导读: 6.5.4 管道安装完毕后,必须进行水压试验。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试 验压力为该工作压力加0.

6.5.4 管道安装完毕后,必须进行水压试验。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试

验压力为该工作压力加0.4MPa。

检查数量:全部检查。

检验方法:试验压力下30min后,压力降不大于0.05Mpa;然后,降至工作压力进行检查,压力保

持不变,系统不出现渗漏现象,目测管网应无变形。

6.5.5 管道在竣工前必须对管道进行冲洗,并保证管道内清洁,无杂物。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。

6.5.6 每段管道设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端

和终端设防晃支架或采用管卡固定。 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:观察检查。

6.5.7 管道不应穿越建筑物的承重墙体,如必须穿越时,应将管道设在具有承重能力的管沟内;穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用阻燃密实材料填塞,管道的接口不得位于套管内。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:观察和尺量检查。

6.5.8 管道各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据要系统要求进行调试,并

作出标志;检修阀门应就近设置。 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。

6.5.9 消火栓系统与其它灭火系统合用供水系统应独立设置阀门,且应保证各系统独立使用。

检查数量:全部检查。 检查方法:观察检查。

6.5.10 管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小

距离应符合表6.5.10的规定。

表6.5.10 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离

公称直径(mm) 距离(mm) 1112

0 0 0 00 25 50 00 1112

0 0 0 00 25 50 00 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:尺量检查。

6.5.11 管道支架、吊架、防晃支架的安装应固定牢固,其型式、著质及施工应符合设计要求;管道

支架或吊架之间的距离不应大于表6.5.11的规定;

表6.5.11 管道支架或吊架之间的距离

公称直径(mm) 距离(m) 0 0 50 5.0 70 6.0 800 8.5 125 8.0 150 7.0 100 8.5 250 9.1.0 200 12.0 31检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:尺量检查。

6.5.12 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:观察检查。

6.3 系统调试 6.3.1 一般规定

1 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的

要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

2 系统调试,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位、与建设单位参与和配合。系统调试的

实施由施工企业。

3 系统调试前,承包单位应编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准;调试结束

后,必须提供完整的调试资料和报告 。 4消火栓系统的试运转及调试,应包括下列项目:

1) 水源测试; 2) 消防水泵调试; 3) 稳压泵调试; 4) 阀门调试; 5) 消火栓调试; 6) 联动试验。

6.3.2 水源测试应符合下列要求:

常高压系统采用1.5级的流量计、压力表测试系统应能满足设计要求。

临时高压系统当系统加压达到设计压力时采用1.5级的流量计、压力表测试系统应能满足设计要求。 1 按设计要求核实消防水池、屋顶消防水箱、中转消防水池等有关消防水源的容积、设置高度及消

防储水不作它用的技术措施;

1) 核实消防水泵在消防水源最低水位200mm时能否自灌式吸水的可靠性。

2) 核实消防水泵的性能是否满足设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对,尺量、观察检查。

2 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

检查数量:全数检查。 检查方法:动作检查。 6.3.3 消防水泵的调试

1 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行;

2 以备用电源切换时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

3 采用1.5级的流量计、压力表测试水泵的流量和扬程是否满足设计要求。并符合水泵流量扬程性能

曲线。

检查数量:全数检查。 检查方法:动作检查。 6.3.4 稳压泵调试

系统使用稳压泵稳压时,可选择任意消火栓泄压达到电接点压力控制的下限可自动启动稳压泵;当压力继续下降到一定值时,应启动消防主泵;关闭消火栓当系统达到电接点压力表控制的上限时可自动停

止稳压泵。 检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。 6.3.5 阀门的调试 1 减压阀的调试

1) 减压阀的调试的型号、规格、压力、流量应符合设计要求;

检查数量:全数检查。

检验方法:核实依据设计图核对产品的性能检测报告。

2) 检测减压阀的前阀后的静压值和动压是否符合设计要求,检测减压阀在满足阀后动压的情况下,

减压阀的出流量是否满足设计要求。

检查数量:全数检查。 检验方法:实地测试。 2 泄压阀的调试

1) 减压阀泄压阀的调试的型号、规格、压力、流量应符合设计要求;

检查数量:全数检查。

检验方法:核实依据设计图核对产品的性能检测报告。

2) 检测泄压阀在设计压力时能否打开泄压,并测试系统用水量达到设计值时,泄压阀能否自动关

闭。

检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。

3 自动排气阀的调试应能满足系统自动排气的要求。

检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。 4 信号阀的调试显示阀门开闭状态

检查数量:全数检查。 检验方法:动作检查。 6.3.6 室内消火栓的调试

1 取屋顶(或水箱间内)试验消火栓和某层消火栓做试射试验,当消火栓给水系统或消火栓给水系统每个分区的最低处消火栓和最高处消火栓的出水流量和充实水柱及系统最低处消火栓的静压值应符合设

计要求。

检验数量:按5%~10%进行抽测。

检验方法:实地试射检查。 6.3.7 联动试验的调试

1 室内消火栓系统当无消防控制室室可以采用硬拉线启动方式,应能将消火栓启泵按钮发出的启泵

信号直接送至泵控柜启动消火栓泵;

检验数量:按5%~10%进行抽测。

检验方法:模拟试验检查。 2 采用集中报警控制系统的调试

1) 允许消火栓按钮使用总线编码模块发出启泵信号,启动消火栓泵,消火栓按钮应采取防潮湿和误动作的保护。当有启泵信号传输给集中报警控制系统时消火栓泵应能接受集中报警控制系统动作指令启

动。

2) 消防控制室内应能手动直接启泵。

检验数量:全部检查。 检验方法:模拟试验检查。

3 室内消火栓当采用压力开关监测管网压力,控制启停消火栓泵的调试

压力开关动作应可以起、停消火栓泵。当压力开关与水流合用时应可起消火栓泵,可以不控制停泵。

…… 此处隐藏:1188字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2019年整理最新建筑工程消防设施施工及验收规范精品资料(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/603844.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)