2019年整理最新建筑工程消防设施施工及验收规范精品资料(5)

来源:网络收集 时间:2026-10-06
导读: 检验方法:模拟试验检查。 4 室内消火栓当主泵采用电接点压力表监测管网压力,控制启停消火栓泵时,电接点压力表当到达 启泵下限时应能起泵,到达停泵上限可以不停泵,但中控室应能停泵。 检验数量:全部检查。 检

检验方法:模拟试验检查。

4 室内消火栓当主泵采用电接点压力表监测管网压力,控制启停消火栓泵时,电接点压力表当到达

启泵下限时应能起泵,到达停泵上限可以不停泵,但中控室应能停泵。

检验数量:全部检查。 检验方法:模拟试验检查。

5 采用对室内消火栓系统的消火栓报警按钮输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报

警信号并启动消防泵; 检验数量:全部检查。 检验方法:模拟试验检查。

6.7 工程验收

6.7.1 消火栓系统验收文件和记录中应包括下列主要内容:

1 消防设计审核意见;

2 图纸会审记录设计变更及洽商记录;

3 施工组织设计或施工方案;

4 主要材料成品半成品配件器具和设备出厂合格证及进场验收单;

5 隐蔽工程验收及中间试验记录;

6 系统试压、冲洗记录; 7 系统调试记录; 8 系统联动试验记录; 9 施工过程检查记录;

10 竣工图。

6.7.2 消火栓系统检验方式应分为主项项目和一般项目,其中主控项目应进行全数检验,对于一般项

目的检验可采用多次抽样检验。检验结论应为合格,否则应进行返工。

6.7.3 系统供水水源的验收

1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查消防水箱和水池容量,均应符合设计要

求;

2 当采用天然水源作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应检查枯水期最低水位

时确保消防用水的技术措施。

检查数量:全数检查。 检查方法:观察、尺量。

6.7.4 系统的流量、压力的验收应符合下列要求:

1 高压给水系统,通过系统最不利点处实验消火栓进行放水试验,流量、压力应符合要求; 2 临时高压给水系统,通过启动消防水泵,测量系统最不利点实验消火栓流量、压力应符合要求; 3 当采用市政管网给水系统时,应按高压给水系统的要求进行试验,流量、压力应符合要求。