教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

重庆大学 本科 继电保护 习题总结 2014(2)

来源:网络收集 时间:2026-10-05
导读: 接地发生在哪条线路上则困难得多。一般需要专门的“单相接地选线装置”,装置依据接地与非接地线路基波零序电流大� ⒎较蛞约案叽涡巢ㄌ卣鞯牟钜欤〕鼋拥叵呗贰� 2.7功率方向继电器90°接线方式的主要优点是什么?

接地发生在哪条线路上则困难得多。一般需要专门的“单相接地选线装置”,装置依据接地与非接地线路基波零序电流大小、方向以及高次谐波特征的差异,选出接地线路。

2.7功率方向继电器90°接线方式的主要优点是什么? 答:

(1)无论发生三相短路还是两相接地短路,继电器均能正确判断故障方向; (2)选择合适的继电器内角a,在各种相间短路时可使继电器工作在接近最灵敏状态;

(3)对于两相短路无动作死区。

2.8 如下图所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为:

E??1153KV,XG1?15?、XG2?10?、XG3?10?,L1?L2?60km、L3?40km,LC?D?30km、LD?E?20km,LB?C?50km23线路阻抗0.4?/km,K1、Krel?Krel?1.15,IB?C,Imax?300A rel?1.2IC?D,Imax?200A、ID?E,Imax?150A,KSS?1.5,Kre?0.85。试求:

(1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。

(2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。 (3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(Kss大于等于1.2)。

(4)整定保护1、2、3的过电流定值,假定母线E过电流保护动作时限为0.5s,校验保护1作近后备,保护2和3作远后备的灵敏度。

G1A98BL1CD21EG2763L2G354L3

解:

由已知可得XL1?XL2?0.4?60?24(?),XL3?0.4?40?16(?),

XBC?0.4?50?20(?),XCD?0.4?30?12(?),XDE?0.4?20?8(?)

(1)经分析可知,最大运行方式即阻抗最小时,则有三台发电机运行,线路L1~L3全部运行,由题意知G1,G2连接在同一条母线上,则

Xs.min?(XG1//XG2?XL1//XL2)//(XG3?GL3)?(6?12)//(10?16)?10.6(?) 其中“//”表示取并联的意思,以后不再解释。

同理,最小运行方式即阻抗值最大,分析可知在只有G1和L1运行,相应地有

Xs.max?XG1?GL1?15?24?39(?)

重庆大学 本科 继电保护 习题总结 2014(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/603829.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)