教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

超深人工挖孔桩专项施工方案2(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-25
导读: (6)成孔检查:挖孔达到岩石层和设计标高后,对岩石取样试验,基底岩石天然饱和状态下单轴极限抗压强度及桩身嵌岩深度须同时满足设计要求。对成孔的净空尺寸和垂直度进行检测,不合要求的必须对孔壁进行修整。最后

(6)成孔检查:挖孔达到岩石层和设计标高后,对岩石取样试验,基底岩石天然饱和状态下单轴极限抗压强度及桩身嵌岩深度须同时满足设计要求。对成孔的净空尺寸和垂直度进行检测,不合要求的必须对孔壁进行修整。最后对孔底进行处理,作到孔底平整,无松渣、污泥或沉淀等软层。 4.4.2钢筋笼制作、安装

直径1.2m圆桩桩长17m,桩身钢筋根据桩长采用工厂化加工成钢筋笼成品,吊车整体吊装入孔;方桩在钢筋加工场加工,运至施工现场在基坑内直接绑扎成型。

(1)钢筋笼制作

钢筋在进场前,除具备合格证、检测报告外,需进行复检,并报监理工程师审批后,方可大批量进场,钢材进场不得直接堆置在地面上,必须用垫木或其他方法垫起,工地临时保管钢筋时,应选择地势高,地面干燥的露天场所,根据天气情况,在雨雪天气,必要时加盖雨棚布。

圆桩钢筋笼在制作场地按设计要求加工制作,方桩钢筋笼在制作场按设计要求下料,直接在孔内绑扎制作钢筋笼。钢筋下料时设计好下料尺寸,确保在钢筋笼制作过程中接头错开1.5米以上,从而保证在同一断面上钢筋接头面积小于等于整个断面钢筋总面积的50%,保证整个钢筋笼长度。钢筋连接采用焊接。

钢筋笼安装前应检查钢筋根数、直径、间距、钢筋笼是否变形,焊接接头是否满足规范要求。

(2)钢筋笼对中定位,安装保护层垫块

钢筋笼绑扎好3-4m时,用手拉葫芦放入孔内,在加强筋位置用钢管将钢筋笼支撑在护圈上,进行下节钢筋笼绑扎,直到钢筋笼安装完成,笼体平面就位时,按测量人员给定的控制点恢复桩基中心,(挂细线找出中心)笼体中心与桩基中心重合时才能固定,其允许偏差2cm。之后安装钢筋笼保护层垫块。

地理条件好时,采用吊车进行钢筋笼安装,吊放钢筋笼。在吊放钢筋笼前,用与桩基直径相同的钢筋笼检孔器检孔,以保证钢筋笼能顺利地安放在桩孔内。为防止钢筋笼

变形,必须加焊加强筋。

钢筋笼达到设计位置时,应立即固定。当钢筋笼需要接长时,先将第一节钢筋笼利用架立筋临时固定在护圈部位,然后吊起第二节钢筋笼,对准位置后焊接,接头数量必须按50%错开焊接,如此接长到预定深度。

(3)孔内绑扎制作钢筋笼

为了保证大直径方桩钢筋笼的制作质量,钢筋笼在制作场按设计要求下料,直接在孔内绑扎制作钢筋笼。 4.4.3 桩基混凝土浇筑

桩身采用C35混凝土,汽车泵浇筑,由于桩基都属于深桩,采用导管接入桩孔底部,按照水下混凝土的方法灌注,导管离孔底距离不宜超过1.5—2.0m,在浇筑过程中及时拆除导管。

(1)导管及料斗安装

导管采用内径为Φ300型卡口管,在首次导管下放前必须对所用使用的导管长度进行测量,标明每节导管长度尺寸。在每次使用导管前必须进行压水试验,并检查导管接头的牢固性,确保在混凝土浇注过程中安全可靠,不脱落,不漏水。下导管时,现场技术员必须在现场旁站并指导工人安装,记录下放导管节数导管组合和总长度,包括每节导管长度、具体安放位置。吊装工要正确指挥吊机起放导管,操作工人导管就位后上好夹板及卡子,导管下放到位后可将导管直接放置孔底,再一次验证孔内深度。

导管下放到位后,需在一次进行孔深检测,检查导管下放到位后有无沉淀增加,确定导管下放时有无挂落孔壁泥土,孔内泥浆性能状况,采用二次清孔的方法和时间。

安装料斗前,料斗内残留水泥浆、混凝土结块要清理干净,每次灌注混凝土前,料斗要进行湿润,并检查料斗 的运作情况。清孔完成后及时安装料斗,做好混凝土灌注准备,等监理检查认可后才能进行混凝土浇筑。

(2)浇筑混凝土

浇筑混凝土桩时,混凝土的坍落度宜为7—9cm,可在导管中自由坠落,开始浇筑时,

孔底积水不宜超过5cm,浇筑速度应尽可能加快,使混凝土对孔壁的压力大于渗水压力,防止水渗入孔内。桩顶2m以下的混凝土,可依靠自由坠落捣实,在此线以上浇筑的混凝土必须用振捣棒振实。

混凝土浇筑过程中,提升储料斗和导管的钢丝绳以及塔吊的吊装能力,要满足导管和充满导管内的混凝土的总重力及导管壁与导管内外混凝土间的摩阻力,并有一定的安全储备。

(4)混凝土养护

桩基混凝土浇筑完成后,必须在桩顶24小时保水养护 4.5 质量要求

(1)桩基检测:桩基混凝土采用超声音波检测法(动测)检测桩身完整性,声测管按照设计及相关规范要求进行埋设。

(2) 桩中线控制点是在第一节混凝土护壁上设“十”字控制点,每一节用大线锤作中心线,用尺杆找圆。

(3) 挖土次序先挖中间部分,后挖周边部分。护壁砼浇注时应分层捣实,强度必须达到1Mpa时方可拆模。

(4) 桩孔开挖到有地下水的部位时,应先挖集水井,每桩孔设一台水泵,及时抽出桩孔内积水。

(5) 钢筋吊放时要对准孔位,扶稳,慢放,避免碰撞孔壁,到位后应立即固定,并尽快浇注砼。

(6) 混凝土浇筑要连续进行,如必须中断,其中断时间不超过“混凝土从搅拌筒中卸出到浇筑完毕的延续时间”即气温〈25℃时为210分钟,气温>25℃时为180分钟。

(7) 严格按照规范留置试块,一桩一组强度试块,试块在浇筑端口取样制作,按标准条件养护不少于28d。

(8) 做好原材料的试验,隐蔽验收,技术复核工作,严格控制桩的入岩深度和地质情况,控制桩径,垂直度。

(9) 对每根桩开挖成孔、混凝土浇筑、桩底岩层情况等技术资料整理完整。 (10) 砼桩顶浮浆处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (11) 按表6进行桩基质量检查。

表4-1人工挖孔桩质检标准表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 钢筋笼主筋间距 钢筋笼箍筋间距 钢筋笼直径 钢筋笼长度 桩位中心轴线 桩孔垂直度 桩身直径 桩底标高 护壁混凝土厚度 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±10 ±50 ±10 3‰且不大于50mm +50 ±10 ±20 检查方法 用尺量 用尺量 用尺量 用尺量 拉线和尺量 吊线和尺量 尺量检查 尺量检查 尺量检查 4.6施工注意事项

(1)施工必须严格遵守施工技术规范及质量检验评定标准的要求。施工放样时,需注意衔接部位坐标及高程准确无误,并用多种可能的方法校核。仔细阅读设计图纸等有关设计文件及工程地质勘察资料,领会设计意图,熟悉场地工程地质状况,发现问题及时与设计方联系。

(2)桩基采用人工成孔,但不管采用何种方法均不得搅动桩底基岩,另外相邻两孔不得同时成孔和浇注,以免搅动孔壁造成串孔或断桩。

(3)所有桩基长度应采用持力岩层强度和设计嵌岩深度指标双控,即桩孔施工至设计标高后应检查嵌岩深度,并取岩样做极限承载力试验,确保嵌岩深度和基岩天然湿度(砂岩为天然饱和状态)下的单轴极限抗压强度达到设计要求。

(4)基坑开挖时应首先开挖至基底标高,检查开挖质量和基底承载力,确保基岩承载力达到设计要求。基础开挖应避免扰动原有地质构造,为防止边坡破坏,可将开挖边坡放缓或采用其它必要的防护措施。

(5)桩基嵌岩深度范围内不得采用爆破施工。

(6)桩孔施工应一次成孔,不得中途停顿,遇有意外情况立即处理。桩孔深度达到设计要求时,对孔深、孔径、孔位和孔形进行检查验收后,方可进行清孔。 5 专项安全保证措施 5.1 项目安全保证体系

项目部成立安全管理领导小组,项目经理袁成社为组 …… 此处隐藏:1473字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

超深人工挖孔桩专项施工方案2(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604148.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)