2 施工设计

5.2.1 施工设计应包括以下内容:

1 工程概况:说明所服务对象的主要情况,外脚手架应说明所建主体结构高度,平面形状及尺寸;模板支撑架应按平面图说明标准楼层的梁板结构。 2 架体结构设计和计算: 第一步:制定方案; 第二步:荷载计算;

第三步:最不利位置立杆、横杆、斜杆强度验算,连墙件及基础强度验算;

第四步:绘制架体结构计算图(平、立、剖)。

3 确定各个部位斜杆的连接措施及要求,模板支撑架应绘制顶端节点构造图;

4 说明结构施工流水步骤,编制构配件用料表及供应计划; 5 架体搭设,使用和拆除方法; 6 保证质量安全的技术措施。

5.2.2 架体的构造设计尚应符合本规范第六章的有关规定。

5.3 双排脚手架的结构计算

5.3.1 无风荷载时,单肢立杆承载力计算 1 立杆轴向力按下式计算:

22

N = 1.2(NG1+NG2)+1.4ΣNQi (5.3.1-1) 式中:NG1 —— 脚手架结构自重标准值产生的轴向力(KN/m2); NG2 —— 脚手板及构配件自重标准值产生的轴向力(KN/m2); ΣNQi —— 施工荷载产生的轴向力总和,分双排脚手架与模板支撑架两种情况(KN/m2)。

2 单肢立杆稳定性按下式计算:

N≤φA f (5.3.1—2) 式中:A —— 立杆横截面积;

φ—— 轴心受压杆件稳定系数,按细长比查本规范附录C; f —— 钢材强度设计值,查本规范附录B表B2。 5.3.2 组合风荷载时单肢立杆承载力计算: 1 风荷载对立杆产生弯矩按下式计算:

Mw = 1.4 a l02 WK / 10 (5.3.2-1) 式中:Mw—— 单肢立杆弯矩(KN·m); a —— 立杆纵矩(m);

Wk —— 风荷载标准值(KN /m2); l0 —— 立杆计算长度(m); 2 单肢立杆轴向力按下式计算:

Nw=1.2(NG1+ NG2)+0.9×1.4ΣNQI (5.3.2-2 )

23

3 立杆压弯强度按下式计算:

Nw/ΦA+ 0.9βMw/ [γW(1- 0.8Nw/NE)]≤f (5.3.2-3 ) 式中:β—— 有效弯矩系数,采用1.0;

γ—— 截面塑性发展系数,钢管截面为1.15; W —— 立杆截面模量;

NE—— 欧拉临界力,NE=π2EA/λ2(E为材料弹性模量,λ为压杆长细比)。 5.3.3 连墙件计算

1 在风荷载作用下连墙件的轴向力应按下式计算: Nc=1.4 WK · L1 · H1 (5.3.3-1)

式中:Nc —— 风荷载作用下连墙件轴向力设计值(KN); L1、H1—— 连墙件竖向及水平间距(m)。 2 连墙件强度及稳定应按下式计算:

Nc+No ≤Φ·Ac·f (5.3.3-2 )

式中:No—— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力,取3KN; Ac—— 连墙件的毛截面积(mm2);

3 当采用钢管扣件连接时应验算其抗滑承载力。

5.4 双排外脚手架的搭设高度

5.4.1双排外脚手架的搭设高度主要受以下因素影响:

24

1 最不利立杆的单肢承载力(应为立杆最下段); 2 施工荷载及层数及脚手板铺设层数; 3 立杆的纵向和横向间距及横杆的步距; 4 拉墙件间距; 5 风荷载等的影响。

5.4.2 最不利立杆的单肢承载力的计算,应根据5.1.5条的两种情况确定最不利单肢立杆的计算长度;确定单肢立杆承载能力:N ≤φAf。

5.4.3 计算立杆的轴向力,根据施工条件确定荷载等级和层数以及脚手板的层数,计算立杆的轴向力(图5.4.3)。

…… 此处隐藏:96字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604400.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)